Bifàsica y garantias. hace 6 años 2 meses #182906

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
francismorcillo escribió:
jebesat escribió:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Siguiendo con el tema, en círculo verde el símbolo de tierra. Es el esquema de una placa. Fijaos cuántas referencias a tierra en el primario. El puente rectificador va referenciado incluso a tierra. Y el transformador conmutado de la derecha arriba. Aún así, insisto en que muchísima gente le funciona con bifásica y tierra.

Pues si. En un caso como en el de ese circuito, podríamos tener problemas con ciertos elementos como los varistores. Ahí te doy la razón y me retracto.

Ahora una pregunta:

En Sudamérica, es muy habitual la corriente bifasica a 220V como el caso que tenemos aquí. Como lo hacen allí????.
Máquinas con placas diseñadas para aquel mercado ???
No creo. Es simplemente que poniendo la tierra, como dicen todos, funciona. Sin garantía, pero funciona. Así que yo del compañero, olvidaría para este caso puntual lo del transformador y haría caso a todos los compañeros con experiencia: hay que poner una tierra como sea.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, Calefaccióneltorno

Bifàsica y garantias. hace 6 años 2 meses #182907

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
jebesat escribió:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Siguiendo con el tema, en círculo verde el símbolo de tierra. Es el esquema de una placa. Fijaos cuántas referencias a tierra en el primario. El puente rectificador va referenciado incluso a tierra. Y el transformador conmutado de la derecha arriba. Aún así, insisto en que muchísima gente le funciona con bifásica y tierra.

¿Estas seguro jebesat que esas conexiones del circuito electrónico con el símbolo de tierra son realmente a tierra y no a masa?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bifàsica y garantias. hace 6 años 2 meses #182908

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Normalmente los fabricantes y ya en sus catálogos comerciales especifican el tipo de alimentación eléctrica y como se ha dicho en equipos monofasicos a 220 V en España dice lo que aparece en la imagen.

Como efectivamente los fabricantes y distribuidores normalmente se agarran a un clavo ardiendo para pasar de la garantía cualquier cambio en las condiciones de alimentación eléctrica a un determinado equipo les viene muy bien para ello.

Considero vital en los inverter una buena toma de tierra e indistinto que la red sea de 220V en 2 fases o de 220V en fase y neutro. Otra cosa es la garantía del equipo como hemos comentado.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 2 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Bifàsica y garantias. hace 6 años 2 meses #182909

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
No se si sera masa o tierra. A fin de cuentas es lo mismo. En lo de los varistores tiene razon.

Mi problema es que nunca me acuerdo de lo mal hechas que suelen estar hechas estas placas....

En electronica industrial, no suelen haber estos problemas. Autotransfomador en alimentación de circuitos con el 0 a tierra. Y te da igual como alimentas....

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bifàsica y garantias. hace 6 años 2 meses #182910

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Pues no son lo mismo Francisco. Una masa en electrónica no es ni parecido a tierra. Una masa es únicamente un lugar común y de referencia en esa electrónica, como un 0 pero que además no lo es, y respecto a tierra llevar más de 300 V. Ojo con las masas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bifàsica y garantias. hace 6 años 2 meses #182911

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Moncayo escribió:
Pues no son lo mismo Francisco. Una masa en electrónica no es ni parecido a tierra. Una masa es únicamente un lugar común y de referencia en esa electrónica, como un 0 pero que además no lo es, y respecto a tierra llevar más de 300 V. Ojo con las masas.

No quería decir que fueran lo mismo.
Me refiero a que el hecho de usar varistores de protección, ya da una causa a los SAT para denegar la garantía.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bifàsica y garantias. hace 6 años 2 meses #182912

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
No me queda otro remedio que leer un libro de instrucciones de la marca del aire acondicionado donde especifique que el aparato a 220 voltios corriente alterna 50 hz deba de ser fase 380voltios y neutro obligatoriamente .....si no lo veo publicado pensare que es una ....
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bifàsica y garantias. hace 6 años 2 meses #182913

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
La masa de un equipo está conectada a tierra , sin toma de tierra los equipos se quedan en modo espera o no reaccionan a las órdenes , marcan errores de comunicación.....etc .
Cuando instalas en bifasica ya sabes lo que puede suceder , pero antes de instalar tener y disponer de toma de tierra , tampoco es la primera ni la última vez que instalas en monofásica y la toma de tierra no es buena , dando los mismos síntomas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bifàsica y garantias. hace 6 años 2 meses #182914

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
alfonso-megias escribió:
No me queda otro remedio que leer un libro de instrucciones de la marca del aire acondicionado donde especifique que el aparato a 220 voltios corriente alterna 50 hz deba de ser fase 380voltios y neutro obligatoriamente .....si no lo veo publicado pensare que es una ....

Que ponga el modelo del equipo y buscamos en su manual.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bifàsica y garantias. hace 6 años 2 meses #182915

  • Bool
  • Avatar de Bool
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 1
En realidad he hablado con los principales fabricantes y todos dicen lo mismo, una fase de 380 y un neutro puro
Como no sabía que era imposible, lo hice.
omclima.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bifàsica y garantias. hace 6 años 2 meses #182916

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Bool escribió:
En realidad he hablado con los principales fabricantes y todos dicen lo mismo, una fase de 380 y un neutro puro
Y de la tierra que dicen?
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bifàsica y garantias. hace 6 años 2 meses #182917

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Moncayo, no sé. Supongo que hay triangulitos de tierra y de masa (círculos rojo y verde). No entiendo mucho.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.