TEMA: calcular condensador

calcular condensador hace 8 años 7 meses #154583

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
goldete escribió:
Haber si tengo tiempo y calculo el COP, EER y porcentaje de gas en la evaporacion que se pierde asi como la potencia del compresor desarrolla en este circuito.

Estos cálculos deberían de coincidir o aproximarse a los de la placa de características del compresor que ha puesto en el primer mensaje tecnoalberto no? Un saludo y que chulo esta el foro gracias en especial a goldete que se mayor quiero ser como el jaja que puto maquina un saludoo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

calcular condensador hace 8 años 7 meses #154589

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Una pregunta bueno unas cuantas... ya tenemos el calor a disipar en la condensadora no? 12910 calorias como elegiriamos en los catálogos el condensador?en muchos de ellos te vienen en superficie por ejemplo en m2 y en kw... hay alguna formula para pasar esas calorias a superficie de condensadora?También me surge la duda de que como es para media temperatura por ejemplo en el catalogo que voy a colgar ahora te viene en kw pero para r404 como podríamos si lo elegimos en kw saber cual es el que corresponde para r22...? Que condensador tendríamos que elegir del catalogo? Cuelgo dos páginas del catalogo

imageshack.com/i/f0QQonE3j


imageshack.com/i/p9xjW1CJj

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

calcular condensador hace 8 años 7 meses #154590

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas Jesus.

Lo logico es convertir calorias a watios, ya que al final son dos unidades de potencia.

No conozco ninguna formula para convertir superficie de los condensadores en potencia. Para mi es solo un dato que nos puede aportar "capacidad de ensuciamiento". Me explico, a igual potencia, un condensador con mayor superficie me rendira mas tiempo dentro de sus parametros de diseño en el mismo ambiente que uno que tenga menos superficie, aunque sea mas caro.....

Pero a lo mejor, algun compañero nos puede aportar algun dato mas acerca de esto.

Respecto al rendimiento con otro gas diferente a la tabla, si te fijas, tienes debajo una pequeña tabla con valores de conversion respecto al gas que uses. Al final, el fabricante te dara este valor de conversion, y tan solo tienes que multiplicar el valor nominal para 404a por el valor de conversion del gas que quieras usar, y ya tendras el rendimiento.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, tecnoalberto

calcular condensador hace 8 años 7 meses #154593

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Jesusjf84 escribió:
Una pregunta bueno unas cuantas... ya tenemos el calor a disipar en la condensadora no? 12910 calorias como elegiriamos en los catálogos el condensador?en muchos de ellos te vienen en superficie por ejemplo en m2 y en kw... hay alguna formula para pasar esas calorias a superficie de condensadora?También me surge la duda de que como es para media temperatura por ejemplo en el catalogo que voy a colgar ahora te viene en kw pero para r404 como podríamos si lo elegimos en kw saber cual es el que corresponde para r22...? Que condensador tendríamos que elegir del catalogo? Cuelgo dos páginas del catalogo

imageshack.com/i/f0QQonE3j


imageshack.com/i/p9xjW1CJj

Saludos
Vamos por partes para empezar este compresor es para R-22 y lleva aceite mineral o en su caso alkynbenceno y el 404 lleva POE, segundo el condensador calculado es para R-22 a una presion determinada.
Segundo lo quieres utilizar para media temperatura ¿Que temperatura de evaporacion con el nuevo gas y de condensacion? ¿que potencia frigorifica necesitas real?
Cambiar de gas en una instalacion supone un estudio previo a nivel tecnico y economico, lo normal es tomar los datos existentes de la instalacion y comparar rendimientos de los gases sustitutos pero en tu caso solo tienes un compresor y tienes que acoplarle un evaporador y condensador asi como valvula, filtros recipiente etc.
Ademas nose si realmente sabes la potencia que necesitas, en fin lo normal es partir de una potencia frigorifica sobre unas condiciones conocidad y a partir de estos datos calcular evaporador,condensador, compresor valvula etc.
Te dejo una comparativa de los 2 refrigerantes en las mismas condiciones para que veas el cambio
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnoalberto

calcular condensador hace 8 años 7 meses #154603

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Ok entonces pasaríamos las calorías a watios y acto seguido y despues esa potencia la multiplicariamos en este caso como es r22 por el factor de refrigerante que en la foto te viene como fr=1'04 que es ño que te da el fabricante y con esta potencia buscaríamos en la tabla nuestro condensador? Aunque según este fabricante te da estos rendimientos para temperatura ambiente 25 grados y temperatura de condensacion 40 grados en este caso para este fabricante tendríamos que buscar un condensador algo mayor... pero cuanto? Un saludo y gracias por vuestro tiempo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

