TEMA: Separador hidraulico

Separador hidraulico hace 9 años 3 meses #143668

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Hola buenas estoy liado con los separadores hidraulicos y tengo una duda la valvula de vaciado del deposito sirve para tirar el agua con las impurezas que se hayan acumulado y mi duda es si tiras ese agua creas aire dentro no? Y como rellenas ese agua que as tirado? Ami me an dicho que por ejemplo meterle agua nueva a un circuito de suelo radiante puede provocar oxidaciones dentro de su caldera aqui pasara lo mismo?? Perdonen por estas pregunta de novatillo y gracias;)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Separador hidraulico hace 9 años 3 meses #143674

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola
Se supone que lo que estas haciendo al "purgar" esa agua es sacarle el aire y los disueltos sólidos e impurezas pues lo mismo para renovarla sin olvidar de la importancia del tratamiento de esta agua para evitar oxidaciones prematuras, incrustaciones.......
Llámate a un técnico competente para evitar problemas
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Separador hidraulico hace 9 años 3 meses #143675

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
..sigo teniendo dudas al respecto .. Entonces se debe abrir la valvula esa de vez en cuando para eliminar impurezas? Y que tratamiento debo seguir para quitarle el oxigeno a esa agua que meto nueva??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Separador hidraulico hace 9 años 3 meses #143677

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
sin duda este separador llevara un purgador automático, si lo lleva ese elemento se encarga de purgar la instalacion sin tener que purgar manualmente ,

en este documento puedes ver el separado automático del que te hablo
www.caleffi.com/sites/default/files/file/01076_es.pdf
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Separador hidraulico hace 9 años 3 meses #143678

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Vamos por partes ¿que es un separador hidraulico?, he buscado por internet y te dejo el enlace de lo que creo por lo que preguntas. Para empezar una instalacion deve ser estanca y como tal salvo labores de mantenimiento no se deve de vaciar ya que el agua que esta dentro del circuito con el tiempo pierde el oxigeno y no oxida los materiales, otra cosa es el par galvanico de diferentes materiales que precipitan la oxidacion de los menos nobles; por otro lado se supone que la instalacion lleva en la parte mas alta un purgador segun RITE que elimina el aire en la instalacion de todas maneras si purgas un poco el vaso de expansion asume ese gasto por lo que en ningun momento entra aire salvo que vacies por debajo del timbrado de este y por ultimo en suelos radiantes la velocidad del agua es muy superior a los sistemas tradicionales por lo que el filtro que deveria llevar el circuito primario en la aspiracion de la bomba es suficiente para la instalacion.
Como observacion te comentare que en instalaciones grandes esta figura no existe lo que se hace es un colector corrido de ida con el retorno unido por una valvula de bola que se regula la abertura al caudal minimo de aspiracion de la bomba primaria (NPSH) para evitar sobrepresiones cuando se para circuitos secundarios, tambien se colocan depositos de inercia que realizan la misma funcion aunque en este caso ademas sirve para tener caudales constantes en los elementos de produccion ya sea enfriadoras o calderas.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Separador hidraulico hace 9 años 3 meses #143685

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Mui clarito todo , gracias!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Separador hidraulico hace 9 años 3 meses #143688

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Goldete hay una cosa que no me a quedado clara en las instlacione grande al llevar el colector de ida unido al de retorno no se mezclaran las temperaturas de los dos circuitos ( retorno e ida) esque ese colector no me a quedado clara la explicacion ...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Separador hidraulico hace 9 años 3 meses #143717

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Se unen solo en ése tramo, también para compensar las presiones entre los circuitos.
Normalmente se suelen usar en instalaciones con mucho tramo de tuberías.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Separador hidraulico hace 9 años 3 meses #143729

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
tecnoalberto escribió:
Goldete hay una cosa que no me a quedado clara en las instlacione grande al llevar el colector de ida unido al de retorno no se mezclaran las temperaturas de los dos circuitos ( retorno e ida) esque ese colector no me a quedado clara la explicacion ...
Aunque sea dificil de entender realmente no existe mezcla de caudales salvo que se pare alguna bomba del circuito secundario en este caso el caudal sobrante de este circuito pasaria por el bi-pass ¿porque? es muy facil si tienes un circuito primario de 60 mts con su bomba que alimenta a 10 circuitos de 10 mts si por razones de uso paras 3 circuitos secundarios la bomba primaria te sigue dando el mismo caudal por lo que generas una sobrepresion con el bi-pass puedes parar todo el circuito secundario que el primario sigue manteniendo su caudal.
Recuerdo una instalacion de suelo radiante en un edificio de Segovia es un centro de salud con mas de 20 salas, zonas comunes etc, pues los fines de semana solo se utilizaba el servicio de emergencias este sistema permitia que una instalacion grande de suelo radiante parcializase la potencia a menos del 10% de una manera eficaz y barata.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Separador hidraulico hace 9 años 3 meses #143743

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola los colectores no estan unificados,no se pasa el agua de un colector a otro,
la imp es imp,y retorno es retorno, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Separador hidraulico hace 9 años 3 meses #143749

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Gracias a goldete y a los demas me a quedado bastante claro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Separador hidraulico hace 9 años 3 meses #143753

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Así entiendo yo el funcionamiento de una aguja hidráulica o separador hidráulico.
Ver "Hidraulički separator - SEPCOLL" en YouTube - Hidraulički separator - SEPCOLL:
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino