Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 2 meses #135585

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 880
  • Karma: 42
Recuerdo un caso de hace unos años que en compresores con esta protección donde una serie de compresores solian tener un fallo similar y no era por el Modulo sino por los sensores que sufrían variación y deshabilitaban la maquina. Solución.. anular el modulo y colocar un guarda-motor fiable y bien regulado.
632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 2 meses #135586

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1754
  • Gracias recibidas 1434
  • Karma: 37
Si Lozano. Asi es.
La placa marca 11A a 400V, y me esta consumiendo 5,2 por fase.

Piensa que es un compresor de media, y cuando comprobe consumo estaba a 2,2BAR en aspiracion y 15,5BAR en alta, por lo que siendo estos compresores de " consumo variable " ( mirate las tablas de Copeland en las que indican consumo de motor segun condiciones de trabajo ), y las condiciones de trabajo muy buenas, es normal que me haga esos consumos.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 2 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 2 meses #135588

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1754
  • Gracias recibidas 1434
  • Karma: 37
Es lo que me temo Frigotron.

Pero me da yuyu dejar el compresor solo con el disyuntor. A lo maximo le podria poner un disyuntor electronico, pero no me gusta la idea.....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 2 meses #135589

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 880
  • Karma: 42
francismorcillo escribió:
Es lo que me temo Frigotron.

Pero me da yuyu dejar el compresor solo con el disyuntor. A lo maximo le podria poner un disyuntor electronico, pero no me gusta la idea.....
Pue si.. al principio causa panico pero si esta todo bien y no falta el mantenimiento ya no duele tanto y logras dormir tranquilo risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 2 meses #135590

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 149
  • Karma: 12
El valor que no me cuadra es el nominal, pensaba que andaría sobre los 7 -8 A. Recuerdo un problema similar hace unos años en un copeland de 4 o 5 cv, que alimentaba 3 murales de lácteos, con el mismo problema de paradas esporádicas por terminstancias. Tras muchas comprobaciones cambié el módulo por el de otro compresor que había retirado en la sala de máquinas y se soluciono el problema.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 2 meses #135591

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1571
  • Karma: 41
Bueno yo ya doy por hecho que a parte del Kiwran, ese compresor ya lleva su guardamotor apropiado...así que tampoco me gusta la idea de quitarselo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 2 meses #135592

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1754
  • Gracias recibidas 1434
  • Karma: 37
Pues me acabas de dar una alegria.

Hoy he cambiado el modulo.

La verdad es que he cambiado varios Kriwan, pero siempre porque estaban " muertos ", pero con un problema de fallos esporadicos sin motivo aparente como este ninguno.

Gracias de nuevo. Me alegra no ser el unico de los problemas raros.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 2 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 2 meses #135594

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 880
  • Karma: 42
Roverman escribió:
Bueno yo ya doy por hecho que a parte del Kiwran, ese compresor ya lleva su guardamotor apropiado...así que tampoco me gusta la idea de quitarselo.
Si los termistores fallan no tienes mas alternativa.
Si no hay acidez y el aislamiento es correcto y el consumo también...pues o eso o bobina nueva.
Porque sino la maquina NO TRABAJA o te deja tirado cuando mas la necesitas.
Las protecciones eléctricas que no falten! de acuerdo, pero si no trabajan bien y como en este caso el termistor va incrustado en medio de las bobinas...no puedes cambiarlo sin cargarte la bobina.
Es estar entre la espada y la pared,tampoco dejas sin protección,solo que una se ha ido..
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 2 meses #135597

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1754
  • Gracias recibidas 1434
  • Karma: 37
Esta maquina tiene un buen mantenimiento, ya que cada 1000 horas salta la alarma de mantenimiento, y los clientes, siendo una maquina que les quita faena nocturna, tratan de cuidarla bien.

Cambio aceite cada 3000 horas de funcionamiento, y siempre lo analizo, y hasta ahora, nada de acidez. Ya he dicho que con 17 años, este compresor suena " mejor que nuevo ", la verdad.

Estamos de acuerdo que aun queda el disyuntor, pero el yuyu de dejar el compresor sin Kriwan no te lo quita nadie....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 2 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 2 meses #135604

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4810
  • Gracias recibidas 2536
  • Karma: 116
Hola francismorcillo.
Cordial Saludo.
En un aparte dices que no entiendes lo que quiero decir:

En documentos en español, enlaces directos a hojas técnicas en Protección de compresores en el enlace INT69 Diagnose, describen brevemente la aplicación y el funcionamiento. Un dato muy interesante para los que no conocemos el funcionamiento del protector de motores.
www.kriwan.com/en/Contact-Espa%C3%B1a_Ch...__productID__134.htm
Debemos recordar que muchos foristas somos desconocedores de muchas de las técnicas (artilugios técnicos usados en el control y manejo de equipos eléctricos y electrónicos) usadas en los equipos de refrigeración y aire acondicionado y es por esto que aprovecho toda y cada una de las intervenciones para aprender más.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 2 meses #135617

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2372
  • Gracias recibidas 1378
  • Karma: 47
Hola francis.
Me da que el motor de repuesto no lo ibas a vender tu.
Con 17 años de trabajo el cliente entendería que la vida de su compresor a terminado.
Si fuese yo le iría avisando que hay que intervenir el grupo y que le sale mas caro el pan que los peces, asi me curaba en salud.
Ya nos contarás si vuelve a fallar.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMAS CON KRIWAN EN COMPRESOR COPELAND hace 6 años 2 meses #135619

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1754
  • Gracias recibidas 1434
  • Karma: 37
OK Maestro Olfera. Gracias por tu intervención.

Cansino. No va por ahí.

El tema es que el cliente además es colega, y ya le di un bien palo la semana pasada con el cambio de la electrónica ( cuesta tanto como un compresor nuevo ), y habra que dejar que se le pase el susto antes de darle otro....

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 2 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.200 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information