Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Enfriadora Carrier

Enfriadora Carrier hace 5 años 11 meses #184992

  • peluaaron
  • Avatar de peluaaron
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 99
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: -1
Buenos dias que tal? necesito vuestra ayuda.Tengo una enfriadora carrier mod. 30RA y me da fallo 46 segun esto es del interruptor de flujo ( que ya lo he cambiado y sigue igual) o bomba del evaporador pero en el evaporador no tengo ninguna bomba, el agua le llega desde el circuito de agua. Le he revisado el cableado y esta bien. haber si aguien sabe de esto.
un saludo.
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier hace 5 años 11 meses #184994

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola un saludo .

¿El equipo directamente no arranca , o arranca y enseguida para?
¿El fluxostato da ok ?
¿ La temperatura de impulsión es inferior a la de retorno y viceversa en modo calor?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Enfriadora Carrier hace 5 años 11 meses #184996

  • peluaaron
  • Avatar de peluaaron
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 99
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: -1
Gracias, por responder,7
la enfriadora no llega a arrancar.
Es una enfradora de agua, no se puede poner en modo calor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier hace 5 años 11 meses #184997

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, cuando el interruptor de caudal se cierra porque pasa agua, entre sus hilos tendrás 0 voltios. Si está abierto, tendrás lectura de tensión.
Mide en la placa según imagen que te paso. Si el interruptor está cerrado, 0 voltios, o está abierto. Un saludo.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: peluaaron, biel1, rodrigomigel@gmail.com

Enfriadora Carrier hace 5 años 11 meses #184998

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Por cierto, mide cuando esté pasando agua y orden de arranque a la máquina
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: peluaaron

Enfriadora Carrier hace 5 años 11 meses #184999

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol tienes un problema, y es que tiene que tener una bomba en el circuito de agua fria, para que arranque la maquina tiene que arrancar 1º la bomba o las bombas si las bombas no estan en funcionamiento la maquina no arranca,
pero seguro que tiene una bomba, mejor dicho dos bombas ,por si una se estropea hay otra de reserva, esto funciona asi, busca las bombas, otra cosa
si el interruptor de flu,,,, no sabes como funciona , funciona cerrado si hay averia abre, el circuito, asi que si esta la maquina parada,o no, el de flujo debe estar cerrado,solo abre si hay alarma,
pero si esta bien ,es problema de bomba-s con que funcione una es suficiente,
no me digas que no tiene las bombas las tienen todas las maquinas, en todos los circuitos , sal
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: peluaaron

Enfriadora Carrier hace 5 años 11 meses #185000

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
es esta tu maquina pues pincha en la bomba, ala iqui,,,, en cuadro de control tendras los mandos de las bomba-s salvo que sea otra cosa que tengas algo saltado revisalo, tienes agua , eso es un circuito cerrado , solo estra agua de relleno si hace falta, comprueba la presion de agua y si tienes alguna llave abierta, estas de continuo en la instalacion o no, si es que no, comprueba el agua
la maquina estaba parada , poner la bomba-s en marchay mira que las llaves estan abiertas,sal si la temp de agua enfriada es muy muy baja no entra la maquina ,asi que comprueba termostato, tiene que tener 2, sal....
www.alwaha-eg.net/en/ProductDetails.aspx?id=607
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier hace 5 años 11 meses #185001

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hacer solo una puntualización: en las máquinas modernas, cuando la bomba es controlada por la enfriadora y se da orden de paro, la máquina se detiene, y a los x minutos se detiene la bomba. Creo que no es tu caso, pero por eso dije que hicieras las mediciones tras arrancar bombas y máquina, dar orden de marcha. Al tocar la tubería se nota la vibración del agua pasar. Si intentas cerrar una llave, notas la presión e incluso lo que podría ser un mini golpe de ariete.
Has de comprobar que pasando agua el interruptor esté cerrado (voltaje 0 entre los hilos en la placa) y no esté abierto (tensión entre los hilos: antiguamente 230v, luego los hay de 24v, y los más modernos 5v).
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier hace 5 años 11 meses #185003

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
De esta enfriadora existen 3 versiones la mas antigua la alarma solo llega creo que hasta la 39 por lo que deve ser la segunda o tercera revision.
Estos equipos llevan como opcion el grupo hidraulico si no es asi llevan un enclavamiento externo que es el que da la confirmacion ala enfriadora que la bomba esta en funcionamiento o interruptor de flujo pero todo esto realizado por el instalador.
Si lleva grupo hidraulico incorporado CARRIER monta un presostato diferencial tarado a 0,5 bares la señal es sin tension es un contacto libre. Ya nos comentaras.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier hace 5 años 11 meses #185004

