Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Ayuda para seleccionar compresor de doble etapa

Ayuda para seleccionar compresor de doble etapa hace 7 años 3 meses #174301

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Estoy diseñando una camara con un compresor de doble etapa y la verdad no estoy seguro de como dimensionar el compresor , si alguien puede ayudarme explicarme les estare agradecido , saludos.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda para seleccionar compresor de doble etapa hace 7 años 3 meses #174314

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Hola. Eso que has seleccionado en solkane es una doble compresión, pero para aprovechar la doble etapa has de utilizar un economizador. Pon los datos de potencia y temperaturas que necesitas y te echamos un cable.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Ayuda para seleccionar compresor de doble etapa hace 7 años 3 meses #174323

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola .
También hay grupos de una sola etapa para - 25ºC más económicos y más prácticos .
Es cuestión de sopesar pros y contras.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: electom21, rodrigomigel@gmail.com

Ayuda para seleccionar compresor de doble etapa hace 7 años 3 meses #174326

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Si vas a evaporar a -25°C, aunque condensador a +50°C no veo necesaria una doble etapa.

Como mucho un regulador de temperatura de descarga, y eso depende del gas que utilices.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda para seleccionar compresor de doble etapa hace 7 años 3 meses #174327

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola

Efectivamente como comenta Kenny cual es la temp d consigna??? Igual no te compensa el precio ni la aplicación

Bitzer software lo calculas sobre la marcha metiendo datos
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda para seleccionar compresor de doble etapa hace 7 años 3 meses #174331

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Evaporo a -25 , condensacion a 54 , potencia 26 KW , temperatura de consigna -20 , con gas R404A aunque podria ser R507 o R407F , son las alternaivas que tengo , los evaporadores rabajan con un DT de 5 ,el tiempo de fucionamiento de la camara son 18Horas maximo , no trabajo con mas horas de compresion , si hay algo mas , quedo a la espera gracias a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda para seleccionar compresor de doble etapa hace 7 años 3 meses #174334

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Y esa temperatura tan alta de condensación? Esta en algún sitio mal ventilado o es la zona climática donde te encuentras?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda para seleccionar compresor de doble etapa hace 7 años 3 meses #174347

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Por la zona climatica ronda los 39 o 40 grados ambiente mas 15 que es el DT del condensador , saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 7 años 3 meses por electom21.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Ayuda para seleccionar compresor de doble etapa hace 7 años 3 meses #174349

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola

Por esa condensación deberías irte a condensadores refrigerados por glicol agua o lo que fuere. Por otro lado no te recomiendo el R407F en ese tipo de instalación donde los ratios de compresión son más críticos, el 449A es una buena opción (XP40)
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: electom21, silenbloc, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com, Fran Enríquez

Ayuda para seleccionar compresor de doble etapa hace 7 años 3 meses #174355

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Hola, yo en ese caso seleccionaría un condensador más grande con DT 10K y un factor de ensuciamiento de un 15%. Y lo haría condensando a 50 con ciclo simple etapa. Yo la doble etapa la empiezo a emplear con temperaturas de evaporación por debajo de -35. La condensación siempre la puedes bajar poniendo un condensador mas grande. O poniendo un condensador híbrido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, electom21, silenbloc

Ayuda para seleccionar compresor de doble etapa hace 7 años 3 meses #174360

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
De acuerdo contigo Fran ,y su gemela de 28 Kw y -40 de evaporacion , ¿como la afronto? la verdad , temperaturas tan bajas es nuevo para mi y me va a costar , todos los aportes son bienvenidos , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda para seleccionar compresor de doble etapa hace 7 años 3 meses #174361

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
electom21 escribió:
De acuerdo contigo Fran ,y su gemela de 28 Kw y -40 de evaporacion , ¿como la afronto? la verdad , temperaturas tan bajas es nuevo para mi y me va a costar , todos los aportes son bienvenidos , saludos.

Con esas temperaturas de condensación, si te conviene doble etapa, siempre que puedas dividir potencia en 2 compresores como mínimo.

Si no, necesitas tornillo con inyección intermedia.

De todos modos, yo elegiria condensador com dt5, y para evitar problemas de temperaturas de descarga, inyección de liquido en la aspiración.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.720 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information