• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: sale gotas de agua de impulsion de split

sale gotas de agua de impulsion de split hace 7 años 2 meses #175212

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola a todos. A la hora de efectuar una instalacion de split , si es un equipo nuevo , no tenemos grandes problemas si seguimos el protocolo de instalacion que corresponde de acuerdo a las espesificaciones del fabricante del equipo en cuestion.
Ahora cuando se trata de un equipo usado la cosa cambia, no es cuestion de instalar conductos y cables vacio y carga asi nomas.
Antes de instalar un equipo usado tenemos un monton de cosas que revisar:
1) Desarmar ambas unidades UI y UE.
2) Hacer una inspeccion ocular de ambas unidades para ver si tienen a simple vista perdida de refrigerante, (normalmente se nota en las soldaduras restos de aceite.)
3) Controlar evaporador y condensador si estan bien limpios, de lo contrario lavar ambas unidades.
4) Controlar placa electronica si se ve a simple vista algun fogonazo .
5) Verificar que todo el equipo este original y no halla modificaciones a simple vista.
6) Instalar equipo siguiendo el protocolo de instalacion, en cuanto a medida de tuberia y largo , aislantes de cañeria etc etc.
7) Muy IMPORTANTE la carga de refrigerante se efectua por peso con bascula.
Una vez que tenemos en marcha el equipo medimos los parametros que sean necesarios rrecalentamiento , subenfriamiento ( si tenemos acxeso en el equipo) salto termico , velocidad de fan interior etc etc
Si despues de todo esto tenemos problemas como en este caso que salpica agua al exterior podemos centrar nuestra atencion solo en este problema y veremos si es problema de carga de refrigerante , poca velocidad de fan UI etc etc.
No te recomiendo cambiar capilar del equipo para experimentar que pasaria, creo que seria mejor analizar el problema y si fuera necesario cambiar capilar y valvula chek yo lo dejaria como utima opcion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, quichu2012
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.174 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information