TEMA: Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co

Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co hace 5 años 5 meses #187845

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Buenas tardes!, tengo una avería en una mesa fría marca Danfoss que funciona con líquido refrigerante R134a, sospecho que no tiene líquido refrigerante ya que al quitar el tapón roscado que tiene en uno de las conexiones del compresor no sale aire, el equipo no enfría y el compresor se calienta muchísimo.
con estos equipos nunca he trabajado y no lo tengo claro, por ese terminal intento meterle líquido y no consigo que entre, cuanto tiempo debería de hacerle vacío?. si alguien tiene el manual o me pudiera explicar se lo agradecería.
Última Edición: hace 5 años 5 meses por Chustoledo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co hace 5 años 5 meses #187854

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Chustoledo escribió:
Buenas tardes!, tengo una avería en una mesa fría marca Danfoss que funciona con líquido refrigerante R134a, sospecho que no tiene líquido refrigerante ya que al quitar el tapón roscado que tiene en uno de las conexiones del compresor no sale aire, el equipo no enfría y el compresor se calienta muchísimo.
con estos equipos nunca he trabajado y no lo tengo claro, por ese terminal intento meterle líquido y no consigo que entre, cuanto tiempo debería de hacerle vacío?. si alguien tiene el manual o me pudiera explicar se lo agradecería.

Hola Chustoledo ¿cómo que no sale aire y de que tuerca estamos hablando ?

Igual te refieres a que no sale refrigerante por la toma de servicio ( válvula obús o Schrader) .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co hace 5 años 5 meses #187866

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Buenos días y gracias por contestarme...Es Válvula Sharader y apretando su tetón si sale gas, pero no tengo el útil para poderlo picar y meter líquido. Ahora sabiendo que tiene Refrigerante porque se calienta llegando a 24 grados?, la verdad que no tengo idea de estos equipos por eso pedía el manual técnico.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co hace 5 años 5 meses #187878

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Aquí te dejo un post en relación a tú consulta www.forofrio.com/index.php/foro-24/60-ma...infrico?limitstart=0

Si necesitas más información puedes usar el buscador del foro .
Ya nos cuentas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co hace 5 años 5 meses #187881

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
La instalación a la que me refiero es muy sencilla, es decir: no tiene manómetros de alta y pocas cosas donde ver parámetros.
Consta de un compresor hermético con su condensador y serpentín de enfriamiento ayudado por dos ventiladores, uno en la zona de los alimentos y otro en la zona del serpentín que gira al mismo tiempo que el compresor, pero en este el ventilador funciona pero el compresor no, miré a ver si tiene una seguridad saltada y no se ve nada. Ese ventilador toma corriente del mismo sitio que el compresor por lo que sospecho que ese compresor nos haya dicho adiós. de todas formas le quité corriente y en unas horas probaré a ver que tal.
Muchas gracias por molestarte en contestarme.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co hace 5 años 5 meses #187886

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Por lo que comentas , tienes un compresor que da servicio a 2 evaporadores de aire con sus respectivos ventiladores .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co hace 5 años 5 meses #187888

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Sí, mas o menos así, uno que da aire en la zona de los alimentos, refrescos y el otro en la parte inferior en línea con el compresor y cuando la pongo en marcha el primero que funciona es el ventilador de la zona de alimentos y luego el que está en línea con el compresor que lo hace a los 3 minutos más o menos, pero el compresor nunca arranca, pero si noto que se calienta.
Esta máquinas debe funcionar a temperaturas de 4 a 11 ºC
Última Edición: hace 5 años 5 meses por Chustoledo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co hace 5 años 5 meses #187903

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Entonces el compresor no tiene refrigerante y además tiene un problema en en su funcionamiento , tal vez clixonea .
Si tiene presostatos están mal regulados .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co hace 5 años 5 meses #187911

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Buenas tardes!, el compresor refrigerante tiene, lo que no arranca y sólo lo hace el ventilador, pero noto que se calienta, quizás tenga averiado el sistema de arranque.
Yo sospecho que el que está mal es el compresor.
Última Edición: hace 5 años 5 meses por Chustoledo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co hace 5 años 5 meses #187912

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Chustoledo escribió:
Buenas tardes!, el compresor refrigerante tiene, lo que no arranca y sólo lo hace el ventilador, pero noto que se calienta, quizás tenga averiado el sistema de arranque.
Yo sospecho que el que está mal es el compresor.


Se hace necesario contar con los mínimos elementos de revisión como: una pinza voltiamperimetrica (de múltiples funciones), un manómetro con manguera con depresores, y termómetros...
si no contamos mínimo con estos elementos se nos hace muy difícil dar u diagnóstico correcto.
y ademas se hace indispensable tener un minimo de conocimientos sobre los componentes de los equipos de refrigeración y aire acondicionado.
blog.froztec.com/hs-fs/hubfs/ciclo%20de%...%20refrigeracion.jpg
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co hace 5 años 5 meses #187925

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
olfera escribió:
Chustoledo escribió:
Buenas tardes!, el compresor refrigerante tiene, lo que no arranca y sólo lo hace el ventilador, pero noto que se calienta, quizás tenga averiado el sistema de arranque.
Yo sospecho que el que está mal es el compresor.


Se hace necesario contar con los mínimos elementos de revisión como: una pinza voltiamperimetrica (de múltiples funciones), un manómetro con manguera con depresores, y termómetros...
si no contamos mínimo con estos elementos se nos hace muy difícil dar u diagnóstico correcto.
y ademas se hace indispensable tener un minimo de conocimientos sobre los componentes de los equipos de refrigeración y aire acondicionado.
blog.froztec.com/hs-fs/hubfs/ciclo%20de%...%20refrigeracion.jpg
Buenos días!, por desgracia no cuento con todo el material necesario para este tipo de instalaciones...pero algo tengo y sobretodo me se buscar la vida...conocimientos de equipos de refrigeración tengo los relacionado a instalaciones medianas en equipos instalado en barcos, frigoríficas, etc.
Pero de estos equipos tanto como los Split se su funcionamiento pero no tengo practica ninguna, por eso pido ayuda aquí...lo que no me parece correcto y sobretodo de compañero es su comentario chulo y despectivo....si no me quiere ayudar o no sabe mejor se queda callado y no me falte al respeto...hasta ahora nadie he visto que tuviera una idea del equipo que estoy consultando...sinceramente pensaba que este foro estaba mejor cualificado y habían profesionales y no faltones al respeto.
Ahórrese cualquier comentario ya que se de sobra que con usted no puedo contar ni quiero.....no hay que ser tan chulo y fanfarrón, ni ir de listillo por ahí....
Última Edición: hace 5 años 5 meses por Chustoledo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mesa fria Marca Danfoss no enfria y se calienta co hace 5 años 5 meses #187926

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Chustoledo escribió:
hasta ahora nadie he visto que tuviera una idea del equipo que estoy consultando...sinceramente pensaba que este foro estaba mejor cualificado y habían profesionales y no faltones al respeto..

No he visto Chustoledo que nadie te haya faltado al respeto.

Y tu equipo no es una mesa fria marca Danfoss. Tu equipo es una mesa con un armario refrigerado y el compresor es marca Danfoss. Compresor que sin "aire" (refrigerante) y calentandose mucho puede que tenga el sistema de arranque averiado o el compresor ya roto y además claro una fuga y falta de refrigerante en el sistema.

Para diagnosticar que es exactamente el problema del compresor, solucionarlo y solucionar el problema de refrigerante hacen falta herramientas y ya ciertos conocimientos de pequeña refrigeración comercial.

Saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon
Tiempo de carga de la página: 0.263 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information