Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Ciatesa serie RPF-IPF 420

Ciatesa serie RPF-IPF 420 hace 5 años 11 meses #184836

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Por la referencia de la etiqueta del ventilador llegas en google a su documentación, no es dahlander, es trifásico normal.
La maniobra que colgué, se aprecia que entra siempre kve1, en un dahlander, sea del tipo que sea, esa maniobra es imposible
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ciatesa serie RPF-IPF 420 hace 5 años 11 meses #184837

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Perdón pero no había visto los esquemas.

Efectivamente, si el K1 entra siempre, como parece que sucede en el esquema, ese motor no es dhalander.

Motor de variación de velocidad por número de pares de polos, pudiera ser, aunque sin conocer el bobinado del motor, difícil de saber.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jebesat

Ciatesa serie RPF-IPF 420 hace 5 años 11 meses #184838

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Por el número de referencia del ventilador, foto subida, llegas a su documentación. Es un ventilador, al parecer, normal trifásico.
La pregunta: a la misma tensión de alimentación, 400v, en estrella tenemos 1/3 de potencia que en triángulo, pero nunca me dijeron que bajara la velocidad. Realmente modular la velocidad con un arranque estrella triángulo es algo que en electricidad no se contempla ni realmente nadie me dijo que pudiera hacerse
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ciatesa serie RPF-IPF 420 hace 5 años 11 meses #184839

Pues como ves es una práctica más que habitual en "pequeños" ventiladores con diámetros hasta 450 o 500 mm.

Adjunto un documento en el que menciona en el punto C la variación de velocidad mediante el cambio de la tensión suministrada a su bobinado, ni más ni menos que lo que realizamos al cambiar su conexionado estrella triangulo.

El meollo de la cuestión es el par motor.....

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, jebesat

Ciatesa serie RPF-IPF 420 hace 5 años 11 meses #184854

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
¿Entran los 2 ventiladores en la misma maniobra ?
En una Ciatesa antigua 2 etapas R407C , un ventilador iba con velocidad fija y éste que cambié lleva 2 .Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Siempre pensé que era un Dalandher , lástima no tener la documentación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ciatesa serie RPF-IPF 420 hace 5 años 11 meses #184858

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Supongo que depende de la máquina. La mía es de un ventilador, pero puse la documencion de dos ventiladores porque es la misma máquina, el mismo modelo, pero con dos. La tuya parece otro modelo distinto. Era ipf?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ciatesa serie RPF-IPF 420 hace 5 años 11 meses #184861

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
No , es mucho más antigua .
Sería de los primeros equipos que pasaron del R22 al R407C.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ciatesa serie RPF-IPF 420 hace 5 años 10 meses #185238

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola Jebesat, jajajajajaja ja. Pues ahora yo ya estoy convencido de que es un dalandher. He pedido a los compañeros que suban un video y unas fotos del esquema de una Carrier que utiliza el dalandher para controlar la condensación. Si te fijas en el video hace igual en el esquema. Entra el Km12a solo (una velocidad) y si se desconecta el km12a, entra a la vez el km12 y km11 ( otra velocidad). En un estrella/triángulo siempre entra dos contactores a la vez. El de linea y el estrella y tras temporizar se desconecta el estrella y entra el triángulo.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ciatesa serie RPF-IPF 420 hace 5 años 10 meses #185240

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
En las ciatesa entran siempre dos contactores juntos. En poder te subo yo el vídeo. En muchísimas ciatesa se instaló el estrella triángulo, nunca entra un solo contactor, siempre a pares. Lo que no significa que haya máquinas con dalhander, que las hay
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ciatesa serie RPF-IPF 420 hace 5 años 10 meses #185241

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Precisamente esta semana tuve otra avería del control de condensación. Se trata de una enfriadora ciatesa que ha sido reconvertida con el prodialog de carrier y el control de carrier. Al pedir desde el mando prodialog que activara los ventiladores del circuito a, esa salida activa desde el mando, solo pegaba un contactor y no giraban los ventiladores. Un cable que alimentaba la bobina del otro contactor estaba suelto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.223 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information