Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Bifàsica y garantias.

Bifàsica y garantias. hace 6 años 2 meses #183068

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bifàsica y garantias. hace 6 años 2 meses #183070

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Cuando hay rotura de neutro, las corrientes circulan entre dos fases. Y las fases están a 380v entre sí. Es como si las cargas quedasen conectadas en serie a un bifásico de 380v. Con el dibujo se entiende mejor.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Por eso la rotura de neutro provoca subidas de tensión.
Última Edición: hace 6 años 2 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, camacho d, silenbloc

Bifàsica y garantias. hace 6 años 2 meses #183075

  • frescorista
  • Avatar de frescorista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 95
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 1
Gracias compañeros aclarada la duda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bifàsica y garantias. hace 6 años 2 meses #183195

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Bueno el dibujo perfecto, pero sería cierto si en vez de ser las fases a 220V. tendrían que ser de 380V. Porque como lo cuentas siempre el equipo recibe 220V. Si por el contrario las fases son a 380V. en caso de que se corte el Neutro, sigue la realimentación por la fase y recibe 380V. .- En la mayoría de los caso que se me han dado ha sido por que la derivación a tierra o por elevado consumo en la línea y por recalentamiento se suelen carbonizar los cables y las bornas de conexión. Al estar casi todo hecho un cable rizado o en espiral al ablandarse se quiere hacer una maza. Y tarde o temprano se produce la derivación de la fase hacia el Neutro. Y al pasar la alimentación al neutro la avería ya se a producido. Y con suerte para las personas y se pueda cortar el suministro del abonado. Suerte.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bifàsica y garantias. hace 6 años 2 meses #183196

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
camacho d escribió:
Bueno el dibujo perfecto, pero sería cierto si en vez de ser las fases a 220V. tendrían que ser de 380V. Porque como lo cuentas siempre el equipo recibe 220V. Si por el contrario las fases son a 380V. en caso de que se corte el Neutro, sigue la realimentación por la fase y recibe 380V. .- En la mayoría de los caso que se me han dado ha sido por que la derivación a tierra o por elevado consumo en la línea y por recalentamiento se suelen carbonizar los cables y las bornas de conexión. Al estar casi todo hecho un cable rizado o en espiral al ablandarse se quiere hacer una maza. Y tarde o temprano se produce la derivación de la fase hacia el Neutro. Y al pasar la alimentación al neutro la avería ya se a producido. Y con suerte para las personas y se pueda cortar el suministro del abonado. Suerte.
Entre fases hay 380v. Entre fase y neutro 220v. O 400v y 230v creo que es ahora.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Bifàsica y garantias. hace 6 años 2 meses #183201

  • rompefrio
  • Avatar de rompefrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Hola a todos, voy a ver si puedo aportar una idea aunque no puedo finalizarla.
Toda electrónica usa el neutro para cerrar sus circuitos y la tierra para descargar sus filtros, es por este motivo que ten todo equipo invertir en las instrucciones de montaje te indica que debe ser conectado (monofásico) a fase, neutro y tierra respetando el bornero ya que si inviertes la fase por el neutro también pierde la garantía, esto es debido a su principio de funcionamiento neutro para cerrar el circuito y tierra para descargar filtros.
Pero la solución ya hace muchos años que existe, de antes que salieran los climatizadores invertir domésticos, se llama generador de neutro artificial que básicamente es una resistencia y un condensador que se conecta entre la fase a utilizar como neutro y tierra en teoría se podría encontrar en cualquier tienda de electrónica o incluso algún fabricante de climatizadores podría facilitar pero no es fácil de localizar ya que no tiene mucha demanda aunque se debería montar en cada aparato electrónico que no tenga neutro
Digo que no puedo finalizar por que he estado buscando el esquema en mis apuntes de cuando estudiaba pero no lo he localizad, todavía, lo expongo para ver si alguien de ustedes por medio de sus contactos puede aportar algo mas.
Salud
Todo lo que se esta limitado por lo que ignoro
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, Migar

Bifàsica y garantias. hace 6 años 2 meses #183205

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Hola, rompefrio nunca habia oido de ese sistema, si de autotransformadores que generan neutro artificial.

Pero con ese aparato me surge una duda y es donde conectarlo en caso de consegirlo. Dentro del equipo a actuar me supongo, que al modificarlo y en caso de otra averia y el sat lo ve sigue perdiendo la garantia, por modificacion del equipo. En la instalacion electrica no se si el rebt lo permitira, cumplira las normas UNE necesarias y tendra el sello CE.

He buscado por internet y no encuentro nada parecido, nose si ya directamente lo habran descatalogado por motivos de que no cumple normativas de seguridad, o bien como dices por baja demanda.

De todas formas yo creo que la solucion es solo una y muy cara, solicitar cambio de tension a la compañia electrica.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.216 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information