hola ya se que dijiste que tu encargodo decia que poniendo mas bombas se quitaba la alarma, se quedaria calvo, si el interruptor de flujo se hubiera comprobado en su momento,solo hay dos bombas por circuito,entonces sabiendo que el interruptor esta bien,siempre y cuando se compruebe,puede ser el filtro,que este tupido, y falta caudal, puede ser que,
la bomba no pueda con la carga, y no levanta la presion suficiente,
tu encargao sabe esto y mas,si esta rota la valvula, de la aspiracion de la bomba,hay una en cada bomba, no retiene la presion, y la bomba es al contrario, tiene toda la presion en la bomba, no puede impulsar por que tiene mas caudal, presion, del que la bomba puede levantar,sin contar que en el arranque, ya tendria difilcultades, y salta la alarma, si pones otra bomba si puede y funciona bien,
<< otra razon seria, que una bomba sola no pueda con la carga, por la distancia o por la altura,y tenga que trabajar con dos bombas ese circuito,por lo ya comentado, y los otros funcionen bien con una bomba solamente,
<<cuando paras la bomba, o la instalacion, las valvulas tienen un golpe de ariete es cuando cierra, retiene la presion para que no, carge la presion sobre la turbina de la bomba o rodete, por que con tanta presion, te puede saltar por que en la arrancada, no puede la bomba con toda la presion acumulada,
<< suponiendo que la valvula este rota,parte de la clapeta de la valvula esta en la bomba, en el cuerpo de la bomba,
y tu encargao lo sabe, no pasa el flujo suficiente, y puede dañar la bomba,
juan yo te comente comprueba la presion en entrada y salida, en ese circuito, y comparalo con los demas circuitos, la presion es la misma salvo alguna diferencia,
<<si hay mucha diferencia,no es que la bomba sea pequeña, son otras razones, las ya comentadas, no es que necesariamente, tenga que trabajar con dos bombas,
puede ser otro el problema,
<< filtro sucio
<< valvula rota cuando paras dan un golpe fuerte,retencion, si esa valvula no lo da puede estar rota,
<< puede ser que la bomba este mal, por obstruccion, y no pase todo el caudal,por algo arrastrado en el circuito, y va al punto mas bajo siempre que es la bomba,o puede tener la turbina rota y esta en la bomba y funciona pero no puede con la carga, esto lo sabe tu encargao,
las bombas no son todas de la misma potencia,normalmente se trabaja con una y la otra de reserva, hay casos que son 3 las bombas, y trabajan 2 al trabajar con 2 recircula el agua mas deprisa para enfriarse antes o calentarse,vuelve a las bombas en este caso b .c, el retorno para calentarse o enfriarse antes,
saludos