TEMA: flujostato enfriadora climaveneta

Re: flujostato enfriadora climaveneta hace 12 años 3 meses #82709

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Este asunto va para largo porque al ir a turnos no estoy todos los días con la máquina.
Hoy os puedo comentar que han puenteado el flujostato y la alarma persiste por lo que todo apunta a lo que dijo un compañero de que podría tratarse del presostato diferencial de presión.

Hay un detalle creo que importante, que se me escapó...bueno descubrí hace unos días porque me lo comentó el SAT Climaveneta y es que esta máquina realmente es una bomba de calor con la posibilidad de invertir el ciclo y funcionar en modo frío. Con esto quiero decir que a la salida del evaporador tiene dos actuadores que trabajan a la inversa. Cuando uno abre el otro cierra y viceversa dependiendo de si trabaja en frío o calor. Según me dijo el SAT, es posible que algún actuador de éstos, cierre antes de tiempo y de ahí esa falta de presión o caudal...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: flujostato enfriadora climaveneta hace 12 años 3 meses #82714

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Aquí están las dos compuertas que os comentaba.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 3 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: flujostato enfriadora climaveneta hace 12 años 3 meses #82721

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
picasso escribió:
Aquí están las dos compuertas que os comentaba.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Hola

Lógico en instalaciones a 4 tubos.

Pues si deberías revisar las compuertas por si se hubiera roto o soltado algún componente y cierre una compuerta y no abra su gemela.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: flujostato enfriadora climaveneta hace 12 años 3 meses #82810

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañer@s. Ayer puemteamos el presostato diferencial de presión y de momento no ha saltado ninguna alarma!! Esperaremos acontecimientos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: flujostato enfriadora climaveneta hace 11 años 4 meses #104203

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola, ha vuelto el invierno y de nuevo la misma avería en la misma máquina.
Como no me acordaba de este hilo, puentee ayer el flujostato pero según me comento esta mañana un compañero, sigue saliendo la alarma. Así que creo que puede ser problema del presostato diferencial de presión
Como afirman algunos compañeros, el diferencial, el flujostato y loa estados del equipo, están en serie.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: flujostato enfriadora climaveneta hace 11 años 4 meses #104222

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola picasso, empezamos, desde aqui, creo eso sera un servomotor,y una valvula, pero no compuerta,el servo es quien manda cerrar o abrir la valvula una valvula, ¿¿pero compuerta???,creo que latuberia de abajo es calor, y serà la tuberia que falla,
dices que puenteaste el interruptor de flujo, eso esta todo seriado siempre,en todos los circuitos, no es la primera vez que lo digo, ese interruptor debe estar cerrado, si lo puenteas es que estaba abierto, o como,?

los servos tienen unas ruedas dentadas o engranajes, cada 24 horas pasa el mismo ciclo, si esta roto siempre a la misma hora, te da alarma,si fuera esto,
ese tubo de abajo es de impulsion de agua caliente solamente a la instalacion,o es frio tambien ,si solo da alarma en invierno, seria de calor, y en verano estaria cerrada la valvula,

si el servo esta mal, te da alarma siempre a la misma hora, cada 24 h todos los dias,
mira si el flujos... esta bien,si esta bien,por que da alarma siempre a la misma hora,
antes de quitar la alarma mirar si el servo cerro la valvula,si esta cerrada o abierta,tendra una palanca dos posiciones ce --ab observa la posicion, saludos desde madrid Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

perdon puede ser la tuberia de arriba, no la de abajo
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 4 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: flujostato enfriadora climaveneta hace 11 años 4 meses #104604

  • bpo
  • Avatar de bpo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 39
  • Karma: 0
Hola Picasso!

Seguimos igual....?

Ok. A mi me parece que un salto térmico de 10 grados es una animalada. Eso quiere decir que tienes poco caudal, por lo que cual creo que te salta la alrma con razón. Yo no puentearía nada.

Q=mCpAT si tu salto térmico es muy grande tu caudal es muy pequeño.

De todas formas mide la continuidad de la cadena de seguridades y comprueba si está abierta o cerrada, así descartas si es la placa o una seguridad.

Comprueba también si no es el contacto auxiliar del contactor del cual recoges el estado de bomba el que está roto.

Sinceramente creo que tienes un problema hidráulico y no en la máquina.

Limpia el filtro de agua lo primero.

Esta avería la sacamos ya veras.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.195 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information