TEMA: Avería intermitente en el aire caliente

Avería intermitente en el aire caliente hace 15 años 4 meses #11060

  • hormigo
  • Avatar de hormigo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Hola a todos

Voy siguiendo pasos para intentar poner en buen funcionamiento un equipo antiguo Interclisa TAS 13 (identificado gracias al foro)-.-._ .

El caso es que el aire caliente sale aleatoriamente. En un principio pensé que sería tema del termostato, que era uno antiguo de mercurio. Lo cambié por uno electrónico pero el comportamiento sigue siendo el mismo.

¿alguna pista de por donde empezar a buscar?

tinyurl.com/interclisa

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Avería intermitente en el aire caliente hace 15 años 4 meses #11064

  • lillo
  • Avatar de lillo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Karma: 0
Hormigo.
yo comprobaria todas las protecciones presostatos de baja,alta,comprobar si el ventilador tiene alguna seguridad(termica o de consumo),ect.Tambien seguria el funcionamiento de la unidad presiones, temperaturas ,consumos pues es la mejor forma de averiguar lo que le pasa.otra opcion es comprobar que no le llegue ninguna corriente de aire caliente que pueda producir error en la sonda.
Como te diran mis compañeros contra mas datos aportes mas te podremos ayudar.
un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Avería intermitente en el aire caliente hace 15 años 4 meses #11070

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Hola Hormigo

No se si es el caso, pero he visto alguna maquina antigua , donde el compresor solo daba frio y la calefacion era por una bateria de resistencias electrica.
Tambien he visto maquinas que tienen aporte de aire exterior con un ventilador auxiliar .

Saludos

Lluisot
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Avería intermitente en el aire caliente hace 15 años 4 meses #11071

  • Xavier_TM
  • Avatar de Xavier_TM
Hola hormigo.

Defíneme eso de que el aire caliente sale aleatoriamente.

1. Sale aire caliente y luego se para?
2. Sale aire caliente y luego aire sin acondicionar (ventilación)?
3. Sale aire caliente y de pronto aire frio?

Si quieres que te ayudemos, tienes que ayudarnos con explicaciones y datos lo más rigurosos posible.

Por ejemplo, tú nos cuentas que pasa la opción 3. Entonces yo te contesto que las Interclisa llevan un conector enganchado a la válvula de 4 vías, que es la que invierte el ciclo frio-calor. Si ese conector está un poco suelto, con las vibraciones de la máquina se desconecta y se conecta aleatoriamente. Esto se sabe porque sale aire caliente y de golpe sale frio y luego caliente...

Es la opción 3 o cual?

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Avería intermitente en el aire caliente hace 15 años 4 meses #11074

  • hormigo
  • Avatar de hormigo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Si, tenéis razón en que no he sido muy explícitio,.-5

Creo que esta máquina lleva el aire caliente por resistencias, pero no estoy muy seguro. La persona que me dijo esto no sabía nada de acondicionamiento por conductos y sólo quería venderme un equipo nuevo con splits. No me fío mucho de lo que me dijo, la verdad.

Xavier, lo que le pasa se parece más a la opción 2. A veces se enciende el termostato y sólo sale aire sin acondicionar. Al cabo del rato empieza a calentar. Otras veces sale caliente y al cabo de un rato sale sin acondicionar. También hay veces que funciona correctamente

Gracias!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Avería intermitente en el aire caliente hace 15 años 4 meses #11077

  • Xavier_TM
  • Avatar de Xavier_TM
hormigo dijo:
Creo que esta máquina lleva el aire caliente por resistencias, pero no estoy muy seguro. La persona que me dijo esto no sabía nada de acondicionamiento por conductos y sólo quería venderme un equipo nuevo con splits. No me fío mucho de lo que me dijo, la verdad.

Bueno, quizás el que te lo dijo tenga razón, o quizás deberías mirarte el pdf de características técnicas de la TAS13B que Masterlink se preocupó de enviarte www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...&limitstart=16#10916 donde pone CLARAMENTE que esta máquina tiene ciclo de frío y ciclo de calor, por lo que no cabe duda de que es una BOMBA DE CALOR.

