Bueno “Picaso” antes de nada felicitarte
porque al parecer has resuelto tu problema, pero es que estado le leyendo todo el documental esta noche y a mi juico creo que has cometido algunos errores consecutivos y pasado por alto algunas cosas(sugerencias foro) que podían haber resuelto la avería mucho antes,
Intentare explicarme, lo primero evidente era tú desconocimiento en esta máquina, cosa nada rara porque hay muchas y gran variedad en el mercado y obviamente no se puede saber de todas y todo de su funcionamiento, pero una vez analizada la 1ª visita, inicialmente vez o asumes que falta gas, pero no de das cuenta de la suciedad de la batería evaporadora = (evaporación baja), cosa que corriges posteriormente haciendo la limpieza oportuna, el cuarto de maquina si la puerta está cerrada, o incluso abierta ,con lo que hay dentro tiene que tener falta de caudal de aire
Segunda no sabes la misión del 2º termostato, te recomienda algún compañero que pidas el esquema eléctrico al fabricante, cosa que no haces, incluso José 71 aporta una documentación en varias ocasiones, por cabezonería supongo, porque él no ya lo tienes, jejjejeeee… luego se continua poniendo y quitado gas, regulando la termostática, etc o sea modificando muchos parámetros y cosas que inducen a la equivocación y el malestar manifestado por ti mismo.
Tercero el tema de ruido era debido al paso del gas (no liquido) por la válvula de expansión, acusándola de su mal funcionamiento, cosa muy habitual por otro lado suele ser la mala de la película por muchos. Si está rota normalmente queda cerrada, y si el bulbo no tiene gas lo mismo. La forma rápida de saber si cierra y abre es enfriando el bulbo de la misma, sin tocar nada de la regulación.
Cuarto cuando efectúas cargas gas por peso la carga correcta, y continua haciendo ruido algún otro compañero te incida la del “detector de ruidos” o sea el destornillador en la oreja, y tampoco detectas si es la VET o la válvula solenoide de liquido, es mas incluso te dicen que la saces para ver si cierra?? La tu viste en la mano..no viste el desgaste, pero esto del ruido es mucho más complejo y subjetivo.
El visor se nueve sin estar en marcha, esto es debido al paso del agua por el condensador (consumo), hay cambio de temperatura en el liquido y de ahí su movimiento.
Quinto, en otro apartado del pots reconoces que el filtro deshidratador, hace hielo o escarcha y tiene diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida, por lo tanto filtro parcialmente obstruido
Sexto. La prueba de presión (estanqueidad) del circuito frigorífico, como te explica “Lozano” es la forma correcta de efectuarla ya que sino cuando hay cambio de temperaturas en evaporador por la noche o en el condensador por el posible con sumo de los clientes del gimnasio, la presión del circuito de alta pasa al de baja por la misma válvula de expansión., lo que no me cuadra es que en la primera vez, no te ocurriera lo mismo.
ESTA ES MI REFEREXIÓN FINAL
Esto es lo grande de este oficio que de los errores se a pendre y siempre se supera. JEJEJEEJE
P.D. Mi último consejo, como ya lo tienes de cliente, pide información al fabricante, por si acaso ,.-17