TEMA: bOMBA DE CALOR climaveneta HEN95JE05...EXU435

bOMBA DE CALOR climaveneta HEN95JE05...EXU435 hace 8 meses 4 semanas #191811

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8214
  • Gracias recibidas 3350
  • Karma: 117
Hola Tonigeneral , gracias por dar la causa de la avería , así otras personas con tu mismo equipo podrán saber que le sucede .

Aquí en éste foro hay técnicos muy cualificados y te sorprendería su buen hacer y manera de trabajar , lástima que no hayas podido trabajar con ellos y hablar , entiende también que somos respetuosos en el foro y prácticamente has entrado cómo elefante en una cacharrería , en un tono un poco fuerte y también al gremio , y quizás se han callado por las formas de ir avasallando tuyas igual sin querer y no intencionadamente .

Espero que resuelvas cuanto antes la avería de tu equipo y nos hagas saber si la reparación tuvo éxito .

Por cierto éso que llamas un pequeño cachivache que se encarga de transformar las tres fases en una sola, no hace ésa función que comentas , en el foro tienes vídeos y tutoriales de diversos equipos , incluidos sistemas inverter , tienes un buscador y puedes localizar la información .

Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, francismorcillo, Calefaccióneltorno

bOMBA DE CALOR climaveneta HEN95JE05...EXU435 hace 8 meses 4 semanas #191813

  • TONIGENERAL
  • Avatar de TONIGENERAL
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
Hola SILENBLOK.........bueno..tienes un poco de razon en lo de la cacherreria, pero no olvidemos que de la discusion nace la luz, y la discusion hay que animarla un poco....si no , decae , se estanca y languidece..... Bueno, la maquina ya esta funcionando, y ademas, funcionando como no lo ha hecho nunca en los 16-17 años que tiene.... Desde que le reparamos el motor de la unidad interior que maneja dos turbinas, saca en verano 11 º, y ahora, en invierno 46º, por la ultima rejilla de salida de aire........ Despues de reparar el motor este verano, los dos problemas que ha tenido han sido en las tarjetas de circuito impreso: uno en la de la unidad interior, en el conector de la sonda de la bateria interior, y otro en la tarjeta esta que comentamos.......
Sintiendolo mucho, no tengo mas remedio que quitarte la razon en lo que hace la tarjeta en cuestion....De hecho, no es otra cosa que un TRANSFORMADOR DE FASE....... le entran las tres fases (R,S, y T ) de la corriente a 380, y sale una sola fase a 220 v, la L...... es una pena que no me deje esto poner fotos...lo vuelvo a intentar:..........
El "CACHIVACHE" en cuestion, resulta que es un recurso muy utilizado donde conviven corrientes trifasicas y monofasicas.... En este caso concreto, del cuadro domiciliario suben la strifasica, el neutro y tierra, a la unidad exterior......alli, se bifurca la trifasica.....trtes hilos van al contactor del compresor, que es trifasico ( SANYO SCROLL), Y OTROS TRES AL "cachivache EN CUESTION"... DEL CACHIVACHE SALE UN HILO A 220, (habiendo refundido las tres fases en una, a fin de utilizar amperaje de las tres fases, porqu si, en vez de utilizar este CACHIVACHE, simplemente conectamos una fase a la L, el desequilibrio que se produciria entre las fases no dejaria funcionar el sistema)........esta fase a 220, se utiliza para alimentar los motores de las turbina interiores, mas los ventiladores de la unidad exterior, , mandar la maniobra de toda la maquina, la valvula de 4 vias etc............
Un saludo a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

bOMBA DE CALOR climaveneta HEN95JE05...EXU435 hace 8 meses 4 semanas #191816

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8214
  • Gracias recibidas 3350
  • Karma: 117
Bajo mi.punto de vista no debemos discutir y enzarzarnos en cosas que no vienen ni van , ni tampoco ayudan a la consulta .
Y si podemos conversar y debatir sobre la consulta .

Por otra parte , sintiendolo mucho, no tengo mas remedio que quitarte la razon en lo que hace la tarjeta en cuestion....De hecho, creo que no es otra cosa que un secuenciador de fases , y ése cable alimenta la maniobra .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

bOMBA DE CALOR climaveneta HEN95JE05...EXU435 hace 8 meses 4 semanas #191817

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4793
  • Gracias recibidas 2530
  • Karma: 115
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

bOMBA DE CALOR climaveneta HEN95JE05...EXU435 hace 8 meses 4 semanas #191818

  • TONIGENERAL
  • Avatar de TONIGENERAL
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
Hombre... si es precisamente lo que te estoy diciendo.............un secuenciador de fases, o un transformador de fases, que es lo mismo....... Segun dicen por ahi, al parecer esto ya es tecnica obsoleta, con las nuevas electronicas, aunque la verdad, para mi son cosas de brujas...un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

bOMBA DE CALOR climaveneta HEN95JE05...EXU435 hace 8 meses 4 semanas #191819

  • TONIGENERAL
  • Avatar de TONIGENERAL
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
Perdona OLFERA... no habia visto tu esquema..........hombre, eso es precisamente lo que evita el secuenciador o transformador de fases, el que, para obtener corriente monofasica lo hagas solamente desde una fase, pues estamos hablando de una instalacion de 9,9 kw, que alimenta una maquina de casi 8 kw, ademas de el resto de la casa con picos de arrannque del compresor de 70 amperios....si utilizasemos solamente una fase para mover la parte monofasica de la maquina ( ventiladores exteriores, turbinas interiores, valvula de 4 vias, etc etc), originariamos un desequilibrio entre las tres fases de suministro y no podria funcionar...
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

bOMBA DE CALOR climaveneta HEN95JE05...EXU435 hace 8 meses 3 semanas #191825

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8214
  • Gracias recibidas 3350
  • Karma: 117
Toni un transformador transforma , un secuenciador o un detector de fallo fase no transforma , es un mecanismo de protección , normalmente corta la alimentación de maniobra para evitar roturas en los elementos del sistema, bien genera una alarma o directamente detiene el equipo.

