TEMA: Carrier conductos no arranca evaporadora hielo com

Carrier conductos no arranca evaporadora hielo com hace 13 años 11 meses #37424

  • juliopm2
  • Avatar de juliopm2
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
Hola, buenos días a todos, tengo un problema y es que una máquina Carrier de conductos hace hielo en el conducto de baja a la salida del compresor, con el armaflex deteriorado por lo que el hielo se va 2 metros lineales. La evaporadora no arranca, (supongo que por eso hace hielo) he quitado el motor que mueve la turbina y está ok.Llevo mucho tiempo sin tocar este mundo y nunca había visto una máquina tan grande, aunque tengo el carné.
En la imagen se veía que el motor estaba quemado sin embargo era una goma que había ensuciado el borde.
En la otra imagen viene la placa completa.
Me urge, muchas Gracias.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 13 años 11 meses por juliopm2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier conductos no arranca evaporadora hielo com hace 13 años 11 meses #37426

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Creo que estaría bien tener más datos, presiones?, consumo?, funcionando en frio o en calor?, etc
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier conductos no arranca evaporadora hielo com hace 13 años 11 meses #37430

  • juliopm2
  • Avatar de juliopm2
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
Hola de nuevo. La máquina está en otra localidad. Tomé el consumo y era menor de lo que marca la placa de características. Y no me he traido las características que me preguntas, pero tengo la imagen de la placa y a ver si me deja ahora adjuntarla. chao Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 13 años 11 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier conductos no arranca evaporadora hielo com hace 13 años 11 meses #37432

  • juliopm2
  • Avatar de juliopm2
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
Hola, he olvidado decirte que no tomé presiones y que estaba en frío. La máquina es para un piso grande y nunca he tocado una tan grande además de estar deshabituado ya. Por lo que te pediría concretamente unas pistas precisas para tomar esas medidas. Se trata de r22. Tiene 20 años la máquina.
¿has podido ver la imagen?
He medido en el contactor "AGUI" que está al lado de la bobina y si no recuerdo mal tenía corriente con máquina sin funcionar y en la salida abajo dejaba de tenerla cuando funcionada (solo funciona el compresor, no la evaporadora).

No he visto si tiene abajo el motor un capacitor. Ya que no creo que el que se ve sea de abajo, claro. Pero lo veo muy pequeño para ser el del compresor.

No he mirado los fusibles 1-2-3-mando que se ven blancos ya que iba con prisa.
en fin, a ver que opinas Lozano. Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier conductos no arranca evaporadora hielo com hace 13 años 11 meses #37435

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo juliopm2 ya te e abierto la imagen y la coloque en tu post

en ella solo se ve el automatismo , ya que nosotros no podemos estar personalmente en la instalación, para poder dar una diagnosis deberíamos de tener mas datos ,

medir alimentación de maniobra en el contactor de la turbina,

medir el relé térmico ( si su contacto de maniobra esta abierto o cerrado)

ya que lo que tienes es un problema eléctrico , empezaría por verificar el esquema de maniobra , una vez verificado pasaría a el de alimentación de fuerza de la turbina , para ir descartando , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier conductos no arranca evaporadora hielo com hace 13 años 11 meses #37439

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Lo que si esta claro es que es dificil entenderte.
Parece que el contactor AGUI es el que gobierna el motor evaporador pero dices algo raro de que esta activo cuando no funciona la maquina.
Si eso fuese asi, ¿funciona en ese momento el motor evaporador?. ¿El conctactor de desactiva al arrancar el compresor?
Danos algun dato como modelo o esquema electrico.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier conductos no arranca evaporadora hielo com hace 13 años 11 meses #37440

  • juliopm2
  • Avatar de juliopm2
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
Por el motivo que te comente, podrias señalarme en la fotografia las piezas que debo medir y sus nombres ? de forma aproximada, claro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier conductos no arranca evaporadora hielo com hace 13 años 11 meses #37442

  • segura1301
  • Avatar de segura1301
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Karma: 0
compi lo suyo seria k facilitaras,preiones,consumos temperaturas....para poder intentar ayudarte.
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier conductos no arranca evaporadora hielo com hace 13 años 11 meses #37443

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo me temo que estas pelado en cuestiones eléctricas , así que te aconsejo que tengas mucho cuidado , y si puedes acudas a algún técnico mas especializado , pero aquí tienes parte de lo que podrías medir para descartar

pulsa en la imagen para agrandarla

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier conductos no arranca evaporadora hielo com hace 13 años 11 meses #37451

  • juliopm2
  • Avatar de juliopm2
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
Perdonadme pero os escribo a trompicones, tengo una niña pequeña y no me deja mucho tiempo..
- No tome presiones con el manometro R22 ya que no arrancaba la evaporadora.
- Si tome consumos segun foto con la pinza y tenia menos amperios de los requeridos pero no tengo aqui los valores.
- Tenia hielo el conducto de baja a la salida del compresor.
- No arrancaba la evaporadora -no vi si tenia capacitor el motor que mueve la turbina de la evaporadora.
- Sobre el contactor Agui: si es raro que no funcione el motor de la evaporadora a pesar de tener corriente el la entrada y salida del mismo. Cuando arranca el compresor no arranca el motor de la evaporadora y no sale corriente de este contactor Agui por la parte de abajo a lo que creo que es presostato AËG.

