TEMA: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #48880

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
32 mu justito pon mejor el de 40

,.-17
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #48883

  • aggery
  • Avatar de aggery
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Karma: 0
Una duda mas: ¿cual es la potencia eléctrica nominal de una maquina que tiene 5,25 kw de potencia de refrigeración y una eficiencia de 3,3?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #48932

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
La potencia sería la división entre tus kw y el cop. En este caso 5,25/3,3= x

Es muy sencillo, el rendimiento te dice que por cada 3,3kw producidos estas gastando 1kw, sin entrar en otras formulas puedes aplicar una sencilla regla de tres.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #48959

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
aggery escribió:
Gracias, sois una gran ayuda, al final pondré la alimentación de 10mm y la interconexion de 2,5mm. Solo me queda elegir el magnetotérmico, ¿32A o 40A? Gracias


Si utilizas un magnetotérmico de 40A deberias de calcular el cable para esos 40A, por cierto, los cálculos están realizador para una vivienda en la que la caida de tensión máxima desde el cuadro a cualquier pundo de utilizazión es del 1,5%, pero si el local es de otro uno dicha caida de tensión puede llegar al 3,5% por lo que el cálculo de la sección sería el siguiente:

S=(2x20x32)/(47,6x8,05)
S=1280/383,18
S=3,34mm2
Sección comercial 4mm2

Como puedes ver la diferencia es notable se a pasado de una sección de 10mm2 a una de 4mm2, pero como ya he comentado hay que consultar la norma UNE.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #49004

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Vikingo no entiendo tu post:

Si dices que la caida de tension maxima esta entre 1,5 y 3,5

Porque la calculas con un 8, es normal que asi te de una seccion
de cable menor.

Cuanto menor sea la caida de tension mayor tendra que ser la
seccion del cable.

O mejor dicho cuanto mayor sea la seccion del cable menor sera
la caida de tension.

No con un 8 como pones.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #49049

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
multimarcas escribió:
Vikingo no entiendo tu post:

Si dices que la caida de tension maxima esta entre 1,5 y 3,5

Porque la calculas con un 8, es normal que asi te de una seccion
de cable menor.

Cuanto menor sea la caida de tension mayor tendra que ser la
seccion del cable.

O mejor dicho cuanto mayor sea la seccion del cable menor sera
la caida de tension.

No con un 8 como pones.

Tienes razón, no me he explicado bien.

Caso de vivienda en la que por reglamento la caida de tensión máxima desde la CGP hasta cualquier punto de consumo es del 3% que queda repartida de la siguiente manera:
1,5% entre la CGP y el cuadro de distribución.
1,5% restante desde el cuadro de distribución al punto de consumo.

Si consideramos que la tensión en suministro monofásico es de 230V y solo podemos tener un 1,5% de caida de tensión el AV se calcularía de la siguiente manera:

AV=230V x 1,5/100 = 3,5V (es una simple regla de tres)

Para otros tipos de local la caida de tensión máxima desde la CGP hasta cualquier punto de consumo en caso de iluminación es del 3% y para otros usos del 5%, siendo el reparto de la misma de un 1,5% entre CGP y cuadro de distribución y el resto desde este último a cada punto de consumo que en el caso de circuitos de iluminación sería de un 1,5% y para otros usos del 3,5%. Como el caso que nos atañe es un equipo de A/A, este estaría en un circuito de otros usos, y aplicando la fórmula anterior obtendríamos 8,05V.

Espero habértelo aclarado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #49054

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¿No veis mucho consumo 30A para 12000 frigorías?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #49079

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
un detalle,si es dentro de una vivienda,la caida de tension maxima es un 3%,si es una industria un 5% y si es industria y tiene centro de transformacion propio puede tener un 6.5%,en cuanto a las formulas que he visto,son asi,y la r que dicen es una K,y dependiendo del cobre puede ser de 44,46,48,52,56 o incluso de 60 o mas,ese dato te lo dara el fabricante,en todo caso,me parece una animalada 30 A para 12000 frigorias,aun asi,las dimensiones de las secciones para tal aparato,las marca el fabricante en los manuales,si la distancia en muy grande,si la tendras que calcular por la caida de tension,pero si no ,es una tonteria,de todas formas,hay muchos programas que te dan la seccion directamente,entre ellos el DICAP.de pirelly,algo antiguo pero muy facil de manejar.
Las secciones de interconexion dependeran de si se alimenta la unidad interior o la exterior.
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #49080

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
un detalle que me quedo en el tintero,a la hora de poner los factores en las formulas,donde pone AV,caida de tension,no se puede poner en tanto por cien,hay que ponerla en Voltios para no alterar la formula,es de cir,si tiene una caida de tension del 3%,en la formula hay que poner 6.9 Voltios en monofasica o 12 Voltios en trifasica,osea,multiplicar por 2.3 en caso monofasico y por 4 en caso trifasico
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #49118

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Fresquiviri escribió:
¿No veis mucho consumo 30A para 12000 frigorías?

Yo creo que si .Supongamos un cos de fi de =,75 :

P= V x I x Cos fi = 230 x 30 x 0,75 = 5175 W , creo que es demasiado para una maquina de 1200 frigorias .

Estaria bien saber la potencia electrica de la maquina . Igual los 30 A son la i maxima de arranque .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #49126

  • erlin2
  • Avatar de erlin2
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Amigo aggery, no se si despues de tanto tiempo ya has instalado la línea, los 30,2 A que dice el fabricante serán en el arranque porque la potencia de la máquina según los datos en catálogo comercial son 4,36 KW que perfectamente la puedes alimentar con 6 mm², de cáculo tiene un consumo 19 A que con la distancia que dices 20 m. vas a tener una caida de tensión inapreciable (1,9%) lo cual no es ni a tener en cuenta, el cable de 6 mm² tiene una intensidad admisible de 32 A a 40ºC según ITC-BT-19, en cuato a la protección le puedes poner de un térmico curva C de 25 A, 30 o 32 A que son los admite el conductor, si colocas el de 10 te admite hasta 50 A. Saludos y espero haberte ayudado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #49165

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Hola orubio.

Interesante lo del programa DICAP.

Donde se puede conseguir?

Gracias y un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.