calcular condensador hace 8 años 7 meses #154604

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola jesus,hace casi 4 años esta subido en el foro,te vas a la sala, entras en equipos compactos, y buscas calculos, hay está ,calculos de compresores de condensadores y evaporadores, digo que no se lee, saludos,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

calcular condensador hace 8 años 7 meses #154622

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Buenas a todos , goldete con todo esto me doi cuenta de cuanto me queda para llegar a buen nivel... tengo todabia dudas.. como as calculado el rendimiento isoentropico del compresor para que te de 0.700 ? Y por otra parte cuando calculas el condensador y el evaporador .. en que formula metes la potencia frigorifica que te hace falta para darle a esa camara una temp de 5 grados?? Porque claro el evaporador que tambien estas sacando con el diagrama de molier no valdra para todas las camaras frigorificas habra unas mas grandes que otras... y por ultimo esos calculos de compresor hermetico, seria lo mismos calculos para uno semihermetico?? Gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

calcular condensador hace 8 años 7 meses #154626

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Este calculo esta basado en un compresor que mueve 10,5 m3/hora porque la potencia que me das es la del motor electrico no frigorifica, este dato solo es valido a efectos de calculo electrico seccion,proteccion diferencial etc.
El rendimiento iseontropico es una variable constante que se tiene a efectos de calculo para compresores de cilindros, en el caso de rotativos, tornillo o scrooll es mas alto por lo que se coje el mas desfaborable.
La presion de condensacion la e tomado de los valores segun UNE para Madrid a efectos de calculo igual que en clima y me dice que Madrid con un nivel percertil del 2,5% son 35"C en la Coruña 23,2"C o Barcelona 28,4"C; estos son valores de proyecto si los modificas industria te lo tira.
Para evaporadores se escoje una ecuacion normalizada por los fabricantes de los mismos donde en funcion de la humedad relativta del proyecto y el tipo de evaporador sea por conveccion natural o tiro forzado el salto termico varia asi con una humedad entre el 70% y 75% en conveccion el salto termico seria de 11"C para forzado 9"C y y si la humedad es de 91% a 95% en convenccion seria 7"C y en forzado 5"C.
En condensadores lo mismo temp exterior segun norma salto termico de 5"C a 7"C entre entrada y salida de aire y entre 7"C y 9"C de temperatura del gas a la salida del condensador como media 15"C.
Lo comun es realizar un calculo de cargas termicas donde calculas las perdidas por iluminacion, paredes, apertura de puerta, desescarche etc y hay que sumarle el genero por ejemplo la carne en general la temperatura de almacenamiento tiene un valor de 0"C a -1ªC con una humedad entre el 88ª% y el 92% y su calor masico en kj/kg es de 3,2.
En este caso aplicando la formua anterior la temperatura de evaporacion seria de -7"C para evaporador de tiro por conveccion y -5ªC para forzado.
Este calculo es valido para compresores hermeticos, semihermeticos etc, salvo abiertos que no tendriamos que sumarle el calor del motor electrico.
Espero que te sirva de ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

calcular condensador hace 8 años 7 meses #154629

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Okis goldete entonces usted sacó que teníamos que disipar en el condensador unas 12 mil calorias... que condensador elegiriamos por ejemplo en este catálogo


imageshack.com/i/f0QQonE3j

imageshack.com/i/p9xjW1CJj
El administrador ha desactivado la escritura pública.

calcular condensador hace 8 años 7 meses #154632

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Y otra pregunta, para calcular que potencia frigorifica que te da el evaporador.. si tenemo una entalpia de salida de la valvula de expasion de 250kj/kg y una de aspiracion del compresor de 410kj/kg con un caudal masico ya calculado de 210kg/h , para calcular la potencia frigorifica del evaporador seria

Potencia frigorifica: caudal masico 210kg/h x (410-250) diferencia de entalpias= 33600 kj/h no?? Corregirme si esta mal por favor. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

calcular condensador hace 8 años 7 meses #154636

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Si piensas utilizar este compresor te recuerdo que su potencia frigorifica en catalogo creo que da 7,7 kw, es decir unas 6600 frigorias a +5 de evaporacion y 50ªC de condensacion, deverias de mirar en catalogo si lo quieres utilizar para media temperatura.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

calcular condensador hace 8 años 7 meses #154637

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
tecnoalberto escribió:
Y otra pregunta, para calcular que potencia frigorifica que te da el evaporador.. si tenemo una entalpia de salida de la valvula de expasion de 250kj/kg y una de aspiracion del compresor de 410kj/kg con un caudal masico ya calculado de 210kg/h , para calcular la potencia frigorifica del evaporador seria
Si a este resultado lo multiplicas por 0,86 obtienes frigorias

Potencia frigorifica: caudal masico 210kg/h x (410-250) diferencia de entalpias= 33600 kj/h no?? Corregirme si esta mal por favor. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.246 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information