TEMA: flujostato enfriadora climaveneta

flujostato enfriadora climaveneta hace 12 años 4 meses #80649

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola y felices fiestas

tenemos una enfriadora, bueno una bomba de calor que no para de saltar por alarma flujostato evaporador. Subo un video para que me indiquéis dónde está y si podéis explicarme cuáles pueden ser las posibles causas, porque de 8 bombas de calor, solo le ocurre a ésta.

Última Edición: hace 12 años 4 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: flujostato enfriadora climaveneta hace 12 años 4 meses #80650

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

Lo mas parecido que vi es el que sale en el minuto 1,20 y que si esta montado en la tubería, lo aseguro.

Los interruptores de flujo o flujostatos son relativamente delicados, y suelen dar problemas con el paso del tiempo.
Las causas mas probables de fallo del flujostato son:
La bomba no manda agua....alguna llave de paso cerrada....o algún filtro de agua obstruido.
El propio flujostato que la paleta que lleva dentro de la tubería se hubiera roto....o suelto.
La parte interna del flujostato, donde esta el contacto NO/NC con sus muelles y regulaciones....estropeado o roto... por oxido, humedad.etc.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: flujostato enfriadora climaveneta hace 12 años 4 meses #80651

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
No he trabajado mucho en enfriadoras, pero es simplemente un interruptor de flujo, es decir, si hay flujo de agua cierra contacto, y si no lo hay abre contacto y para la maniobra. Comprueba que haya flujo suficiente de agua, funcionamiento de bombas, aire en la instalación etc. Pero puede ser que simplemente se haya quedado atascado el interruptor de flujo y debas sustituirlo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: flujostato enfriadora climaveneta hace 12 años 4 meses #80656

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Gracias pepe, gracias Jesus. Entiendo ntoces que si la enfriadora tiene orden de arrancar si detecta que no hay flujo no arrancará. Puede ser entonces que si se le cae por ejemplo el fleje, no detecte paso de agua y de una señal de alarma. Es que es raro ya que es la única que da problemas por ese motivo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: flujostato enfriadora climaveneta hace 12 años 4 meses #80657

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Puede ser efectivamente, que haya flujo suficiente de agua pero sea el propio fluxostato el que esté averiado.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: flujostato enfriadora climaveneta hace 12 años 4 meses #80658

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Yo diria que es un diferencial de presion,aunque e visto pocos,en climaveneta acostumbran a montarlo,por lo menos las dos ultimas que e montado lo traian.
Los que e visto yo son algo diferentes pero leen la entrada y salida del multitubular,y si no hay una diferencia de presion no arrancan.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: flujostato enfriadora climaveneta hace 12 años 4 meses #80659

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
E visto el video de nuevo y es un diferencial de presion,toma lectura en la entrada y la salida del tubular,y con la perdida de carga que este genera activa el contacto del diferencial.

Me parece que las calderas montan algo parecido.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: flujostato enfriadora climaveneta hace 12 años 4 meses #80660

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
EsCaLoFrIoS escribió:
Yo diria que es un diferencial de presion,aunque e visto pocos,en climaveneta acostumbran a montarlo,por lo menos las dos ultimas que e montado lo traian.
Los que e visto yo son algo diferentes pero leen la entrada y salida del multitubular,y si no hay una diferencia de presion no arrancan.

Un saludo.

Hola

Los diferenciales de presión de líquidos pueden venir efectivamente montados, pues cada uno cumple una función determinada. Conozco varios equipos que los llevan.
Se distinguen principalmente porque el flujostato solo tiene una toma de agua (siempre por la parte de abajo de su mecanismo), mientras que el presostato diferencial de líquidos tiene dos lineas de agua, una la toma del retorno y otra de la impulsión, inmediatamente y justo a la salida del evaporador se ven los tubitos y el presostato en los equipos que lo montan.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 12 años 4 meses por pepe_elpata.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: flujostato enfriadora climaveneta hace 12 años 4 meses #80661

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola Picasso, has comprabado el salto termico? posiblemente sea que le falte caudal, has probado a cerrar un poco las salidas de las otras enfriadoras, para comprobar si es problema de caudal, aparte de lo que ha dicho Pepe_elPata.

Hola Escalofrios, efectivamente las calderas de gas lo llevan.


Un saludo y ya nos contaras.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: flujostato enfriadora climaveneta hace 12 años 4 meses #80662

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola el interruptor es como te dice nuestro amigo lozano ,asi funciona,
los dos elementos que se ven con unos tubos negros,creo que seran sondas de tratamiento de agua, o humedad,
los dos tubos que se ven,son de agua fria, al lado de los manometros tienes el interruptor de flujo,en el tubo de la derecha debajo de la maquina,
tu tienes que saber si es imp de agua fria, o es de retorno, asi lo aprendes por ti mismo, si esta en el de imp o en el de retorno,tu donde lo pondrias para que la maquina capte la alarma, las pruebas como te dicen,
esta un poco dificil para trabajar normalmente se colocan en donde se puede acceder, donde los manometros o mas afuera,lo mismo venia montado de fabrica,
paras otra maquina y la bomba claro, y lo puedes cambiar para comprobar, o cambiarlo directamente si teneis, hay veces que se atoran y no actua si electricamente esta bien, comprueba el contacto que igual esta abierto,

el tubo de la derecha,tiene en la vertical a media altura, tienes otro tubo que va al parecer algun servo, o alguna distribucion para la instalacion,
pues antes de llegar a ese punto tambien se colocan int de flujo, o en el tubo superior,por la sala de maquinas tienes que tener alguno,y en el condensador tambien los llevan, saludos
feliz navidad

si esta rota la lengueta, es arratrado por el agua al cuerpo de la bomba, al rodete o turbina,puede tener la bomba ruido problemas etc
Última Edición: hace 12 años 4 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: flujostato enfriadora climaveneta hace 12 años 4 meses #80663

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Pues despues de ver el video de nuevo al final del video ya e visto el interruptor de flujo, joe mea costado ehehhehe.

Como el video empezaba por la imagen del diferencial de presion me e liado.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 12 años 4 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: flujostato enfriadora climaveneta hace 12 años 4 meses #80664

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Se me olvidada!!!! E visto varias instalaciones en las que se montaban el interruptor de flujo y el diferencial de presion en serie en el circuito de maniobra y te generan el mismo error.

Si no es interuptor de flujo asegurate de que no sea el diferencial.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.