Los elementos de la instalación siempre están llenos de agua, lo que se reduce es su caudal, si la instalación tuviera recirculadores variables no habría problemas, pero al ser de una capacidad fija es donde se suceden las distintas sobrepresiones en los ramales.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Jesusjf84 escribió:
Goldete una pregunta respecto a esto último de los radiadores si se va reduciendo el caudal por las valvulas termostaticas.. para que el circuito equilibrase la presion no entraria el agua por el detentor? Aunque no recirculara el agua porque esta la válvula termostatica cerrada el volumen del radiador se podría llenar de agua por el detentor... Pregunto un saludo
En la practica el agua recorre su camino por lo que el circuito se a reducido y el volumen de agua
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Resumiendo la instalacion de separadores hidraulicos tienen como funcion asegurar un caudal fijo en el primario y variable en el secundario; segun el caudal que manejemos podemos optar por comprar uno ya echo o nos lo fabricamos nosotros si hablamos de caudales grandes en este caso se opta por depositos de inercia y bombas de caudal variable en este caso el tema se complica ya que tenemos que tener un vaso de expansion mecanico y normalmente el primario tiene 2 o mas generadores y el secundario muchos circuitos por lo que la regulacion se hace del caudal por diferencia de presion.
Dejo unas fotos de un colector corrido y el esquema hidraulico con un separador hidraulico
Adjuntos:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
hola , que alguien me diga donde estan, yo en las instalaciones que he conocido y que conozco , no lo llevan si hay vasos de expansion , depositos de inercia, valv de 3 vias , si conoci valvulas neumaticas, entre colector que abre la valvula y da paso de un colector a otro,pero no vi nunca valv de bola y que se abra en manual,eso sera en instalaciones pequeñas , www.intarcon.com/wordpress/wp-content/up...014/11/efimarket.jpg
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
joseb71 escribió:
yo todas las instalaciones que conozco se rrellenan automaticamente,eso no quiere decir que no se puedan rellenar en manual. claro que si,
Hay que ponerse al día en instalaciones el llenado automático esta prohibido en el RITE además se debe instalar un presostato de seguridad y un desconectar todo viene bien clarito creo que en la 3.3.3.2 según recuerdo aunque no estoy seguro
El administrador ha desactivado la escritura pública.
En instalaciones grandes no lo he visto, pero en instalaciones medianas y pequeñas si que he visto compensadores hidraulicos y bypass entre impulsion y retorno...
Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Creo tendría que mirar el rite pero te permite ponerlo de llenado automatico si van con contadores...por lo menos hace cuatro años...pusimos en un hotel...el llenado automatico con contadores y creo recordar que quedo homologada la instalación...en fin que no hubo problemas...
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Que yo sepa lo que goldete quiere decir es esto no? Corregirme si esta mal y otra cosa la bomba es mejor ponerla en el retorno no? imageshack.com/my/images
Perdonen que antes no habia salido la foto..
la bombas las puedes poner en impulsión o en retorno, pero se elige la de impulsión por el tema de prevenir las cavitaciones...