Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Se puede usar mangueras para R410a con R134a?

Se puede usar mangueras para R410a con R134a? hace 6 años 4 meses #181992

  • RamiroRod
  • Avatar de RamiroRod
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Buenas dias amigos!! Hoy estaba realizando el vació a una instalación de un aire de un auto y de golpe mi manguera de servicio la amarilla se pincho es la del manifold para r22 r12 y r502. y como lo único que me faltaba era realizarle la carga de refrigerante R134a y tenia el otro manifol para R410. Quería saber si se puede usar esta manguera la del R410 en el manifold para cargar R134a? El problema es que yo vivo en el sur de Argentina y el lugar mas cerca para comprarla esta a 500 km y no es directo, si no Bs As por mercado libre y tarda 15 días en llegar. Le agradecería su respuesta!
Patagonicodelsur
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Se puede usar mangueras para R410a con R134a? hace 6 años 4 meses #181993

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Mientras tengas un adaptador para la rosca...
Aquí hay dos formas de ver las cosas: como deben ser, y como se hacen en la realidad.
La del "deben ser" dice que no uses magueras de R22 (aceite mineral) con sistemas que usen sintético (R134a, R404a, R410a...). En la calle te diré: se usan y muy pocos serán los que no usen mangueras, por ejemplo, de R22 con R407c (cuando los aceites son distintos).
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, RamiroRod

Se puede usar mangueras para R410a con R134a? hace 6 años 4 meses #182003

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Cuando Yo supe que las mezclas de aceite (en cambios por Drop-in y/o retrofit) se toleraban hasta un 5% se me resolvieron muchos problemas de conciencia.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Se puede usar mangueras para R410a con R134a? hace 6 años 4 meses #182011

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Si yo hubiese tenido que esperar los consejos de los expertos en gases ,haria muchos años que estaria parado ,ahora hay alguna que otra instruccion al respecto ,eso no quiere decir que yo las siga ,pues cada uno tiene su teoria y lo que ahora es rojo,mas adelante es blanco
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Se puede usar mangueras para R410a con R134a? hace 6 años 4 meses #182017

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Lo q yo no haría sería usar la de baja del auto para cargar en otros equipos. El aceite del AA automotor es PAG y ataca el cobre. Pero como ya te dije en otra charla, asegúrate y antes de usar la manguera q tenes a mano, limpiala con un chorrito de refrigerante líquido para sacar el aceite viejo. Y lógicamente, antes de volverla a su uso normal, también se limpia.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, RamiroRod

Se puede usar mangueras para R410a con R134a? hace 6 años 4 meses #182018

  • RamiroRod
  • Avatar de RamiroRod
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Esto me dice entonces que para instalaciones que utilizan R134A debo usar el manifold que viene para R410A?
Patagonicodelsur
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Se puede usar mangueras para R410a con R134a? hace 6 años 4 meses #182019

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
dsbordon escribió:
Lo q yo no haría sería usar la de baja del auto para cargar en otros equipos. El aceite del AA automotor es PAG y ataca el cobre. Pero como ya te dije en otra charla, asegúrate y antes de usar la manguera q tenes a mano, limpiala con un chorrito de refrigerante líquido para sacar el aceite viejo. Y lógicamente, antes de volverla a su uso normal, también se limpia.
Buen apunte, vaya, ataca el cobre. Ahora que lo dices creo que alguien me lo dijo y lo había olvidado. Merci
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Se puede usar mangueras para R410a con R134a? hace 6 años 4 meses #182021

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
RamiroRod escribió:
Esto me dice entonces que para instalaciones que utilizan R134A debo usar el manifold que viene para R410A?

No ramiro, el de 410 no te sirve porque el rango de los manómetros es muy grande para la presiones del 134.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: RamiroRod

Se puede usar mangueras para R410a con R134a? hace 6 años 4 meses #182023

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Ramiro y porque no te fabricas una nueva manguera con un trozo de caño de 1/4 y dos tuercas ?
Lo veo más práctico que tener que estar cambiando mangueras y adaptadores .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Se puede usar mangueras para R410a con R134a? hace 6 años 4 meses #182024

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
silenbloc escribió:
Ramiro y porque no te fabricas una nueva manguera con un trozo de caño de 1/4 y dos tuercas ?
Lo veo más práctico que tener que estar cambiando mangueras y adaptadores .
Silen, cómo las fijas? Qué tipo de abrazaderas? De tornillo? Es que suelen llevar unas abrazaderas de presión que supongo que hace falta herramienta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: RamiroRod

Se puede usar mangueras para R410a con R134a? hace 6 años 4 meses #182025

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Yo creo que le damos muchas vueltas al tema ,y es por miedo al contagio ,........yo supongo ,que a la hora de comer no desinfectais los cuchillos tenedores y cucharas las cuales habiais comido con anterioridad algun producto de pescado, el cual podria tener algun microbio ,a su vez, un circuito despues de tratarlo no queda jamas limpio,un circuito despues de años de haber sido limpiado ,el gas huele al producto con el cual se limpio .........no es la primera vez que un compresor lleva aceite mineral ,con la pegatina salida de fabrica donde especifica que es sintetico ,un manometro ,solo sirve para medir la presion......,el que tenga escalas visibles ,es solo para RECORDAR medidas de temperatura ,guiate siempre del manometro ,pero escucha al compresor si esta comforme con la comida que le estas dando
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, RamiroRod

Se puede usar mangueras para R410a con R134a? hace 6 años 4 meses #182026

  • RamiroRod
  • Avatar de RamiroRod
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Gracias a todos los que compartieron un poco de sus conocimiento y experiencia para despejar una pequeña gran duda de un principiante.
Patagonicodelsur
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information