Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 12 años 7 meses #73953

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Así, más o menos, es el condensador de la bomba de calor.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Perdonadme por la confusión que causé.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 12 años 7 meses #73970

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Señores, ahora llego…
Lo que se ve en esta foto es un condensador contracorriente (y punto).

Picasso, no teniendo gas le metería mano a la válvula de expansión, posiblemente para sustituirla. En la filmación canta como una almeja...

A ver si le vendes una máquina nueva, igual ya le toca.
Dile a tu cliente que tienes a todo el foro pendiente de la maquinita. Nos tendrás que dar el 50% del beneficio a cada uno. jajajajajjajajajaaaaaaj
Saludos ,.-11
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 12 años 7 meses #73990

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Estopa yo me apunto a la recolecta¡¡¡

Picasso, tendras que cargar a la factura un impuesto revolucionario para el foro del 50%.

Ah si + el 18% de IVA
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 12 años 7 meses #73992

  • Beteu
  • Avatar de Beteu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 266
  • Karma: 5
picasso escribió:
Hola compañer@s. Os pido perdón porque os he confundido a tod@s.
Esta mañana he ido otra vez y me he fijado en el intercambiador (lo que me dejaba ver) y no es multitubular. Es tipo a contracorriente, donde la tubería de gas, está dentro de la de agua. No le he "metido mano" todavía porque mañana tengo que volver a localizar la fuga, que parece estar en la electroválvula, ya que tenía por la parte de abajo, restos de aceite. Posiblemente por la junta pierda y posiblemente sea la solenoide la causante del ruído.
Como digo, mañana cuando vaya observaré detenidamente el condensador ya que ahora está cubierto de aislante tipo armaflex.
Le meteré nitrógeno y buscaré la fuga. Tengo que ver también de cambiar el filtro...ya que el cliente tiene que hacer sus números...:(

Por lo comentado aquí, debería cargarlo con R-422 y me decís que se puede mezclar con el R-22?

Saludos

Picasso no tienes que discurparte de nada , como dice estopa cambiale la maquina , aunque sea vendemos el cobre y a medias ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 12 años 7 meses #74013

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
gracias compañer@s por la comprensión y el "interés"...tengo que pasarle un presupuesto antes de hacerle nada. Ya os iré contando.
Saludos ,.-11
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 12 años 7 meses #74042

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Esta mañana he comprado el filtro deshidratador y la válvula solenoide. La semana que viene voy a buscar la fuga y a cambiar dichos elementos. Pero me surge una duda con el refrigerante.
No sé cuál utilizar:
R-417(Medias y altas temperaturas). Deslizamiento 2,8 K < 15 kw
R-422D (medias y bajas temperaturas) Deslizamiento 2,5 K. Requiere ajuste o cambio de válvula de expansión.

POr lo leído, parece mejor el 417, al ser para media y alta temperatura, ¿no creéis? El deslizamiento es muy parecido

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 12 años 7 meses #74058

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
El 417-A esta mas orientado para expansion por capilar,y el 422-D es para expansion por valvula de expansion.
Si usas el 422-D solo deberas de ajustar la valvula de expansion,yo de momento en ninguna reconversion e tenido que sustituirla ni cambiar el orificio.
Y si puedes aceite poe.
Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 12 años 7 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 12 años 7 meses #74122

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
muchas gracias compañero!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 12 años 7 meses #74807

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañer@s, ya estoy por aquí de nuevo.
Llevo tres días yendo a ver la máquina y por fin hoy la he puesto en marcha.
Veréis, fui con un amigo el martes. Metimos nitrógeno haciendo varias paradas a distintas presiones; 15, 20 y 25 kilos. LLegué hasta 25 kilos sin oir ni una mosca, pero mi compañero que estaba en un lateral, observó como burbujeaba jabón por una tuerca. Reparamos la fuga. Sustituímos filtro y electroválvula.
Hicimos una prueba de estanqueidad dejando el manómetro a 25 kilos. A los 30 minutos, la aguja descendió al menos un kilo y medio...
El compresor es hermético y no tiene llaves para aislarlo de la instalación.
Metí 10 kilos por la parte de baja. Y este manómetro no descendió en todo el tiempo que estuvimos allí. Sin embargo por la parte de alta el manómetro indicaba 24 kilos cuando nos fuímos.
Volví al día siguiente (osea ayer) y me encuentro que la presión de alta había subido 1,5 kilos y la de alta había bajado 9 kilos. No entendía que estaba pasando porque suponía que no debería de pasarse de un lado a otro de la instalación.
Llamé al compañero LOZANO, que me dio una lección magistral en 20 minutos y me iluminó cosas que desconocía totalmente a cerca del nitrógeno, como por ejemplo que ese descenso tan repentino de presión pudiera ser debido a que metí el nitrógeno estando todavía las tuberías muy calientes por las soldaduras que había realizado.

Y otro detalle que estaba convencido de lo contrario y es que el nitrógeno varía con la temperatura que tengamos. Yo pensaba que era inapreciable, casi que no había variación...
Me aclaró también que esa compensación que se había producido "a medias" 11,5 kilos en baja y 15 en alta se debía a que se necesita más cantidad de nitrógeno en el lado de baja que el de alta.
Me recomendó que en esos casos mejor sería meter la misma presión en ambos lados. Así que introduje 15 kilos en baja y 15 en alta.

Esta tarde he vuelto a ir y las presiones no habían variado nada. He hecho un buen vacío y he cargado por peso. He puesto la máquina en marcha y sin problemas.


GRACIAS LOZANO, MONSTRUO!!

Aquí os pongo unas fotos para que veáis el mal acceso que os comenté. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 7 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 12 años 7 meses #74810

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Por cierto, el ruído ha desaparecido...y creo que sé cuál era el motivo...


Fijaos cómo está el interior de la bobina...

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 7 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 12 años 7 meses #74819

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Me alegro que hayas solucionado.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda urgente con una bomba de calor hace 12 años 7 meses #74822

  • Beteu
  • Avatar de Beteu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 266
  • Karma: 5
Creo que son 0,3 bar por grado ....me alegro picasso :kiss:
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.398 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information