TEMA: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #49225

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Vikingo en eso tienes razon.

Siempre y cuando se cumpla el que no tengamos caida tension en la linea repartidora. Y pocas veces se cumple.

No se si te ha pasado o lo has visto. Que por ejemplo un piso con la acometida correcta al cuadro distribucion, con acometida correcta hasta el equipo del aire acondicionado, ambas acometidas con la seccion sobrada.
Y aun asi cuando arranca la maquina en equipos on-off. hay caida de tension y se suele notar con la flojera que le da a las luces
o en el tester. Que aveces se recupera y otras veces no.
A mi entender es que se quedan cortas muchas de las lineas repartidoras que se hicieron en su epoca.O mal calculadas.

Ante esto, mejor ir sobrado para no aumentar la caida de tension que ya hay de por si.

Para que se entienda, el caso que nos ocupa es del cuadro de distribucion hasta la maquina, y 20mts o es un piso muy grande o una azotea.

Suponiendo que en el cuadro distribucion nos llegue 230v sin cargas, con cargas dudo que le lleguen.

Si la tension de llegada al punto de consumo no fuera correcta y se averiaran las placas o el compresor se perderia la garantia del equipo, luego habria que ver cuales son las causas y que por lo menos no sea por lo que tu has hecho.

En este equipo concreto he visto averias con cable de 4mm2, por eso te lo digo.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #49226

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Para aggery,fresquiviri,erlin2:

Segun manual 14Kw de (6,2 a 15,3)

De consumo nominal 17,79A en frio/16,45A en calor y maxima 30,8A

Si te pone 30,8A sera por algo las protecciones y el cable han de ir acorde a este dato. Pues para que no se caliente el cable ni el automatico magnetotermico y vayan sobrados.
Por bajadas de tension, microcortes, por mayor consumo
del compresor debido por carga de gas incorrecta, mayor distancia de tuberia, exceso de curvas,etc.

Por poner un ejemplo que una cuerda aguante 1000kg
no quiere decir que lo soporte sin tregua. Al final
se partiria. Por eso insisto que hay que ir sobrado.

Mando imagen de los datos.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #49227

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #49230

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Es bueno conocer la intensidad máxima, pero las protecciones han de ir de acuerdo a la intensidad nominal. Si queremos poner conductores de mayor sección, adelante, no hay problema, pero no coloquemos las protecciones sobredimensionadas, ya que interrumpiran la corriente demasiado tarde, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #49284

  • lega
  • Avatar de lega
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • .Oju que fresquito.
  • Mensajes: 295
  • Karma: 0
joder que me cuesta seguiros a veces. ,.-4
Siempre Forofrio.com Mi canal en you tube- www.youtube.com/user/perpe7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #49288

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
multimarcas escribió:
Para aggery,fresquiviri,erlin2:

Segun manual 14Kw de (6,2 a 15,3)

De consumo nominal 17,79A en frio/16,45A en calor y maxima 30,8A

Si te pone 30,8A sera por algo las protecciones y el cable han de ir acorde a este dato. Pues para que no se caliente el cable ni el automatico magnetotermico y vayan sobrados.
Por bajadas de tension, microcortes, por mayor consumo
del compresor debido por carga de gas incorrecta, mayor distancia de tuberia, exceso de curvas,etc.

Por poner un ejemplo que una cuerda aguante 1000kg
no quiere decir que lo soporte sin tregua. Al final
se partiria. Por eso insisto que hay que ir sobrado.

Mando imagen de los datos.

Hola , por lo que veo , los 30,8 es la intensidad de arranque .
Si la nominal es de 17,79 A , segun RBT se deberia considerar un coeficiente de In x 1,25 por ser motor . En caso de varios motores , ese coeficiente se aplicaria sólo al motor de mayor potencia y se le sumaria la Inom del resto de motores .
Para simplificar , I calculo : IN x 1.25 = 17.79 x1,25 = 21,87 A , con lo que con un cable de 6 mm2 seria más que correcto .
Respecto al calibre del automatico , Podrias poner un Magnetotermico de 2 polos 25 A , Curva C .En los curva C , el rele magnetico dispara entre un valor de 3 y 5 In , con lo que creo que no tendrias problemas en el arranque .Si pusieras un Curva B , podria saltarte al arrancar .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #49369

  • erlin2
  • Avatar de erlin2
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
lluisot escribió:
multimarcas escribió:
Para aggery,fresquiviri,erlin2:

Segun manual 14Kw de (6,2 a 15,3)

De consumo nominal 17,79A en frio/16,45A en calor y maxima 30,8A

Si te pone 30,8A sera por algo las protecciones y el cable han de ir acorde a este dato. Pues para que no se caliente el cable ni el automatico magnetotermico y vayan sobrados.
Por bajadas de tension, microcortes, por mayor consumo
del compresor debido por carga de gas incorrecta, mayor distancia de tuberia, exceso de curvas,etc.

Por poner un ejemplo que una cuerda aguante 1000kg
no quiere decir que lo soporte sin tregua. Al final
se partiria. Por eso insisto que hay que ir sobrado.

Mando imagen de los datos.

Hola , por lo que veo , los 30,8 es la intensidad de arranque .
Si la nominal es de 17,79 A , segun RBT se deberia considerar un coeficiente de In x 1,25 por ser motor . En caso de varios motores , ese coeficiente se aplicaria sólo al motor de mayor potencia y se le sumaria la Inom del resto de motores .
Para simplificar , I calculo : IN x 1.25 = 17.79 x1,25 = 21,87 A , con lo que con un cable de 6 mm2 seria más que correcto .
Respecto al calibre del automatico , Podrias poner un Magnetotermico de 2 polos 25 A , Curva C .En los curva C , el rele magnetico dispara entre un valor de 3 y 5 In , con lo que creo que no tendrias problemas en el arranque .Si pusieras un Curva B , podria saltarte al arrancar .

Un saludo

Menos mal que alguien me dá la razon ja, ja, ja, vamos a poner loco al amigo aggery, que no se preucupe que con 6 vá sobrado.
Un saludo. ,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 12 años 8 meses #70503

  • Beteu
  • Avatar de Beteu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 266
  • Karma: 5
Buenas ,

a los moderadores , tengo un manual tecnico ,que para consultas como en este post es ideal y me gustaria compartirlo con vosotros , lo que pasa es que pesa 5,5 Mb por lo que no puedo adjuntarlo.
Hay alguna forma de que pueda subirlo ?
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 12 años 8 meses #70531

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Mandalo a este correo y ya se encargan de subirlo.

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 12 años 8 meses #70641

  • Beteu
  • Avatar de Beteu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 266
  • Karma: 5
Enviado !!
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 11 años 3 meses #104236

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2