• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Unidades int. siguen calentando estando apagadas

Unidades int. siguen calentando estando apagadas hace 7 años 4 meses #173707

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Buenos días compañer@s!
Estando revisando unas instalaciones de VRVIII Daikin, observo que las unidades interiores (de suelo) , aún estando apagadas desde el mando, siguen tirando calor. El ventilador está parado pero se oye paso de gas por las tuberías y por convección la batería sigue calentando la sala. El cliente se queja porque tiene calor y no hay manera de erradicar ese problema si no es abriendo ventanas.

Toco las tuberías y aprecio que la de gas está caliente y la de líquido está fresquita. Yo pensaba que habría algún tipo de válvula solenoide que cortaba el paso de gas y que podría haberse quedado semi cerrada. Consulté a algún compañero y me indicó que hay una válvula de expansión que en modo calor deja pasar el gas y posiblemente estuviera también semi cerrada. Lo que tengo claro es que la expansión en calor la hace en el VRV.
Le comenté a mi encargado este hecho y afirma que estos equipos tienen caja de distribución...aunque yo pienso que no.... 956844.gif

Quizá en equipos que estén instalados en techo o pared, no se aprecie el calor por el modo en que están diseñados pero en uno de tipo suelo, el calor se nota bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

Unidades int. siguen calentando estando apagadas hace 7 años 4 meses #173710

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
las cajas de distribucion o BPMKS alimentan a varias unidades interiores y como en la serie 4 si una unidad esta dando servicio las demas unidades aun estando apagadas sigue pasando refrigerante, ¿porque? es muy facil se supone que el tecnico que realizo el proyecto penso que varias unidades climatizarian un mismo espacio pero si ala hora de distribuir se realizan despachos idependientes el tema cambia.
Es mas en su configuracion puedes colocar un solo termostato para todas las unidades o idependientes, es comun que en reformas el tecnico se encuentre con problemas de configuracion ya que en algunos casos hay unidades que dan a mas de una orientacion.
Solucion ver la distribucion real del vrv e instalar cajas por unidad; el tema es caro de resolver
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso, xeliño

Unidades int. siguen calentando estando apagadas hace 7 años 4 meses #173716

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
El tema apreciado golpete, es que (no estoy seguro porque no lo he comprobado) yo creo que no hay cajas de distribución. El reparto de tuberías se hace a través de conectores REFNET (esos de tipo " Y " ).

En las unidades interiores tipo suelo, pensaba que habría alguna electroválvula que cortaba el paso de gas y el compresor iría modulando en función de la demanda pero claro, yo me encuentro que sigue pasando gas y por ende, las salas del edificio de la sede la Generalitat, están calentitas. Los compañeros me dicen que en modo CALOR, en estas máquinas, es normal que dejen pasar el gas, por tanto veo difícil solución
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidades int. siguen calentando estando apagadas hace 7 años 4 meses #173733

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Tengo un caso similar en una mitsubishi que se le quedo la válvula de expansión electrónica abierta y tal como dices se escucha pasar refrigerante.
En mi caso es que una de las bobinas de la válvula esta abierta( cortada) y por eso no puede cerrar, además puede perjudicar a los demás equipos ya que se lleva más refrigerante y no lo evapora/ condensa debidamente.
Bajo mi entender la válvula se abre entera una vez se le active por el mando(calor), cuando esta parada no debe haber paso de refrigerante.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso

Unidades int. siguen calentando estando apagadas hace 7 años 4 meses #173735

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Pero esa Mitsubishi no lleva caja de distribución? ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidades int. siguen calentando estando apagadas hace 7 años 4 meses #173741

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
No, VRF normales.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidades int. siguen calentando estando apagadas hace 7 años 4 meses #173755

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola , un saludo :

Las cajas de distribución que comenta el compañero Goldete " BPM " son para adaptar unit interiores de tipo doméstico aún sistema VRV lll mini , o lV y las BSV son para equipos con recuperación de calor a tres tubos y no se da el caso .

Lo que creo que puede suceder siendo un sistema VRVlll sin recuperación de calor ;
es que la instalación puede llevar junta Refnet o un colector Refnet y menos los sistemas individuales o con recuperación de calor , las unit interiores en modo calor por la batería siempre pasa refrigerante y la pre- expansión a la salida se puede deber a que la vee sea quedado atorada en una posición intermedia .

Solución 1: Económica cuando les moleste el calor que disipa tapar la salida con un cartón o algo similar .

Solución 2 : Algo más cara , reemplazar las unit de suelo por splits de pared o otro tipo de unit interior de sistema vrv , que no afecte tanto a los ocupantes .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso

Unidades int. siguen calentando estando apagadas hace 7 años 4 meses #173757

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Gracias Silenbloc, entonces hay una VEE por cada unidad interior?? Lo que estoy seguro es ver las VEE en la unidad exterior, expansionando en modo CALOR.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidades int. siguen calentando estando apagadas hace 7 años 4 meses #173766

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Aquí dejo los esquemas de una unit exterior pequeña y una unit interior .

Lo que tendrías que verificar es si en modo ventilación o bajando el set de temperatura al mínimo continúa pasando refrigerante , siendo ya un fallo de la vee si además dices que hace pre-expansión.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 4 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso, diegocb2, rodrigomigel@gmail.com

Unidades int. siguen calentando estando apagadas hace 7 años 4 meses #173772

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Gracias silenbloc!!
Esta mañana lo he comentado en la empresa e insisten en que hay una de distribución, incluso me han enseñado una foto de donde está ubicada, así que no entiendo esta instalación...

El modelo de la interior es, efectivamente, el que indicas y se ve claramente la válvula de expansión.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidades int. siguen calentando estando apagadas hace 7 años 4 meses #173774

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un día que vayas o tengas ocasión de echar un vistazo a las cajas que comentan y haces las pruebas de bajar temperatura de consigna al mínimo y poner en modo ventilación las unidades interiores .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Unidades int. siguen calentando estando apagadas hace 7 años 4 meses #173778

  • CPerezSerena
  • Avatar de CPerezSerena
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Buenos días.
En los equipos VRV, y VRF, cuando trabajan en modo calor, las unidades que están apagadas, abren un 20%, las válvulas de expansión , para que cuando le pidas arrancar la batería este caliente y automáticamente empiecen a dar calor, vienen así configuradas de fabrica.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, francismorcillo
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information