Separador hidraulico hace 9 años 2 meses #143754

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Y con éste concepto los instalo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Separador hidraulico hace 9 años 2 meses #143771

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Tanto goldete como silenbloc llevan razón ambos son compensadores hidráulicos...yo he tenido instalaciones como las de goldete con una llave de bola haciendo de bypass, entre el colector de impulsion y el de retorno, e instalaciones como la que indica silenbloc...con un compensador hidráulico, que compensa tanto temperatura como presion....
saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Separador hidraulico hace 9 años 2 meses #143774

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Hola buenas tardes, me surgen unas dudas el primario es desde que sale de la caldera hasta el colector de impulsion no? Y el secundario las distintas derivaciones con sus bombas no? Lo que no entiendo es porque se produce una sobrepresion... si tu pones en esas derivaciones valvulas de retencion ya no hay sobrepresion no? Alguien me echa un cable con la sobrepresion? un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Separador hidraulico hace 9 años 2 meses #143775

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Jesusjf84 escribió:
Hola buenas tardes, me surgen unas dudas el primario es desde que sale de la caldera hasta el colector de impulsion no? Y el secundario las distintas derivaciones con sus bombas no? Lo que no entiendo es porque se produce una sobrepresion... si tu pones en esas derivaciones valvulas de retencion ya no hay sobrepresion no? Alguien me echa un cable con la sobrepresion? un saludo
Te voy a poner un ejemplo practico una bomba nos da un caudal y una presion disponible si reducimos el caudal la presion aumenta de tal forma que si cerramos la llave de impulsion de una bomba esta nos da caudal 0 maxima presion o por ejemplo las famosas valvulas termostaticas de los radiadores de casa cuando las valvulas van reduciendo el paso de agua por la temperatura ambiente estamos reduciendo el circuito por eso sube la presion de la caldera; por eso la normativa dice que se deve de dejar preferentemente un caudal minimo para evitar sobrepresiones en la practica se colocan toalleros en cuartos de baño y se deja algun radiador sin valvula.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tecnofri

Separador hidraulico hace 9 años 2 meses #143781

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Goldete una pregunta respecto a esto último de los radiadores si se va reduciendo el caudal por las valvulas termostaticas.. para que el circuito equilibrase la presion no entraria el agua por el detentor? Aunque no recirculara el agua porque esta la válvula termostatica cerrada el volumen del radiador se podría llenar de agua por el detentor... Pregunto un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Separador hidraulico hace 9 años 2 meses #143785

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Que yo sepa lo que goldete quiere decir es esto no? Corregirme si esta mal y otra cosa la bomba es mejor ponerla en el retorno no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Separador hidraulico hace 9 años 2 meses #143786

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Que yo sepa lo que goldete quiere decir es esto no? Corregirme si esta mal y otra cosa la bomba es mejor ponerla en el retorno no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Separador hidraulico hace 9 años 2 meses #143789

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Separador hidraulico hace 9 años 2 meses #143790

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Que yo sepa lo que goldete quiere decir es esto no? Corregirme si esta mal y otra cosa la bomba es mejor ponerla en el retorno no?
imageshack.com/my/images

Perdonen que antes no habia salido la foto..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Separador hidraulico hace 9 años 2 meses #143791

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, que alguien me diga donde estan,yo no los veo, no todas las instalaciones los llevan,
Última Edición: hace 9 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Separador hidraulico hace 9 años 2 meses #143794

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Separador hidraulico hace 9 años 2 meses #143795

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
no todos los circuitos lo llevan ,ni todas las instalaciones,
bibing.us.es/proyectos/abreproy/5091/fic...ADO+HIDR%C1ULICO.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.