Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 2 meses #135526

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1754
  • Gracias recibidas 1434
  • Karma: 37
Se me olvidaba.

He llegado a invertir el sentido de giro del compresor, a ver si me hacia algun ruido raro o me aumentaba el consumo ( ya se sabe que cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo ), y nada. Todo perfecto. Hasta el mismo consumo fase por fase.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 2 meses #135540

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1571
  • Karma: 41
Pues si, al parecer ese modelo solo cuenta con esa protección, observo que interrumpe el funcionamiento del compresor en caso de que se quede abierto el circuito de monitorización, puede tener algún falso contacto o estar defectuoso...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 2 meses #135541

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2372
  • Gracias recibidas 1378
  • Karma: 47
Hola.
Acabo de medir la resistencia del sensor de un cópeland que anda por el taller, con su criwan, y a unos 25º que calculo yo que estará el interior del compresor , da una resistencia de 480 homs. si es ptc, y tu compresor estaba caliente devería haberte dado una resistencia mayor que los 169 que dices , no??
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 2 meses #135546

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4487
  • Gracias recibidas 592
  • Karma: 29
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Es este:
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 2 meses #135547

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4487
  • Gracias recibidas 592
  • Karma: 29
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

o este:
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 2 meses #135548

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4487
  • Gracias recibidas 592
  • Karma: 29
Dime si es este el que tienes.

De ser este te comento un caso que se me dió.

En una revisión rutinaria de mantenimiento en un CPD, detecte que un módulo había desconectado el compresor, sin dar alarma en el control, el equipo funcionaba pero sin enfriar.
Como la sala dispone de mas equipos no se llegaba a detectar la falla de éste, ya que el resto mantenian la temperatura de la sala.
Solo se pudo detectar al realizar el mantenimiento individual de todos los equipos.

Como que los equipos de esta sala son de identicas prestaciones, lo que hize fue cambiar el módulo a otro equipo, y ya no se ha vuelto a detectar dicha falla, durante las visitas posteriores.

Concluyo en que deberias ver in situ en el momento que encuentres el módulo disparado, si quitandole la tensión al módulo a cualquier de los dos fastons T1 o T2. Se resuelve el problema, Si fuera asi seria que el compresor esta bien y sin embargo esta parado.

En cuanto a la alarma la dara dependiendo del control que tengas.
Habria que ver que control tienes y como haze la maniobra de M1 y M2.
Si te corta alguna autoalimentacion.
Si el corte es seriado con alguna otra proteción.
Si va conectada directamente al control.
Sea cual sea la conexión que tengas, puedes mejorarla a tu gusto realizando algunos cambios en la maniobra.
Sin llegar a anularlo claro está.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 2 meses #135549

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1571
  • Karma: 41
Creo que su versión es aún más simple...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 2 meses #135564

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14318
  • Gracias recibidas 3318
  • Karma: 473
que tipo de arranque tienes en ese compresor ?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 2 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 2 meses #135565

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4810
  • Gracias recibidas 2536
  • Karma: 116
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 2 meses #135575

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1754
  • Gracias recibidas 1434
  • Karma: 37
Buenas y gracias a todos por vuestro interes en el tema.

Os respondo a todos en orden.

Cansino.

Esta mañana fue a hacer la revision de cada 1000h a otra maquina exactamente igual con el mismo modelo de compresor y de electronica de control. Comprobe resistencia, y me dio 180 Ommios, por lo que descarto que la resistencia del otro no sea la correcta. Te apunto que comprobe intentando repetir las condiciones de los 2 compresores, esto es, motor caliente despues de un par de horas de trabajo y con unas presiones de condensacion practicamente iguales. Ya sabemos que no hay 2 maquinas iguales, pero una diferencia de 11 ommios, para mi, es despreciable.

Multimarcas.

No es ese modelo. Es este, que es mas sencillo como bien te indica Roverman:

www.kriwan.com/en/Protection_and_Control...5,productID__994.htm.

Respecto a conexionado electrico, te digo que no va enseriado con ninguna otra proteccion. El contacto va cableado directamente a una entrada digital de un modulo CAREL PC05, el cual esta archiprovado, ya que lo usamos desde hace 9 años en este tipo de maquinas. Es mas, la version de software no ha cambiado desde hace 6 años, con lo cual no hay dudas de que hayan cosas raras en la programacion.
Esta entrada digital, corta por software la salida del compresor, despues de una persistencia de fallo de 5 segundos, y te da una alarma que se ha de resetear manualmente desde la pantalla de control.
Ademas, la electronica es totalmente nueva, y comprobe el cableado para asegurame de que no tengo nada " flojo ".

Faraona.

Es arranque directo. No hay mas que un contactor. He comprobado voltaje en la caja de bornas del compresor, y tengo entre 395 y 397 Volts entre fases. Descartado historias de Part Winding o parecidas. Aparte, tengo disyuntor, y lo he testeado y funciona bien.

Olfera.

No entiendo lo que quieres decirme. Ya he puesto el enlace con el modelo de Kriwan que tengo.

De todos modos, deciros que hoy le he cambiado el modulo ( por otro exactamente igual ), y como el fallo es ocasional, tendre que esperar unos dias a ver que tal.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 2 meses por francismorcillo. Razón: Orografia
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 2 meses #135577

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4487
  • Gracias recibidas 592
  • Karma: 29
Vale en los otros enlaces no veia nada, en este ultimo si que lo veo.
Desde este se puede ir a este otro de descarga.
www.kriwan.com/en/download.php?publicationID=6398
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 2 meses #135583

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 149
  • Karma: 12
En unos de los primeros post dices que el consumo por fase es de unos 5A, y el nominal de 11A?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 2 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information