Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: NH3

NH3 hace 8 años 1 mes #163508

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola a todos, nuevamente vuelvo a ustedes para la siguiente consulta, tengo un cliente aca en buenos aires al cual le atiendo desde hace años los equpos de refrigeracion, entre ellos camaras frigorificas de R404 y algunas de R22.
Pero pasa que este cliente a 500kilometros de buenos aires tiene otra base de esta empresa donde cuenta con algunos equipos de NH3 o amoniaco.. Resulta que el mecanico que le atendia estos equipos de NH3 se mudo de provincia , entonces este cliente se quedo sin servicio tecnico para los equipos de NH3. M e consulta a mi a ver si yo puedo atanderle estos equipos, yo le dije que nunca trabaje con NH3, pero como esta muy conforme con mi trabajo con los equipos que tiene en buenos aires , el dice que confia en mi que voy hacer un buen trabajo.
Ahora como nunca trabaje con NH3 necesitaria algo de informacion de estos equipos , a saber:
Que presion de aspiracion en PSI trabajan estos equipos?
Que presion de descarga o de alta?
Con que rrecalentamiento y subenfriamiento tendria que medir con est fluido.
Si algun colega trabaja con este fluido le agradeceria si me pasa algo de informacion.
Desde ya muchas gracias a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NH3 hace 8 años 1 mes #163510

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

NH3 hace 8 años 1 mes #163516

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
hay que trabajar con mascara si o si ,realmente algunaS SON TAN VIEJAS QUE da miedo verlas ,renegas con todo esta todo manoseado ,tene cuidado extremo ,y a aprender
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

NH3 hace 8 años 1 mes #163520

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Lo esencial es saber con que tipo de equipos te vas a enfrentar, no es lo mismo equipos de absorción que equipos de compresión-
www.google.com.co/search?sourceid=chrome.....69i57j0l5.6100j0j8
www.google.com.co/search?espv=2&rlz=1C1P....11.1997.U7x7pEcLEQc
Hay mucho que estudiar y mucho que aprender y si te logras conseguir unos libros que traten el tema a fondo mucho mejor. www.sirsatitanio.com/Archivos%20PDF/Tabla%20PT%20amonia.pdf
www.fdf.cl/biblioteca/publicaciones/2012...CO_ago_2012ASOEX.pdf
media.msanet.com/na/mexico/boletines/pel...raciondeamoniaco.pdf
Hay que estudiar demasiado sobre válvulas de alivio para equipos de refrigeración con amoniaco, las válvulas de alivio son la razón de la seguridad de uno y del equipo. www.documentation.emersonprocess.com/gro...uals/d450126tes2.pdf lee las recomendaciones, aprenderás mucho sobre válvulas de alivio.
Las válvulas de alivio de seguridad no pueden repararse ni ajustarse en el campo. ftp://ftp.emersonprocess.com/RegDVD/LPGa...uals/D450014TESP.pdf

Solo espero que te guste leer, instruirte, aprender y practicar…

Oscar Leonel franco e.
Te deseo mucha suerte, la refrigeración por amoniaco es la mejor para el técnico en refrigeración ya que es en la aplicasion que mas caro se puede cobrar.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rrachu

NH3 hace 8 años 1 mes #163525

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola todos. Oscar a lo que me voy a enfrentar es a un equipo de compresion a tornillo de 200HP, despues de ser condensado el NH3 este sera comprimido en un primer tanque de alta presion para despues a traves de una valvula laminada ser conducido por una bomba a otro tanque de baja presion que estara a -40 grados y seguira su camino a evaporadores inundados retornando por separador de particulas al compresor. Existe un segundo compresor que automaticamente puede arrancar si la demanda asi lo requiere. Eso es mas o menos a lo que me voy a enfrentar.
Entiendo que en estos equipos es de vital importancia el tema del aceite, tiene que tener segun entiendo muy buen separador de aceite ya que por contar con evaporadores inundados es muy dificil el retorno d aceite al compresor.
Tambien entiendo las medidas d seguridad a tener en cuenta , porque el NH3 si se mezcla con diferentes sustancias resulta explosivo. Yo siempre estuve sacandole el cuerpo o mejor dicho escapandole al NH3 por su peligrosidad a la hora de trabajar con estos equipos, pero pasa que es una buena oportunidad de trabajo y aprendisaje la que tengo entre manos. Dede ya les agradezco los esfuerzos de ustedes por ayudarme, voy a evaluar si realmente me conviene este trabajo ya que tengo que trasladarme 500 Kilometros para intrvenir estos equipos . Eso implica estadia en el lugar y dejar por uno dias a los otros clientes. Muchas gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NH3 hace 8 años 1 mes #163529

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Compañero rrachu da la sensación que no tienes o no sabes con el tipo de sistema que te vas a encontrar y manipular SIN EXPERIENCIA , Y SIN ALGUIEN QUE TE SUPERVISE .
No es por desanimarte , pero con el personal adecuado y mucha experiencia a sus espaldas poco a poco se va cogiendo práctica , y a pesar de eso hay accidentes que se cobran vidas .

Si no tienes ése personal a tus espaldas es un riesgo MUY ALTO el que corres .

