Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: unidad exterior no arranca modelo mitsubishi SRC63

unidad exterior no arranca modelo mitsubishi SRC63 hace 6 años 9 meses #178498

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
monymig escribió:
el tester que utilice es bueno para esta mediciones, os adjunto un pantallazo de la resistencia que debe tener el sensor de la tubería de descarga
y otro con lo que he leido del sensor del transistor de potencia:


Te coge la escala MΩ ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

unidad exterior no arranca modelo mitsubishi SRC63 hace 6 años 9 meses #178524

  • monymig
  • Avatar de monymig
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Karma: 0
si, pero lo medí en la escala de 60 k
el polimetro que utilice es el tacklife DM01M
voy a comprar las 2 sondas y voy a probar, ya os dire que tal
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

unidad exterior no arranca modelo mitsubishi SRC63 hace 6 años 9 meses #178525

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola , como comenta el compañero silenbloc prueba en las 2 siguientes escalas y vas bajando. ok, suerte con eso, saludos !!
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

unidad exterior no arranca modelo mitsubishi SRC63 hace 6 años 9 meses #178526

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
se pasara el verano ufff si, te refieres a la exte.... si tiene 3 yo cambiaria la de la bateria si no coje temp la tempt no da la orden a la tarjeta para que arranque el ventil, y el compresor , salvo que sea otra cosa ,,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

unidad exterior no arranca modelo mitsubishi SRC63 hace 6 años 9 meses #178528

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola joseb, el comenta que la del disipador de la placa de potencia y la de descarga del compresor son las que le marcan fuera de rango, parece que la de la bateria la tiene correcta por las mediciones que realizo anteriormente, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

unidad exterior no arranca modelo mitsubishi SRC63 hace 6 años 9 meses #178529

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
Yo tuve una situación parecida, la unidad exterior no arrancaba , cuando verificó la exterior usa 3 tarjetas electrónicas
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

unidad exterior no arranca modelo mitsubishi SRC63 hace 6 años 9 meses #178530

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola jorge, y cual de ellas era la que tenias mal? lo conseguiste solucionar ? Saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

unidad exterior no arranca modelo mitsubishi SRC63 hace 6 años 9 meses #178531

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
freones escribió:
Hola jorge, y cual de ellas era la que tenias mal? lo conseguiste solucionar ? Saludos
Si, era el microprocesador
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

unidad exterior no arranca modelo mitsubishi SRC63 hace 6 años 9 meses #178532

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, era la sonda del procesador o el procesador de la placa en si? Gracias por el aporte, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

unidad exterior no arranca modelo mitsubishi SRC63 hace 6 años 9 meses #178535

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
se pasa el verano, pregunto sera b.c, supongoque si o no,
seguimos con la electronica, y no se cambiaron todavia las sondas,
dice que hicieron muchas pruebas si es F/C se puso en calor pregunto,
creo que sera en frio donde no arranca,
arrancaron en calor para ver si funciona,
si funciona en calor hay que salir del campo de la electronic,.si no funciona en calor lasonda de interior estaria bien,
.creo que la sonda de la bateria interior ,la de tubo la que esta en los codos, es la que modula el tema sobre la tarjeta para el equipo si no detecta frio y en calor lo mismo,no funciona no arranca,
esta informa a la placa la temp de la bateria para que module la velocidad del ventilador
pero es que no arranca estara mal igual,un tecnico dijo que la interior y creo que tiene razon,,
si no es asi la siguiente la bobina de la 4 vias en frio no se activa,trabaja sin tension o no tiene corriente, esta desactivada,,asi desconectada prueba si va en frio, en calor estaria con tensionsi la valv esta conectada arranca en calor para probar, si va, desconecta la valv y la pones en frio, saludos
Última Edición: hace 6 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

unidad exterior no arranca modelo mitsubishi SRC63 hace 6 años 9 meses #178548

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
freones escribió:
Hola, era la sonda del procesador o el procesador de la placa en si? Gracias por el aporte, saludos
Sonda del procesador no, procesador de la placa?aca le llamamos microprocesador ( placa principal de la unidad exterior)
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

unidad exterior no arranca modelo mitsubishi SRC63 hace 6 años 9 meses #178549

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola jorge, si, esque como decias era el microprocesador y estabamos hablando de sondas no sabia si te referias a la sonda de temperatura del disipador del microprocesador o al microprocesador en si, aclarado y entendido, muchas gracias, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.214 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information