TEMA: Compresor trifásico no hace nada¿?¿

Compresor trifásico no hace nada¿?¿ hace 13 años 4 meses #51913

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola, ayer fui a cobrarle a un cliente y me citó en un bar. Casualmente, el día anterior se le había estropeado el aire de techo, marca Mitsubishi.
Metí manómetros y la presión tanto en baja, como en alta era la misma. Pensé que no arrancaba el compresor. Observé que el contactor de éste, sí que estaba accionado y que le llegaban 400 voltios entre bornes, sin embargo el compresor no se movía, ni hacía ruído...bueno lo cierto es que hacía como un arranque, pero a los pocos segundos cesaba, pero las presiones no se movían.
Medí resistencia óhmica entre bornes y las tres medidas eran la misma.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor trifásico no hace nada¿?¿ hace 13 años 4 meses #51914

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Ya lo tienes claro ?
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor trifásico no hace nada¿?¿ hace 13 años 4 meses #51919

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Pues nada Juan, ya tienes mas trabajo, jajaja.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor trifásico no hace nada¿?¿ hace 13 años 4 meses #51925

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
ya solo te falto medir consumo en ese intento de arranque para diagnosticar la avería , un saludo juan y feliz año entrante
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor trifásico no hace nada¿?¿ hace 13 años 4 meses #51926

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Ya veremos si se anima el cliente, porque la vi poco convencida de repararlo.

Unas preguntas; por qué no saltó el térmico o algún protector eléctrico?
El compresor es R-22, cuál sería su sustituto?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor trifásico no hace nada¿?¿ hace 13 años 4 meses #51928

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
juan si esta pasado de válvula el consumo es menor por lo que la protección térmica no actúa , solo actuaria las termistancias y esa solo acusan una elevada temperatura en el devanado,puedes probar con r-417 o 427 , un saludo y feliz entrada de año
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor trifásico no hace nada¿?¿ hace 13 años 4 meses #51934

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
picasso escribió:
Ya veremos si se anima el cliente, porque la vi poco convencida de repararlo.

Unas preguntas; por qué no saltó el térmico o algún protector eléctrico?
El compresor es R-22, cuál sería su sustituto?

Sería interesante saber si en el momento en el que dices que deja de hacer ruido hay o no algo de consumo. Métele la pinza a ver.

Te digo esto porque en una ocasión me ocurrió algo muy raro con un hermético de una vitrina Comersa.
El cliente avisa por que no funciona.
Vamos allí, metemos manómetros y las presiones ni se mueven.
Sin embargo el compresor no estaba parado por clixon, ni caliente, ni saltaba ninguna seguridad.
Es más... el ventilador de la unidad condensadora funcionaba a las mil maravillas y funciona con la misma alimentación del compresor.
Le metemos pinza al compresor y tenía un consumo bajísimo....funcionaba y no estaba agarrado.
Tras desconectar el ventilador y afinando mucho el oído pudimos oir un pequeño zumbido que provenía del compresor. De hecho poniéndole la mano encima notabas una muy leve vibración.
Resulta que el motor eléctrico del mismo sí que estaba girando, lo que no se movía era la parte de compresión propiamente dicha, es decir biela y pistón.
La "putada" es que era un compresor en garantía y lo tuve que enviar para que me lo abonasen por el nuevo. Me hubiese encantado coger la radial y abrirlo para ver cómo puñetas se soltó el motor electrico de la parte mecánica.
Insisto, sólo me ha pasado una vez, pero se asemeja a tu caso.

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor trifásico no hace nada¿?¿ hace 13 años 4 meses #51946

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Tiene pinta de ser el compresor que está partido por dentro, lo suyo es coger la pinza amperimétrica.
Un saludo a todos y feliz año 2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor trifásico no hace nada¿?¿ hace 13 años 4 meses #51961

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Disculpadme compañeros. Se me olvidó comentaros que le metí la pinza, pero el consumo era cero. Que ahora que lo pienso, por eso no saltaba ninguna protección eléctrica, precisamente por eso, porque no había consumo.

El caso que comenta Islatoto, creo que se asemeja al mío. Desconecté los dos ventiladores exteriores para comprobar el ruído, pero aún así era prácticamente imperceptible. Toqué el compresor para ver su temperatura y se notaba un pelín calentito...Pero ni mucho menos quemaba.

Gracias por vuestras respuestas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor trifásico no hace nada¿?¿ hace 13 años 4 meses #51984

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Termico Interno Malo, se abre inmediatamente.
Y "picasso" revisa bien tu pinza amperimetrica.
Última Edición: hace 13 años 4 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor trifásico no hace nada¿?¿ hace 13 años 4 meses #51986

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buenasss!
Me salió una respuesta muy larga pero al final queda resumida en esto.
En mi opinión;y por lo que puedo deducir,usted compañero Picaso a medido tensión en la entrada del contactor.Cabria saber que medidas de protección tiene ese aparato.
Salud y feliz año.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor trifásico no hace nada¿?¿ hace 13 años 4 meses #51996

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola.
Las mediciones que hice fueron:
Tensión en Entrada y salida del contactor (con bobina excitada) = 400 voltios
Tensión entre bornes de compresor = 400 voltios
Consumo por cada línea del compresor = 0 amperios/línea

Joseregue si la pinza está mal no lo sé. Pero horas antes, estuve midiendo consumo en otra máquina y no tuve problemas.

Saludos y feliz año
El administrador ha desactivado la escritura pública.