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, Goldete, he estado consultando los esquemas eléctricos de las tres familias de enfriadoras 30RA, divididas según potencia y en dos series, 30RA005_015, la 30RA017_033 y la 30RA040_240. En todas ellas encuentro una entrada o a placa o a maniobra para FS (flow switch), interruptor de flujo o caudal, que se puede medir con polímetro si está abierto o no. Algunos modelos tienen el módulo hidrónico que mencionas, pero la entrada es la misma de FS, no encuentro la referencia al presostato diferecial de agua (entiendo que hablas de presostato de agua, mecánico?). En las nuevas enfriadoras sí he visto que ya NO aparece el interruptor de flujo y la máquina lleva en el software la curva del intercambiador, y con transductores calcula la pérdida de carga para sacar el caudal. Pero solo en modelos muy actuales, no lo he visto con presostatos mecánicos en el agua, aunque sé de su existencia por otros modelos más "artesanales". Me gustaría que me dieras la referencia del modelo que monta ese presostato pues me interesa mucho el tema enfriadoras y quisiera estar documentado pues ahora voy a muchas y cuanto más sepa, mejor.
En cuanto a lo de libre de potencial, sí, pero entiende que la placa, para saber si un contacto está abierto o no, manda una señal por ese contacto libre de potencial, digamos que si está abierto no hay circulación por ese contacto, y si hay circulación está cerrado. Si mides las placas, las entradas digitales tienen una pequeña diferencia de tensión si están abiertas y cero voltios si están cerrados. De otro modo la placa no puede leerlos, creo yo, la continuidad la mide así, dando una pequeña señal de voltios y viendo si circula corriente pequeña a las resistencias de la placa o no. Así lo entiendo yo, aunque agradezco aclaraciones.
PD. Lo del enclavamiento a las bombas, con un contacto del contactor por ejemplo que "chive" si el contactor ha pegado, sí lo he visto. Pero tampoco lo encuentro como seguridad exclusiva en estos modelos, ni lo he encontrado en estos diagrmas. Lo he visto en otras enfriadoras. Y nunca lo vi como sustituto del interruptor de caudal. El presostato diferencial entre entrada y salida del intercambiador de agua sí me parece que podría sustituir a la protección del flujostato
Última Edición: hace 5 años 11 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier hace 5 años 11 meses #185009

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
bueno desde el principio, dice que la maquina no arranca, dice que no hay bomba, y el inter,,,, de flujo esta cambiado, la maquina no arranca,
sabra que hay un tiempo de demora hasta que arranca estara programado asi,
la maquina no arranca, sabra que tiene un enclavamiento de seguridad,si esta abierto no podra arrancar ,
la maquina no arranca, si no resetea la alarma reflejada la maquina no entra,
la maquina no arranca, sabe si tiene algun codigo para entrar en el programa, y poder anular esa-s alarmas ,
la maquina no arranca, mientras no anule la-s alarmas no entrara en funcionamiento, se parara si es que consigue arrancarla,
hay unas cuantas razones , por la que la maquina no arranca,
la maquina no arranca, si tenia o tiene esas dos alarmas , mientras no se anulen nada, pero tiene que saber si esa maquina esta programada si puede entrar en el menu, si tiene acceso si tiene clave, y dice que no hay bomba, pues eso no es posible, eso tiene algo que no cuadra, eso va por el camino que dicen las alarmas paro por causa de agua, si no sabe las seguridades que tiene la maquina, malo puede ser presost, o si falto agua dice que no hay bomba, como no ,y si estubo trabajandoen vacio puede ser que saltara alguna proteccion de la-s bombas,
que diga si entran la .s bomba--s asi se sabra si esta la maniobra toda bien,
,sal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier hace 5 años 11 meses #185010

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
bueno desde el principio, dice que la maquina no arranca, dice que no hay bomba, y el inter,,,, de flujo esta cambiado, la maquina no arranca,
sabra que hay un tiempo de demora hasta que arranca estara programado asi,
la maquina no arranca, sabra que tiene un enclavamiento de seguridad,si esta abierto no podra arrancar ,
la maquina no arranca, si no resetea la alarma reflejada la maquina no entra,
la maquina no arranca, sabe si tiene algun codigo para entrar en el programa, y poder anular esa-s alarmas ,
la maquina no arranca, mientras no anule la-s alarmas no entrara en funcionamiento, se parara si es que consigue arrancarla,
hay unas cuantas razones , por la que la maquina no arranca,
la maquina no arranca, si tenia o tiene esas dos alarmas , mientras no se anulen nada, pero tiene que saber si esa maquina esta programada si puede entrar en el menu, si tiene acceso si tiene clave, y dice que no hay bomba, pues eso no es posible, eso tiene algo que no cuadra, eso va por el camino que dicen las alarmas paro por causa de agua, si no sabe las seguridades que tiene la maquina, malo puede ser presost, o si falto agua dice que no hay bomba, como no ,y si estubo trabajando en vacio puede ser que saltara alguna proteccion de la-s bombas,
que diga si entran la .s bomba--s asi se sabra si esta la maniobra toda bien,
,sal
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1
Tiempo de carga de la página: 0.235 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information