TEMA: Busca la avería

Busca la avería hace 9 años 4 meses #140997

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Hoy he asistido a una de esas averías que te dejan a cuadros.

Os dejo una foto a ver si encontrais la avería.

www.subeimagenes.com/img/cam00363-1184878.html

La cosa es que me llama un cliente porque la máquina de aire acondicionado hace mucho ruido.
El equipo es una hitecsa compacta horizontal ( achb 551 creo) colocada en un falso techo de una sala de rayos x .
Efectivamente habia un ruido molesto que sin mirar e identificado como una de las tapas haciendo ruido por bibración.
Una vez que abro el techo, veo que todo el equipo se mueve.
Todo me suena a que la turbina de condensación tiene algun problema.
Cuando abro la tapa de la turbina, y la toco , veo que no tiene juego , que gira libremente, pero está desconpensada. ( se nota como cae a parar en un punto)

La foto la he hecho para enseñarle al cliente donde estaba el problema.

¿ Vosotros tambien lo veis??.

SAludos, y feliz navidad.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: TDE

Busca la avería hace 9 años 4 meses #140999

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola compi,la verdad es que no se ve muy bien que digamos,tienes poco espacio para tomar la foto,no?,parece que pore lo que dices es una compacta conductos,me equivoco?

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Busca la avería hace 9 años 4 meses #141001

  • c.crush
  • Avatar de c.crush
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 191
  • Gracias recibidas 162
  • Karma: 8
¿lo que hay entre las palas?
parece como si fueran cristales
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Busca la avería hace 9 años 4 meses #141002

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, parece un ventilador centrifugo de accionamiento directo,¿no deberia llevar un anillo en el exdtremo de los alaves?, en el anillo central entre los alaves creo ver filamentos que ignoro de donde son. Ya contaras, no aprecio si se desprendieron los soportes del motor del ventilador.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Busca la avería hace 9 años 4 meses #141004

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Hielo???

Lo que hay entre los álabes parece hielo.

Hum,,,raro, raro
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Busca la avería hace 9 años 4 meses #141005

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Lo que tiene entre los álabes parece suciedad no? Esa es la impresion que me da a mi.Lo que tiene malamente entonces que son los rodamientos?un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Busca la avería hace 9 años 4 meses #141006

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Coicido con Xelino estan sueltas las alabes (o algunas) falta esa anilla que las une 632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Busca la avería hace 9 años 4 meses #141008

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Corcho es verdad parece que le falta la anilla que los une! Que cosa más rara es algo tan inusual que no se ve ni a simple vista por que no se espera... que solución le vas a dar a esto? Un cambio de turbina?? Un saludo familia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Busca la avería hace 9 años 4 meses #141010

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Curioso tema, donde esta la chapa del exterior que sujeta los alabes?¿
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Busca la avería hace 9 años 4 meses #141015

  • TDE
  • Avatar de TDE
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 0
Parecen cristales de hielo al fondo de la turbina y si os fijais bien se ve un hilo de agua vajando entre los alaves.El aro que mencionais esta mas adentro y queda un poco oculto por la carcasa de la turbina.Supongo que si acumula hielo solo en una zona de hay la descompensacion de peso, eso o que se le ha caido algun contrapeso a la turbina.
Reparar para mi no es una opcion,es una forma de vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Busca la avería hace 9 años 4 meses #141027

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Parecen cristales de hielo en la otra parte del oído.
Tal vez falla el control de desescarche?
O la turbina aspira pequeñas gotas de la bandeja de condensados y con temperaturas bajas parte de ellas se congelan en el rodete.
Un caso extraño.
Y cambiar la turbina es un buen marrón si el equipo está a tope de techo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Busca la avería hace 9 años 4 meses #141038

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Es verdad algo hay allí entre las alabes....no veo con claridad que es!

Aclaranos esto Cansinoooooooooo!!!!!!!! 829947.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.243 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information