TEMA: calcular condensador

calcular condensador hace 8 años 7 meses #154379

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Hola buenas, estoy intentando buscar algun pdf para calcular un condensador para este compresor:

imageshack.us/i/p1Ot3GyTj

Haber si me podeis facilitar el documento por favor gracias a todos:)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

calcular condensador hace 8 años 7 meses #154389

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
No creo que exista ningun documento que te diga el condensador que necesitas para ese compresor. Pero lo que si puedes es entrar en copeland y ver las caracteristicas del compresor, la mas inportante su desplazamiento volumetrico y gases que admite y su capacidad de enfriamiento con estos datos y un diagrama de molliere sacas el calor a evacuar.
No es lo mismo 134-A que 407-C o R-22 ademas el calor a evacuar depende de las condiciones de condensacion que tu le calcules por ejemplo si es aire y trabajas sobres los 15ºC de salto termico condensaras a un maximo de 50ºC tendras que añadirle entre 8 y 10 de subenfriamiento a la potencia si es agua todo varia.
Aunque hables con un comercial lo primero que te va a pedir es temp de evaporacion y condensacion y gas con estos datos obtienes la capacidad frigorifica y por ende la calorifica a disipar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc

calcular condensador hace 8 años 7 meses #154390

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

calcular condensador hace 8 años 7 meses #154396

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Compañero goldete que bien que hablas jodido , Jajajaja !!
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

calcular condensador hace 8 años 7 meses #154397

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Muchas gracias olfera , el programa me vendra bien pero primero me gustaria calcularlo por mi mismo... y goldete gracias a ti tambien una vez que tenga calculado el calor a disipar, como sabria cuantos m2 de condensadora tendria que poner?? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

calcular condensador hace 8 años 7 meses #154424

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Buenas otra vez , goldete e podido sacar el desplazamiento volumetrico del compresor 10.5 m3/h y tambien la potencia frigorifica 2.67kw es para r22 el compresor ,ahora con estos datos como podria sacar las entalpias o la relacion de compresion del compresor?? Animense haber si me podeis hechar una mano gracias. :)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

calcular condensador hace 8 años 7 meses #154435

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Si quieres usar el método de papel y lápiz la única solución es echar mano a los textos de refrigeración (viejos textos de refrigeración) y prácticamente comenzar de cero.
Cuando uno se acostumbra a los programas como que desecha lo aprendido.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

calcular condensador hace 8 años 7 meses #154436

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Hola buenas para saber la potencia del condensador utilizaríamos la fórmula siguiente: Pcond= potencia frigorifica más potencia real del motor del compresor con esto sacaríamos la potencia del condensador y podríamos atraves de un catálogo elegir un condensador de esas características.
Me gustaría que goldete o algún otro compañero que supiera como elegir un condensador teniendo la placa de características del compresor... sabiendo que el condensador es de aire con un salto térmico de 15 grados y una temperatura de condensacion de 50 grados...nos ilustrara haber si podemos profundizar en esto..
Olfera y que libro seria ese conoces alguno para poder ver estos cálculos? Un saludo amigos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

calcular condensador hace 8 años 7 meses #154437

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Vamos a realizar un pequeño calculo, datos de partida.
Temp evaporacion 0ºC. e escojido un evaporador de tiro forzado para una camara de 5ºC y 90 a 95% de humedad.
Temp condensacion es igual a la maxima exterior mas el salto termico yo e escojido 35ºC por lo que condensara a 50ºC.
Subenfriamiento 10 K y recalentamiento 5 K, refrigerante R-22 y desplazamiento volumetrico 10.5 m3/hora.
Como conozco la temp de evaporacion y el desplazamiento volumetrico el diagrama me dice que tengo un volumen especifico de 0,0500 y como lo que necesitamos es el caudal masico dividimos los 10,5 entre 0.0500 y nos da 210 kilos.
Sabemos la temperatura de condensacion y aspiracion que son 50 y +5ºC (hay que sumarle el recalentamiento) la linea de entropia nos dice que tenemos una entalpia de descarga de 450 pero esto no es real ya que tenemos que aplicar la formula correctora de entropia que es entalpia de aspiracion menos la entalpia de descarga dividido entre 0,75 y le sumamos la entalpia de la aspiracion, obtenemos la entalpia real de la descarga que es 463 y la teorica 411
Con estos datos ya podemos tener el calor a disipar en el condensador es caudal masico por diferencia de entalpias en descarga real y entalpia linea de liquido y nos da 10735 calorias a disipar y la potencia frigorifica es de 8061 frigorias.
Aplicale un factor de ensuciamiento del 20% y necesitas un condensador de 12910 calorias.
Este calculo es real y valido para proyecto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc, friosil, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

calcular condensador hace 8 años 7 meses #154438

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola Goldete.
Corrígema si me equivoco, pero ese cálculo sería para una instalación con compresor abierto, no? No tienes en cuenta el calor aportado por el motor eléctrico que mueve el compresor en la mayoría de los casos actuales.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

calcular condensador hace 8 años 7 meses #154440

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Este calculo ya tiene en cuenta el calo generado por el compresor y perdidas por rozamiento; si lo lees detenidamente observaras que en el diagrama ideal me da 411 de entalpia de descarga y este dato se corrige con la formula de los compresores alternativos que es superior a un rotativo o scrool quedando en 463 la real.
Por eso tenemos una diferencia entre la potencia frigorifica extraida y calor a extraer de 2000 calorias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

calcular condensador hace 8 años 7 meses #154447

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Ok, la división por 0,75

Pero no si estoy espeso o que.

No sería entalpía de descarga menos entalpía de aspiración partido de 0,75 mas entalpía de aspiración? en lugar de entalpía de aspiración menos la de descarga?

Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.268 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information