hola picasso, empezamos, desde aqui, creo eso sera un servomotor,y una valvula, pero no compuerta,el servo es quien manda cerrar o abrir la valvula una valvula, ¿¿pero compuerta???,creo que latuberia de abajo es calor, y serà la tuberia que falla,
dices que puenteaste el interruptor de flujo, eso esta todo seriado siempre,en todos los circuitos, no es la primera vez que lo digo, ese interruptor debe estar cerrado, si lo puenteas es que estaba abierto, o como,?
los servos tienen unas ruedas dentadas o engranajes, cada 24 horas pasa el mismo ciclo, si esta roto siempre a la misma hora, te da alarma,si fuera esto,
ese tubo de abajo es de impulsion de agua caliente solamente a la instalacion,o es frio tambien ,si solo da alarma en invierno, seria de calor, y en verano estaria cerrada la valvula,
si el servo esta mal, te da alarma siempre a la misma hora, cada 24 h todos los dias,
mira si el flujos... esta bien,si esta bien,por que da alarma siempre a la misma hora,
antes de quitar la alarma mirar si el servo cerro la valvula,si esta cerrada o abierta,tendra una palanca dos posiciones ce --ab observa la posicion, saludos desde madrid Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
perdon puede ser la tuberia de arriba, no la de abajo