Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: perdida de carga del bulbo de la vet

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125778

  • sergiovalencia
  • Avatar de sergiovalencia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 141
  • Gracias recibidas 34
  • Karma: 2
Hola. Despues de la consulta de las sondas o termistores, voy a lanzar otra pregunta de la que tengo alguna duda. Si una valvula de expansion, pierde la carga del bulbo, se queda abierta como estaba en el momento de la perdida? ,¿ se queda mas abierta? Mas cerrada? Ya se que ni abrira ni cerrara por ella misma ,pero tengo alguna duda en este caso. Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125779

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
La membrana pilotada por el bulbo trabaja contra un muelle. Ergo...www.parker.com/literature/Sporlan/Sporla...ort/Exp(S1)10-11.pdf
Pag. 10 fig. 9
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
Última Edición: hace 10 años 1 mes por elllontru.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125780

  • currupipi
  • Avatar de currupipi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
se quedara totalmente abierta, ya que al no tener el gas no ejercerá presión para intentar cerrarla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125781

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Totalmente cerrada
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125785

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
currupipi escribió:
se quedara totalmente abierta, ya que al no tener el gas no ejercerá presión para intentar cerrarla.
Anda zagal, todo lo contrario, el aumento de la temperatura aumenta la presión del bulbo lo que hace abrir la valvula, luego si el gas se va, se cierra.
El otro día abrí un post con un truco para cuando pasa eso en las danfos tex5
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125788

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Se quedara cerrada
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125789

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola en la valvula de expansion no solo actua la presion del gas en el bulbo que tiende a abrir la valvula, tambien lo hacen, y en sentido contrario a la del bulbo, las presiones de evaporacion y la del resorte de regulacion, que tienden a cerrar la valvula y pienso que se podria dar el caso o circunstancia que la presion de evaporacion sea tan baja (vacio) que sumada a la del resorte no supere a la presion atmosferica que entiedo estara al otro lado de la menbrana y en este caso raro se daria que la valvula abriera, ¿pensais que puede pasar?.
Saludos
Última Edición: hace 10 años 1 mes por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125791

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Por eso mismo deciamos que quedaba abierta debido a las presiones que actuan contrarias a la presion del bulbo. Supongo que para que suceda lo que dice el amigo chileno habria que regular la valvula de expansion, ya que los fabricantes suelen venderlas con una regulacion de 4K de recalentamiento, teniendo en cuenta la carga del bulbo... si esta carga desaparece, la apertura que puede tener la valvula debe de ser infima.... no??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125794

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
como indican algunos de los compañero la válvula cierra , ya que si se quedara abierta provocaría destrozos en el plato de válvulas del compresor por golpes de líquidos un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125802

  • gato118
  • Avatar de gato118
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • no hablo mal castellano, sino un perfecto andaluz
  • Mensajes: 243
  • Gracias recibidas 32
  • Karma: 2
saludos , al hilo de esta consulta, si la vet tiene el bulbo roto y como decimos esta cerrada, teniendo una válvula de servicio antes del filtro y la misma vet. con el compresor en funcionamiento¿ se podría recuperar el refrigerante en esa válvula de servicio ?.
Si la vida te da la espalda...., tocale el culo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125804

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
gato118 escribió:
saludos , al hilo de esta consulta, si la vet tiene el bulbo roto y como decimos esta cerrada, teniendo una válvula de servicio antes del filtro y la misma vet. con el compresor en funcionamiento¿ se podría recuperar el refrigerante en esa válvula de servicio ?.

Cierras la llave de servicio como dices, y recoges el gas en el calderin si lleva y unidad condensadora. O si lleva solenoide para las paradas por baja presion, le quitas tension a la solenoide para que cierre si es NC y haces el mismo trabajo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

perdida de carga del bulbo de la vet hace 10 años 1 mes #125805

  • currupipi
  • Avatar de currupipi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
tenéis toda la razón no se en que estaría pensando
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.239 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information