Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Vet Bidireccional.

Re: Vet Bidireccional. hace 12 años 2 meses #85429

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
SEGUNDO.-Funcionando los dos al mismo tiempo,sin interrupciones,esta funcionando el 2,todo a regimen,y pongo en marcha el 1.

Funcionando los dos
Alta
18,12b (43,7º)
Baja
3,67b (0,5º)
Consumo
Comp1 13 Amp---Comp2 12 Amp
Temp culata
Comp1 69,2º----Comp2 68,5º

El 1 sigue haciendo un ruido mas metálico pero todo bien,quizás necesitaría un poco mas de alta pero con tanto meneo mantengo la temperatura del agua entre 25º y 30º.En otras pruebas dejándolo funcionar todo va subiendo llegando sin problemas a temperaturas de 40º y 45º.

Es increíble,todo me vuelve a funcionar correctamente y ahora la vet trabaja como Dios manda.

Pero.........
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 12 años 2 meses por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vet Bidireccional. hace 12 años 2 meses #85433

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
TERCERO.-Perdonadme pero voy saltando de post porque si no,no sé hacer que queden decentes los cuadrantes de valores.

PARO COMPLETAMENTE LA MÁQUINA Y LA VUELVO A ARRANCAR !!!! Con las temperaturas anteriores,como si hubiera parado por temperatura.
Se pone en marcha el 1 y comienza a subirse de alta,se pone en marcha el 2 y la presión de alta se dispara.En cuestiones de segundo sube bestialmente a razón de 0,5b/seg,cuando llego a 30b(65º)empiezo a acojonarme y paro el 1,pero la presión está desbocada y con el 2 sigue subiendo,,pero se ralentiza y empieza a bajar hasta que se nivela a presion normal.Ya puedo poner en marcha otra vez el 1 y no ocurre nada malo.
En este proceso la baja se mantiene a 3,69b(0,7º) y los consumos 12 y 13 Amp,,todo constante y la alta de desmadre.

Llego a la conclusión que,tal y como dijo Manin,sí que tengo problemas con las antiretorno,las culatas se me llenan de líquido,y al arrancar ocurre el adebacle.Si arranca 1 comp absorve el fallo,pero con los dos no puede.

Pero son las dos válvulas antiretorno (y la vet,acordaos)
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 12 años 2 meses por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vet Bidireccional. hace 12 años 2 meses #85434

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
CUARTO Y FINAL.-¿¿¿Alguien más puede darme luz??
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 12 años 2 meses por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vet Bidireccional. hace 12 años 2 meses #85644

  • manin
  • Avatar de manin
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Karma: 1
Hola, parece que al final van a ser las check, si te fijas en la foto que colgue los tres compresores tienen la de retención instalada a parte.

Si al final le instalas las check, haz lo siguiente: compra las válvulas de este tipo www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literat...1/DKRCCPDFE0E102.pdf

no le pongas válvulas de asiento, las instalas a unos 15 centímetros del compresor (intenta no alejarlas mucho) y pidelas una talla mayor (si el tubo es de 5/8 pues la válvula de 3/4).


Lo suyo seria sustituir los compresores y a los nuevos ponerle las antirretorno para asegurar una mayor fiabilidad del conjunto, pero imagino que según esta el patio....te dira que si eso cuando se terminen de jorobar.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vet Bidireccional. hace 12 años 2 semanas #88807

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
No he acabado este tema y me gustaria poderlo concluir.
De momento no hemos hecho nada.Tengo dos problemas.
Uno es que la temperatura actual permite la demora de la reparacion.
El otro es que no sé si habré perdido la confianza en el cliente.No me discute pero piensa que me podia haber dado cuenta antes,cree que la averia real podia ser ésta y no entiende de válvuas de expansión.
Yo creo que mi manera de actuar ha sido correcta y el segundo problema lo pude observar al solucionar el primero.
No me han dicho nada pero seguramente pedirán otras opiniones.
Espero que esta máquina vuelva a casa,,jajajja.
Es lo que hay.¡¡¡¡Santa paciencia!!!!
A ver si me sale otra cosa interesante y podemos discutirla.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vet Bidireccional. hace 11 años 11 meses #90401

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Bueno señores,han pasado muchas cosas pero la unica importante es que la maquina vuelve a casa.
Vamos ha realizar la instalación de las check,estoy convencido de su solución.
Preparar materiales y proceder a su ejecución.En breve cerraré este post.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vet Bidireccional. hace 11 años 11 meses #90416

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
lafaraonadelfrio escribió:
jordi no tendrás fallos en la válvula check y no abra y esa sea la causa de la subida de presión en alta , un saludo Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

como al final sean las válvulas esta vez voy a barna y nos emborrachamos de cerveza jajajaj suerte ya nos iras contando
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vet Bidireccional. hace 11 años 11 meses #90436

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola jordi en compresores busca b.c.tienes videos, imagenes, si tienes dos valvulas observa como va,y en los vios ultimos subidos se ve como hace elcambio,en la check,
www.techno-froid.com/index.php?option=co...view&id=20&Itemid=32
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vet Bidireccional. hace 11 años 11 meses #90510

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
¡¡¡¡ EXITO TOTAL !!!!

Parece mentira lo que a veces conseguimos los mecanicos de varilla de paraguas,,,jajajjaja.

Primero hay que trabajar en condiciones,,y si puede ser con vistas,,mejor.Lastima de que estuviera nublado sino se ven hasta las chicas en bikini en Ibiza.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

La prenda.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Detalles de la valvula de expansion bidireccional,,fijaros que solo hay una.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Instalacion de las chek antiretorno.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Bueno,,esta se ha acabado,,a ver en que proximo follón me meto.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 11 años 11 meses por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vet Bidireccional. hace 11 años 11 meses #90513

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Maaannuuuuuu,,,,,las dos primeras cajas las pago yooooo,,,jajajjajjaa.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vet Bidireccional. hace 11 años 11 meses #90552

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
El hotel vela de fondo, yo tambien lo he visto hoy desde el terrado
Si es que somos como los gatos.
De terrado en terrado y tiro porque me toca, jjjjjjjjj
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Vet Bidireccional. hace 11 años 11 meses #90555

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
jordienex escribió:
Maaannuuuuuu,,,,,las dos primeras cajas las pago yooooo,,,jajajjajjaa.

jordi las otras tres cajas van de mi cuenta , tengo pendiente un viaje por barna ya quedare con los catalanes del foro para hacer una quedada ya que ustedes no proponéis ninguna tendré que proponerla yo jajajaj , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information