- Parece ser lo que dices Lozano, que El conctactor de la evaporadora se desactiva al arrancar el compresor.
No tengo mas datos de momento, solo te pediria saber por donde empezarias tu
en este caso. Osea, dandome instrucciones desde el principio y recordandome los nombres de los mecanismos que vemos en la imagen. Condensador o capacitor, esta claro aunque lo veo muy pequeño para este compresor...he cambiado unos cuantos y estas averias son sencillisimas. Bobina del contactor.. fusibles.. pero el AEG no se bien como funciona, supongo que sera el presostato pero no le veia el tubo y ademas tiene 2 posiciones normal y auto y un regulador, osea que no se como funciona.

Ya que no he tomado presiones, consumos estan bajos y temperaturas.. podriais decirme cuales son los valores que deberian determinar el buen funcionamiento, ya que no me acuerdo desde que me examine y no he tocado nunca una maquina grande. pero solo si podeis ya que no me explico muy bien. muchas gracias de nuevo. ===espero no estropearte la siesta=== contesta solo cuando puedas. gracias por poner la imagen en el post.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier conductos no arranca evaporadora hielo com hace 13 años 11 meses #37452

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
empecemos el elemento AEG es un relé térmico , y no un presostato , este elemento térmico , como su nombre indica , mide el consumo de el motor y desconecta la maniobra si el consumo supera la tara de reglaje, por lo que si esto sucediera pararía la maniobra total (según marcas y modelos),

tenemos tres contactores

el mas cercano a tu izquierda en la parte superior es el del compresor no lleva relé térmico , posiblemente el compresor lleve termistancias interiores
en la parte superior al centro tenemos uno monofasico , este podría ser o bien del ventilador del condensador o de la turbina de la evaporadora , cosa que tendrás que averiguar tu , mira cual son las características de cada motor , si son trifasicos o mono

el motivo de que te este consumiendo menos que la placa del fabricante es debido a que estas midiendo el compresor , y este dado que esta trabajando a baja presión por motivos de fallo en la turbina , desciende su consumo ,

si el problema es falta de funcionamiento primero hay que probar si le llega corriente (y que esta sea la adecuada)
segundo comprobar la maniobra ,
y tercero reparar , ya que una de estas dos pruebas te darán la solución ,

y por ultimo el tercer contactor , este sera del elemento restante ventilador del condensador o turbina de evaporador , a ti te toca averiguarlo, ya que deberás como te comente saber cual es mono o tri , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 11 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier conductos no arranca evaporadora hielo com hace 13 años 11 meses #37458

  • juliopm2
  • Avatar de juliopm2
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
Muchas gracias Lafa.., ahora tengo muy claro las funciones y recuerdo mejor lo que ya estudie. Solo queda medir y probar.
Pondre el manometro en baja, aunque se que no puede medir correctamente, la presion con un mal funcionamiento no debe de evaporar a 0 con r22 que es lo unico que solia hacer para cargar gas despues de hacer el vacio y comprobar si no rompe el vacio, conectare el aparato e ire midiendo los mecanismos que has citado, uno por uno para ver cual va fallando.

Si re rele termico no deja pasar corriente a la evaporadora cuando funciona el compresor, es porque esta cumpliendo su mision de cortar al haber un consumo inadecuado, probare entonces, modificar un poco el potenciometro que lleva a ver que pasa asi como pasarlo de auto a manual.

Olvide decirte que antes de todo esto salto el termico del cuadro general de la vivienda. Y despues dejo de funcionar la evaporadora.

Buscare bien algun elemento electrico en la evaporadora ademas de la ficha de empalme, ya que no creo que este pequeño capacitor de la imagen sea de abajo.

Un abrazo. Ya te contare. Pero si deseas ponerme cualquier cosa mas, encantado, esto no lo cerrare en todo el dia para repasar tus respuestas. chao

Podria ser al final solamente falta de gas? yo no lo creo ya que si no funciona la evaporadora y si el compresor deben congelarse las tuberias de baja¨tal y como ocurre.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.215 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information