• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Aún con dudas a estas alturas....

Aún con dudas a estas alturas.... hace 13 años 3 meses #53907

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola a tod@s, a veces me da vergüenza, pero tengo que preguntarlo.
El otro día estuvimos sustituyendo un compresor de una General tipo Cassette con R-407. Le metimos un antiácido, le colocamos un filtro nuevo fuera de la unidad exterior, en la línea de "líquido".
Al poner el equipo en marcha, la presión de alta al igual que el consumo iban paulatinamente subiendo hasta que paraba por alta presión.
La batería interior la limpiamos hace poco tiempo, con un producto químico. Mi compañero se cercioró de que el ventilador del Cassette funcionaba perfectamente.
No había toma de baja, así que recuperamos el gas, le soldamos uno y además, sustituímos el filtro de la unidad exterior.

Así es como estaba:


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Con el nuevo filtro parecía estar mejor, pero por poco tiempo. Volvía a saltar por alta.
Ayer nos dimos cuenta de que en modo FRÍO y modo VENTILACIÓN, la velociddad del ventilador es muy superior a modo CALOR, lo que nos dio que pensar de que podía estar fallando la sonda que da marcha la unidad interior.

Pero dónde iba yo es al circuito.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Como se ve en la foto, en modo FRIO, tenemos a la salida del condensador el filtro y arriba la VEE. Luego lo que sale de la unidad exterior qué sería? líquido o líquido preexpansionado??


Pero cuando trabaja en CALOR, la entrada a la unidad exterior es líquido (proveniente de la unidad interior), pasa por la VEE, después por el filtro y entra en la batería exterior...dónde expansiona? porque lo único que veo es por el pequeño pulpo que reparte el gas a la batería exterior...


Lo siento chic@s
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aún con dudas a estas alturas.... hace 13 años 3 meses #53914

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Los equipos Split, tienen una pre-expansión en la unidad exterior que es reversible igual que el ciclo.
En la animación es el dispositivo que parece un filtro.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aún con dudas a estas alturas.... hace 13 años 3 meses #53916

  • Rafafrio
  • Avatar de Rafafrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • www.friosevilla.es
  • Mensajes: 109
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Pascalin, es impresionante los reflejos que tienes, monstruo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aún con dudas a estas alturas.... hace 13 años 3 meses #53917

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Rafafrio escribió:
Pascalin, es impresionante los reflejos que tienes, monstruo

Yo mejoro con la edad jajajajajajajjajjajajajja

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aún con dudas a estas alturas.... hace 13 años 3 meses #53919

  • Rafafrio
  • Avatar de Rafafrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • www.friosevilla.es
  • Mensajes: 109
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Saludos maestro y aprovecho para felicitarte y agradecerte el gran trabajo que has hecho junto con Lafaraona por ese peaso de manual de Forofrio


,.-29 ,.-29 ,.-29
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aún con dudas a estas alturas.... hace 13 años 3 meses #53920

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Supongo que esa valvula de expansion sera bi-direccional,y tanto expansiona en un sentido(modo calor)o pre-expansiona en el otro(modo frio).
segun parece es una mitsubishi,verdad?
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aún con dudas a estas alturas.... hace 13 años 3 meses #53921

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Yo en un splid de city multi me encontre que en modo calor tenia una velocidad menos que en frio,y ni siquiera el servicio tecnico me supo decir porque.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aún con dudas a estas alturas.... hace 13 años 3 meses #53922

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
La animación esta basada en un equipo de carrier, pero es comun a todos.
Este es el circuito original
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aún con dudas a estas alturas.... hace 13 años 3 meses #53927

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
El filtro nuevo es bi-direccional????
Si está en el tubo fino (liquido) en frio sale de la u.c. pero en calor entra.Si la pones en calor y no es bi-direccional estas recogiendo gas.
¿Cuando te sube el alta,,baja o se mantiene la baja?
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aún con dudas a estas alturas.... hace 13 años 3 meses #53930

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola y gracias ante todo. Muy bueno pascalín.

Escalofríos: "Supongo que esa valvula de expansion sera bi-direccional,y tanto expansiona en un sentido(modo calor)o pre-expansiona en el otro(modo frio).
segun parece es una mitsubishi,verdad?"

Esto lo pensaba yo también, pero lo descarté porque no es lógico que tenga antes la expansión que el filtro cuando trabaja en modo CALOR.

Esta máquina es una General
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aún con dudas a estas alturas.... hace 13 años 3 meses #53935

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Yo lo decia porque no es la primera vez que lo veo,puede que la unidad interior tenga un filtro tipo stinger,lo suficiente para capturar los cuerpos extraños que sean capaz de obtruir la valvula,pero lo justo para que no atrape particulas que pasan por la valvula de expansion y queden atrapadas en el filtro desidratador.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aún con dudas a estas alturas.... hace 13 años 3 meses #53947

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
En la pagina 23 hay un esquema do todo un sistema sin filtros deshidratadores antes todas las valvulas de expasion,pero lleno de filtros strainer.
El filtro deshidratador no esta en prena linea de liquidos si no en un circuito secundario.

www.megaupload.com/?d=JML1MB54
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.217 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information