Necesito que alguien me ayude, mi problema es que tengo un aire acondicionado que se dispara el breacker al poco tiempo de encendido, no se que pasa. por favor ayúdenme ya que hace mucho tiempo esta esta maquina así.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Aire Acondicionado se dispara el breacker, s
hace 11 años 3 meses #106207
saludos vjuliocesar, bienvenido a forofrio _.._ , antes que nada te recomiendo nos hagas una pequeña presentacion de tu persona, si eres tecnico, ya sabes, para irnos conociendo y asi darle calor humano al foro..... con respecto a tu pregunta debes medir el consumo amperimetrico del aparato y compararlo con el indicado en la placa de caracteristicas del mismo, seguro debe estar elevado, si es asi te recomiendo reemplaces el condensador ( existen los star kits ) y pruebes nuevamente , si persiste la anomalia me temo que debas reemplazar el compresor....hazlo y nos cuentas....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Aire Acondicionado se dispara el breacker, s
hace 11 años 3 meses #106267
Hola vjuliocesar, bienvenido al foro. Es muy difícil resolver tu avería sin tomar datos de la misma, si quieres puedes decir donde vives, puede que haya algún técnico por tu zona que te lo resuelva, saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Aire Acondicionado se dispara el breacker, s
hace 11 años 3 meses #106270
jajaja , clasificador del post , lo tuyo no es una ayuda de nada . ( para recurrir a un tecnico de la zona ) no hace falta consultar en este foro se un poco mas imaginativo . pero gracias podes seguir participando
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Aire Acondicionado se dispara el breacker, s
hace 11 años 3 meses #106275
Hola saludos, bueno cuando se dispara un brake es porque la intensidad de corriente es mas alto, posibles causas un corto circuito, alto amperaje en al ekipo por daño en el compresor ( amarrado, aterrizado,alto consumo en el compresor, etc), te recomiendo verifikes no exista un corto circuito en el ekipo, 2- verificar con el amperimetro desde el brake el consumo del ekipo,3- verifica en la placa el consumo del ekipo, y compara con las tomas que realizaste con el amperimetro. Cualkier duda aki estamos para apoyarte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Aire Acondicionado se dispara el breacker, s
hace 11 años 3 meses #106298
hola , generalmente el breaker viene dimensionado con el equipo, salvo que ultimaente se hayacambiado el protector o el motor. lo que se hace es medir el consumo del motor para ver si es el correcto, si esta elevado el problema puede ser una sobrecarga de gas, una obturacion en el circuito (lo que podemos medir con los manometros) o bien un problema en el compresor.
si el consumo es el nominal o menor, podemos dudar entonces del protector.
saludos.
miguel angel gomez
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Aire Acondicionado se dispara el breacker, s
hace 11 años 3 meses #106320
jajaja , clasificador del post , lo tuyo no es una ayuda de nada . ( para recurrir a un tecnico de la zona ) no hace falta consultar en este foro se un poco mas imaginativo . pero gracias podes seguir participando
Hola luiggi, muy amable por permitir a clasificador que siga participando en el foro, todo un detalle por tu parte.
Este foro está para ayudar a todos los técnicos en su día a día, incitar a un usuario final a que manipule electricamente un equipo de aire me parece una irresponsabilidad, por eso veo acertado que se ponga en contacto con algún profesional, no estamos hablando de un grifo que gotea agua, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.