TEMA: Presión de Descarga alta

Presión de Descarga alta hace 8 años 6 meses #155986

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Ola que tal compañeros bueno les cuento que el Sistema es una Cámara frigorífica que trabaja con compresor Bitzer.
Presión de succión= 22 - 30 PSI
Presión de descarga = 220 - 270 PSI (llegaba a 300 PSI pero le retire un poco de Refrigerante y bajo un poco)
Bueno les contare lo que me paso, yo le di arranque al compresor y trabajo normal 4 horas pero con la presión de descarga alta, como el sistema trabaja con Full Gauge cuando llego a -1 °C mando a apagar el compresor y como debe hacer desactivo la solenoide. Ahy viene lo raro, bueno cuando desactivo la solenoide la presión de descarga empezó a subir hasta mas de 300 PSI y el presóstato lo apago por presión alta de descarga (no por vacío); bueno luego de unos minutos el Full Gauge volvió a activar la solenoide para prender el compresor, pero no le dio arranque tuve que resetear el presóstato para que recién prenda el compresor.
Estuvo así por dos o tres ocasiones, luego trabajo normal y ya empezaba a hacer vacío a la presión de succión y la presión de descarga ya no volvió a subir, pero igual sigue en 220 - 270 PSI (lo normal debería ser 170 - 200 PSI).
Ya lleva un día trabajando y no me volvió a pasar eso, pero me dejo con la intriga lo que paso y quisiera saber porque ocurrió eso?, y que podría hacer para solucionarlo si pasara de nuevo.?
¿Como podría bajar la presión de Descarga?
Saludos y gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presión de Descarga alta hace 8 años 6 meses #155989

  • ammonia
  • Avatar de ammonia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 70
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 1
GAS?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presión de Descarga alta hace 8 años 6 meses #155992

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presión de Descarga alta hace 8 años 6 meses #155993

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola de nuevo,¿qué gas lleva?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presión de Descarga alta hace 8 años 6 meses #155997

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Compañero dabs ésa instalación es la misma que iniciastes en éste post ??
Foro Frio :: Tema: La camara frigorifica no baja la T° (1/1) - forofrio.com/index.php/foro-24/15-refrig...orifica-no-baja-la-t
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presión de Descarga alta hace 8 años 6 meses #156016

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
r-22 Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presión de Descarga alta hace 8 años 6 meses #156017

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Si compañero, ese sistema me tiene loco :( xD
El administrador ha desactivado la escritura pública.