lega escribió:Hola familia podeis esplicar como solucionar las caidas de tención ,.-4
Depende si el receptor en monofásico o trifásico, te expongo algunas en las que se desprecia el valor de la impedancia. Tan solo tienes que despejar.
Monofásico: Trifásico:
en función de la intensidad
S=(2·L·I·cos fi)/(r·AV) S=(raiz3·L·I·cos fi)/(r·AV)
en función de la potencia
S=(2·P·L)/(r·AV·V) S=(P·L)/(r·AV·V)
S= sección del conductor (mm2)
L= longuitud del conductor (m)
I= intensidad (A)
r= conductividad del conductor (no me acuerdo)
AV= caida de tensión máxima admisible al final de la línea (V)
Si tal como indican, el receptor es monofásico (230V), con una intensidad de 30,2A y una longuitud de cable de 20m. consideraremos que el coseno de fi es 1 y que el conductor será de cobre y que la temperatura máxima a la que podrá estar sometido el conductor será de 70ªC, por lo que a esta temperatura su conductividad es de 47,6.
S=(2·20·30,2·1)/(47,6·3,5)
S=1208/166,6
S=7,25mm2
Como el resultado no es una sección comercial, buscaremos entre las existentes la mayor que en este caso sería una sección de 10mm2.
Esta será la sección mínima a instalar, pero dependiendo de las condiciones de la instalación, la sección puede variar, por lo tanto hay que consultar la norma UNE 20460-5-523 (nov. 2004), (ojo la que viene impresa en el reglamento de baja tensión no vale, ya que está desfasada).y siempre se ha de utilizar la mayor de las dos.