Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: A ver si pueden echarme un cable,maquina General..

Re: A ver si pueden echarme un cable,maquina General.. hace 13 años 1 mes #59476

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Normalmente si no es inverter solo llevan placa electronica en la unidad interior y en la condensadora solo encuentras el regletero de conexión , condensador de arranque de motor, de ventilador y valvula de inverión de ciclo con su bonina.
Puede que lleve alguna placa en la condensadora de reles o alguna de control del ventilador
Tendras que verlo y nos cuentas.

Para probar los componentes siempre en la evaporadora y condensadora, tienes el esquema electrico....si tienes conocimientos de electricidad no te será complicado

Si tienes pegas ya sabes donde estamos

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver si pueden echarme un cable,maquina General.. hace 13 años 1 mes #59477

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Tambien existen en el mercado placas universales con sus sondas y mando inalambrico, que siempre salen mas baratas que las originales.

Las puedes encontrar en grupo disco, escoda y casi cualquier almacen de material de aire acondicionado y frio

Es otra opción y pruebas con esta placa y si no es la placa siempre la tienes para cualquier otra reparación salen sobre 60 euros o 70 no mas. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver si pueden echarme un cable,maquina Gene hace 13 años 1 mes #59513

  • Alvarez
  • Avatar de Alvarez
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Karma: 0
Si, es inverter. La condensadora tiene una gran placa en la parte superior que es como decía el compañero anteriormente, todo va conectado ahí.

Bueno pues voy a ver si consigo que centrosur me mande presupuesto de las dos placas y decidiré en consecuencia.

Pero tengo una duda,

es posible que estas maquinas tengan algún mecanismo que las haga saltar por baja debido a la obstrución del tubo de aspiración? Lo digo porque me pareció sospechoso y la maquina aunque mal montada, funcionaba sin dar error y cuando fuí de segunda me encontré otra curva segada que antes no había visto...

En cuanto vaya echaré fotos para que lo veáis, eso si es buena idea :)
Instalador autorizado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver si pueden echarme un cable,maquina Gene hace 13 años 1 mes #59514

  • Alvarez
  • Avatar de Alvarez
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Karma: 0
Aah interesante la placa universal. No sabia de su existencia, gracias!
Instalador autorizado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver si pueden echarme un cable,maquina General.. hace 13 años 1 mes #59605

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Si es la placa del inverter ve preparando el bolsillo
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver si pueden echarme un cable,maquina General.. hace 13 años 1 mes #59625

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Si es inverter la maquina no te he dicho nada Alvarez.
Este tipo de placas es para maquinas todo o nada
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver si pueden echarme un cable,maquina General.. hace 13 años 1 mes #59860

  • gar003
  • Avatar de gar003
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
buenas

Para todos , para comprobar una máquina inverter de General, Fujitsu, Hiyasu o Fuji teneis que buscar en la maniobra el cable de comunicación.Normalmente es el 3 ,2 neutro y 1 fase.Teneis que aseguraros que el neutro es neutro ,es decir, si medin Neutro más tierra os tiene que dar 0voltios.

Bueno a lo que ibamos , cuando localizais el cable de comunicación lo soltais del regletero y teneis que medir entre 2 y el regletero donde habeis soltado el cable y entre el 2 y el cable suelto.

El valor que os tiene que dar es entre 70 a 110 voltios en alterna y la corriente es reciproca es decir que si hay comunicación las dos mediciones os tiene que dar dentro de estos valores .El que no de ese valor es la máquina donde reside el problema

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver si pueden echarme un cable,maquina General.. hace 13 años 1 mes #59863

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Bienvenido gar003, eso sí que es una entrada al foro, gracias.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver si pueden echarme un cable,maquina General.. hace 13 años 1 mes #59964

  • Alvarez
  • Avatar de Alvarez
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Karma: 0
gar003 escribió:
buenas

Para todos , para comprobar una máquina inverter de General, Fujitsu, Hiyasu o Fuji teneis que buscar en la maniobra el cable de comunicación.Normalmente es el 3 ,2 neutro y 1 fase.Teneis que aseguraros que el neutro es neutro ,es decir, si medin Neutro más tierra os tiene que dar 0voltios.

Bueno a lo que ibamos , cuando localizais el cable de comunicación lo soltais del regletero y teneis que medir entre 2 y el regletero donde habeis soltado el cable y entre el 2 y el cable suelto.

El valor que os tiene que dar es entre 70 a 110 voltios en alterna y la corriente es reciproca es decir que si hay comunicación las dos mediciones os tiene que dar dentro de estos valores .El que no de ese valor es la máquina donde reside el problema

Un saludo


Waaaaau gar003, estupendo aporte!! Eso no es de ser peon :)
Lo pondré en practica para ver que sale. Muchísimas gracias amigo! Que si te animas a hablarnos un poco mas sobre estas esas cuestiones tecnicas tan interesantes, el post es todo tuyo y estariamos encantados de leerte :)

Oye una cosilla, perdonen mi ignorancia, pero a que llaman "Maniobra" a la placa???

Slds
Instalador autorizado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver si pueden echarme un cable,maquina General.. hace 13 años 1 mes #59975

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola a todos quiero decir algo, y sobre todo para alvarez,que parece que es el que empieza, en los esquemas electricos, en todos, ya hace tiempo,la fase es el linea( L )y el neutro siempre es azul,estè donde esté, saludos
Última Edición: hace 13 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver si pueden echarme un cable,maquina General.. hace 13 años 1 mes #60038

  • gar003
  • Avatar de gar003
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
buenas no hay de que .Maniobra es el cable de interconexión entre unidades.

Por sierto es neutro es azul siempre y cuando el chispa o el manitas haya utilizado el código de colores .

Como por norma muchos se lo pasan por el forro mejor lo comprobais que no cuesta nada.



Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver si pueden echarme un cable,maquina General.. hace 13 años 1 mes #60718

  • Alvarez
  • Avatar de Alvarez
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Karma: 0
Bueno pues ya estuvimos allí y comprobamos lo que me dijo el amigo gar003 sobre la comunicacion en las diferentes mediciones de la maniobra :)
La tensión entre neutro y regletero era casi nula. Y entre neutro y comunicación, unos 127v o así.
Adjunto foto ilustrativa :)
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Así que segun las mediciones se supone que es seguro la placa exterior no??
Es que mejor asegurarse bien antes de pedir la placa porque como ya dijisteis sale cerca de 400€.

Como os comenté mas atrás he aprovechado para sacar algunas fotillos de la instalación.Ahora vereis porque al principio del post lo llamaba "chapuza" :)





Aquí se puede observar el nivelado perfecto de los tubos buscando las proporciones aureas en las curvas como hacía leonardo da vinci por lo menos :)
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Bueno ya fuera de bromas, aquí una de las segadas del tubo:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Y aquí la otra que la encontré retirando el aislante cuando me resultó sospechosa la curva:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Slds
Instalador autorizado
Última Edición: hace 13 años 1 mes por Alvarez.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.262 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information