Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155378

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
ese compresor es posible que fuera reparado en alguna ocasion, si se observa que el hollin se encuentra en los tubos lado de baja ,y dealta, cercanos al compresor, mala limpieza contaminantes y ese etc de cosas , da lugar al desgaste de piezas,aceite en mal estado, esto se deposita en los tubos por el poco arrastre, cuando hay falta de refrigerante , ysi se mete carga la presion se eleva arrastrando los restos depositados en las tuberias hasta el carter, ,
no hay un engrase correcto ,asi que arrastre de particulas, se forman una serie de contaminantes que forman ese hollin,por falta de cambio de filtros, en su momento , humedad etc etc descomposicion del aceite, gas, etc cuando se ve que hay baja presion, venga a meter carga sin analizar , aceite como esta no se sabe como esta el refrigerante,no se mira recalentamiento ni subenfriamiento,todo esto puede ser el resultado de otra proxima averia,
la alta temp se producira,por que lo que hay es un sistema contaminado que no se corresponde, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155388

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
silenbloc escribió:
Repasando las imágenes ésa suciedad separece muy mucho a pequeñas partículas de hierro , mira a ver si las puedes poner en un tarro de cristal con un poco de alcohol y un imán cerca agita y comprueba .
Sabes si el compresor lleva tapón de vaciado con imán ?

Probaré lo del iman.

Lo cierto es que ese compresor no comprime todo lo bien que deviera, lo que pasa es que como la presión de evaporación que mantiene es perfecta ,o me planteo nada al respecto. Si es polvo de hierro se irá cerrando el circulo.

Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155389

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155402

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Yo tengo una maquina Silencys de baja que me hace lo mismo pero solo con los visores de líquido....

El de aceite siempre esta bien, pero ya he tenido que cambiar 2 visores de líquido y no se porque coño me los vuelve opacos....

Prueba de acidez negativa por cierto.

A ver si le puedo hacer una foto y la subo.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155405

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
francismorcillo escribió:
Yo tengo una maquina Silencys de baja que me hace lo mismo pero solo con los visores de líquido....

El de aceite siempre esta bien, pero ya he tenido que cambiar 2 visores de líquido y no se porque coño me los vuelve opacos....

Prueba de acidez negativa por cierto.

A ver si le puedo hacer una foto y la subo.

Saludos
Francis,normalmente las silencys estan muy bien de condensacion pero en el caso que citas puede estar alta la condensacion?....estoy queriendo encontrar el porque se produce este opacamiento haber si reunimos sintomas comunes entre variuos casos.
Los visores que yo he visto opacos siempre ha coincidido que la maquina ha tenido muy mal mantenimiento o ninguno (condensacion muy alta) y tambien que se les ha hecho cambios de compresor (soldaduras sin paso de nitrogeno)... 956844.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155406

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Pues no Frigotron.

Precisamente esa maquina la monte y la mantengo yo, y en 8 años nunca ha dado problemas.

De hecho, cuando le hago la limpieza de condensador, es cuando reviso como esta todo, y esta máquina condensa bien, y me jode no poder comprobar el visor al no verse nada.

Me duran un año o así, y después ya no dejan ver nada, y tengo que comprobar la carga midiendo subenfriamiento.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: frigotron, cansino

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155407

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Opino que si se produce esto es porque algo se esta degradando o bien porque ya esta degradado y circula por el sistema.
Presencia de aire/humedad....?????
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155408

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Pues eso es lo que me mosquea, igual que a Cansino con la suya...

Pero cuando le pongo el visor nuevo, no muestra humedad....

Y la máquina, pese a las condiciones de uso, va muy bien. Lo único que le he hecho en 8 años ha sido cambiar un ventilador del evaporador y limpieza, nada mas.

Lo único que no me gusta es el tamaño del visor y de la linea de liquido que sale de esta máquina, ya que la veo pequeña para esta máquina, al ser de 3/8, aunque la línea de líquido a la salida de la máquina la monte de 1/2 hasta la VET.

No se. Cosas raras...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155409

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
683747.gif A forofrio.com. pongo por testigo que averiguaremos el porque de esto!!!!! thump924906m
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, cansino

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155412

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Sin duda con algo de dinero se soluciona la duda: llevar una muestra a un laboratorio de analisis industriales
Como responsable subsidiario de esta incognita surgida en forofrio.com creo que el mas indicado para asumir este gasto es el Manur miarma...no le veo otra!... 829947.gif 829947.gif 829947.gif 829947.gif 829947.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155416

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
SPORLAN dice esto de sus visores
.
EXCESS OIL — When a system is circulating an excessive amount of oil, the See•All indicator paper may become saturated. This causes the indicator to appear brown or translucent and lose its ability to change color, but does not permanently damage the See•All. Let the See•All remain in the system. The circulating refrigerant will remove the excess oil, and the indicator element will return to its proper color.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino, ammonia

Visor de aceite opaco. hace 8 años 6 meses #155429

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si joseregue , pero son dos elementos distintos , el indicador de humedad y el cristal .
También es importante donde está ubicado el visor , antes o después del filtro .
A ver la fotito y vamos comentando .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino
Tiempo de carga de la página: 0.314 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information