También hay mecanismos que analizan el consumo del compresor y lo protegen , contra sobreintensidades.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

bOMBA DE CALOR climaveneta HEN95JE05...EXU435 hace 8 meses 3 semanas #191826

  • TONIGENERAL
  • Avatar de TONIGENERAL
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
Holaaa........bueno, entonces esta claro que no es un secuenciador la dichosa plaquita............dejemoslo en simple transformador de fases........lo de la protecccion de la maquina, es algo que realiza la placa de la unidad interior....... consiste en temporizadores de arranque y gaitas de esas, pues carece de clixon de proteccion en compresor....simplemente, cuando la temperatura de unos capilares situados a la salida ( o entrada) del compresor en las tuberias del fluido frigorigeno llega a un punto determinado, una sonda pegada a ellos, envia señal a la placa de la unidad interior, que realiza la maniobra de parada y posterior rearme del sistema.............. lo mismo se realiza cuando hay escarchado, mediante las correspondientes sondas, PERO SIEMPRE POR MEDIO DE LA PLACA DE LA UNIDAD INTERIOR...............la de launidad exterior, simplemente ejerce la funcion de transformador de fases.
A este respecto de las sondas, conviene puntualizar una cosa rara de la maquina, que, ademas, nadie incluido el servicio tecnico ha sabido aclarar..............Segun el manual, las sondas de la maquina (3) son todas del tipo de 10 K/Hom. a 25 º... bueno, pues las de la bateria de la unidad interior, y de temperatura del aire de retorno, marcan 6 K/Hom, a una temperatura aproximada de 19-20 º, o sea que mas o menos, son del tipo de 5 K/Hom a 25º....la de los capilares de la unidad exterior, a una temperatura ambiente ligeramente inferior, marca 3,80 K/Hom, o sea, que, en teoria deberia estar mal.... Sin embargo, la maquina funciona a la perfeccion, y, desde luego ha estado funcionando con esas sondas desde que se estreno, hace 16 años mas o menos......
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

bOMBA DE CALOR climaveneta HEN95JE05...EXU435 hace 8 meses 3 semanas #191830

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8214
  • Gracias recibidas 3350
  • Karma: 117
Toni para verificar las sondas , necesitas un termómetro fiable y una temperatura constante .

La de los capilares de la batería en la unit exterior censa la temperatura del tubo no la del ambiente , luego tienes otra en la parte posterior a la máquina que si censa la de ambiente .
Además algunos equipos llevan sonda en la descarga de compresor y normalmente es de otro rango .

Independientemente de ello , un error en una sonda no genera la avería que te sucede .

Un saludo ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Última Edición: hace 8 meses 3 semanas por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

bOMBA DE CALOR climaveneta HEN95JE05...EXU435 hace 8 meses 3 semanas #191831

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4793
  • Gracias recibidas 2530
  • Karma: 115
TONIGENERAL escribió:
Hombre... si es precisamente lo que te estoy diciendo.............un secuenciador de fases, o un transformador de fases, que es lo mismo....... Segun dicen por ahi, al parecer esto ya es tecnica obsoleta, con las nuevas electronicas, aunque la verdad, para mi son cosas de brujas...un saludo

secuenciador y transformador no es lo mismo...
sensovant.com/productos/regulacion-contr...ia-de-fase-M200.html
¿y si el equipo tiene un secuenciador de fase?...
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 meses 3 semanas por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

bOMBA DE CALOR climaveneta HEN95JE05...EXU435 hace 8 meses 3 semanas #191860

  • TONIGENERAL
  • Avatar de TONIGENERAL
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
Holaaaa...que tal?........bueno, aparte de agradecer al foro por su existencia, pues es bastante informativo e ilustra sobre el tema un mogollon, decir que la averia ya se soluciono, al reparar la dichosa placa de la unidad exterior..placa concentradora de fases o componedora o lo que sea...ahora el aparato va de maravilla, como no ha ido en todos los años de su existencia, hasta que se le reparo el motor que maneja dos turbinas de la unidad interior este verano pasado..........las temperaturas de salida de la bateria interior son de hasta 47º en modo calor y 12 º en modo frio, que me parecen bastante buenas.. o no?...
Bueno, solo me queda una duda, como decia la ultima o penultima respuesta, deberia llevar una sonda en la bateria exterior, pienso yo, ya que es bomba de calor, y en modo calor podria escarcharse dicha bateria ..o no?....bueno, pues no la lleva...solo hay tres sondas, dos en la unidad interior, de temperatura de la bateria y temperatura del aire de retorno, y una, en la unidad exterior, en los capilares...el manual la llama "defrost temperature sensor"..... no lo entiendo..
Bueno, un saludo y muchas gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

bOMBA DE CALOR climaveneta HEN95JE05...EXU435 hace 8 meses 3 semanas #191866

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8214
  • Gracias recibidas 3350
  • Karma: 117
Me alegro que se solucionara , en cuanto al sensor de la unit exterior , depende fabricantes , por éso no te preocupes .
En éste caso en tu equipo el sensor de " los capilares " cuando la temperatura del refrigerante cae por debajo de los 0ºC le envía una señal a la tarjeta para que realice un desescarche .
El administrador ha desactivado la escritura pública.