Más vale decir un no a tiempo , que sentirlo el resto de vida .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, rrachu

NH3 hace 8 años 1 mes #163532

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Compañero Silenbloc , estuve consultando a un colega que trabajó durante 11 años en una planta con equipos de Nh3 y me aconsejo lo mismo que tu que es mucho riesgo hacer este trabajo sin experiencia por el peligro que ello representa. De echo también me cuenta este colega que el quedo con secuelas o problemas respiratorios por la inhalación de amoniaco cuando pasaban problemas de pérdida en las instalaciones de Nh3.
Le ofrecí este trabajo a este colega que tiene 11años de experiencia con Nh3 y me contesto que el tampoco quiere hacerlo. Entonces con este panorama que se presenta e decidido no hacer este trabajo que estaría en riesgo mi vida.
Colega Silenbloc agradezco tus consejos , creo que lo más adulto es decirle no a tiempo como tú dices.
Muchas gracias a todos por los esfuerzos de ayuda
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NH3 hace 8 años 1 mes #163533

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola rachu,hacer 500 km para tocar una instalacion que desconoces,no sabes con lo que te vas a encontrar, ni por donde empezar, ni tocar ni que hacer, las maquinas hay que conocerlas ,saber donde esta y para que es cada componente de la maquina,despues el riesgo, yo te aconsejaria que nó, si no hay alguien que entienda y esta presente, con todo hay accidentes ya lo ves,como dicen en italia ,niente tocare, mas vale pajaro en mano que ciento volando,si tienes una familia dile que no,vale mas lo poco mucho, que lo mucho poco, ama la vida solo se vive una vez, si quieres llegar a mayor,saludos
Última Edición: hace 8 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

NH3 hace 8 años 1 mes #163539

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Compañero Joseb 71. Como ya lo anuncie e decicido No hacer este trabajo porque entiendo que pondria mi vida en riesgo y tengo una familia que mantener, les agradezco a todos por la preocupacion por mi integridad fisica, eso habla de los grandes compañeros que tengo en este Foro choca_.gifs
Nuevamente gracias a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NH3 hace 8 años 1 mes #163543

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola rrachu.
Cordial saludo.
Comparto Tu decisión de no tomar el trabajo, pero si tienes oportunidad y el Cliente te da entrada, aprovecha en lo máximo visitar la empresa en donde están los equipos analízalos, estúdialos, compréndelos y ámalos y aprenderás que convivir con estos dinosaurios no es tan peligroso como se cree, solo que hay que tener cuidado que no nos pisen.
Ahora la gran pregunta seria ¿de qué lugar del universo son los técnicos que trabajan equipos de amoniaco? En mi pueblo conozco varios equipos de amoniaco entre 20 y 120 HP cada empresa cuenta con técnicos de mantenimiento preventivo y encargado del retorno del aceite, los únicos problemas graves que se han presentado son por “altas temperaturas de condensación” las cuales disparan las válvulas de alivio y estas altas temperaturas se deben a problemas en las toberas de los condensadores evaporativos. Las toberas se taponan por mal filtrado del agua y mal mantenimiento de aseo de las torres del condensador. www.bienda.com/pdf/documentos/Condensador-evaporativo.pdf
El mantenimiento correctivo es prestado por las empresas fabricadoras de los equipos. Muchas empresas no cuentan con personal de planta sino que contratan bajo la modalidad de prestación de servicios los técnicos que harán el montaje o los correctivos del caso.
Se requieren conocimientos y se requiere mucha práctica. Los conocimientos los adquiero con la literatura concerniente pero ¿y la practica? Los equipos de refrigeración por amoniaco están en empresas demasiado “grandes” en donde no dejan entrar personal extraño y mucho menos a practicar. Por ello es que hay que practicar solo. ¿Pero en donde? Y lo más horrible es que los técnicos de mantenimiento preventivo o correctivo no quieren que otro aprenda el oficio.
En mi vida he recibido dos o tres charlas sobre equipos de refrigeración por amoniaco, impartidas por las marcas internacionales fabricadoras de equipos. Una gran charla y capote y espada, no, camiseta y lapicero y al ruedo.

Fueron las grandes comercializadoras de los freones los que nos inyectaron el miedo y el temor al amoniaco y son las grandes comercializadoras, de equipos de refrigeración, las que nos van a tener que concientizar en el buen manejo del amoniaco.


Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NH3 hace 8 años 1 mes #163544

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Si "rrachu" puede elegir el trabajo yo creo que, por lo menos por mi parte, lo primero es felicitarle por ello. Y, si como el dice ha decidido no hacerlo, felicitarle nuevamente.

Yo llevo ya muchos años en esto de la refrigracion y desde ya mis comienzos en la profesion y por informaciones de terceros que si trabajaban ya con el amoniaco y montaban grandes instalaciones, por ejemplo para Ramon V. , este refrigerante nunca me ha acabado de gustar y de resultas yo no lo he tocado nunca.

Y si, me sigue pareciendo muy primitivo y peligroso un refrigerante que, como nos ha contado "olfera" y aunque a relativamente poca temperatura el amoniaco se descompone y libera hidrogeno, en caso de alta presion por problemas de condensacion y en vez de saltar el presostato de alta, que seria lo normal, salta o tiene que saltar sin remedio la valvula de alivio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

NH3 hace 8 años 1 mes #163546

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
camina o revienta , como no camino, ni funciono la -s valvulas de alivio, revento el compresor, mas vale una vida que todas las pachangas que te puedan ofrcer, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.237 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information