Si es la opción 2 tenemos varias posibilidades.

1. Que la máquina esté baja de refrigerante (fuga) y se pare por presostato de baja.
2. Que la máquina haga muchos desescarches porque en el exterior tengas temperaturas muy bajas.
3. Que la máquina haga muchos desescarches porque en el exterior tengas temperaturas bajas y además le falte refrigerante a la máquina (fuga).
4. Que la máquina funciones bien, pero tengas el termostato puesto en ventilador continuo, en lugar de ventilador automático.
5. Otras causas.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Avería intermitente en el aire caliente hace 15 años 4 meses #11083

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Hola , Xavier_TM tiene razón. Segun el manual, la maquina es de bomba de calor.

Saludos

Lluisot
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Avería intermitente en el aire caliente hace 15 años 4 meses #11084

  • hormigo
  • Avatar de hormigo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Hola.
Tengo el post de Masterlink como libro de cabecera en la cama -.-._ , de hecho la distribución de pesos me ha venido de perlas para encontrar los silentblocks que necesito, lo que no sabía es que el ciclo de calor no podía ser por resistencias. Ya te digo que el técnico que me dijo que era por resitencias no parecía muy seguro de lo que decía.

Es más probable que tenga alguna fuga en el refrigerante, como dices, porque tampoco es que la máquina esté bajo un frío extremo. Está en el centro de Madrid y ese comportamiento lo tiene incluso en días con frío moderado.

Hice una foto a dos ¿presostatos ,.-23 ? uno está marcando 27,5 bares, la presión recomendada, pero el otro, que debería estar en 3,7 bares, sí que parece que está algo bajo.

¿Podría ser esta la causa?

Gracias de nuevo por la ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Avería intermitente en el aire caliente hace 15 años 4 meses #11086

  • Xavier_TM
  • Avatar de Xavier_TM
hormigo dijo:
Ya te digo que el técnico que me dijo que era por resitencias no parecía muy seguro de lo que decía.

¿Técnico en qué exactamente? Yo tengo el título de técnico especialista administrativo... A lo mejor es eso, porque una válvula de 4 vías indica que es bomba de calor, como unos testículos indican que es macho. Y yo no sé como serán de grandes los huevos del técnico ese, pero tu Interclisa tiene una válvula de 4 vías muy grande y bien visible (dentro de la condensadora).

Hormigo, con los no datos que nos das, sólo podemos jugar a marear la perdiz. No me has dicho si tienes el ventilador en continuo o en automático. No sabemos las presiones de trabajo ni en calor ni en frio, ni sabemos nada. Tenemos buenos técnicos en el foro, pero si fueramos adivinos nos dedicaríamos a hacer primitivas y quinielas, jajaja!

Bueno campeón, curratelo un poco, vale?

(Perdonad la comparación, pero es que ayer castraron al Neneh y me siento fatal, porque se porta muy bien y es el gato más cariñoso que he visto nunca).

Saludos Cordiales.
Última Edición: hace 15 años 4 meses por Xavier_TM.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Avería intermitente en el aire caliente hace 15 años 4 meses #11087

  • Masterlink
  • Avatar de Masterlink
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 12
Hola Hormigo,lo que si esta muy claro es que la unidad es de bomba de calor primero porque el modelo es un TAS13"B" ("B"de bomba) sino seria TAS13"F"("F" de frio solo)segundo y mas claro todavia porque en una de las fotos se ve clarisimamente la valvula reversible,el reloj de desescarche y el recipiente antigolpe de liquido(estas unidades,en solo frio no lo llevaban),si tuviese resistencias serian opcionales como apoyo al compresor.Pero vamos a la anomalia.Si estuviese saltando una averia no arrancaria sola(se quedaria en ventilacion hasta que no hicieses un reset de tension)puesto que los componentes de seguridad no paran el compresor directamente,para un rele de protecciones que deja la unidad exterior bloqueada. Esta unidad cuando se le elige calor,el rele de calor puentea el presostato de baja,porque si no estaria saltando siempre,por lo tanto lo descartamos,solo queda como proteccion el presostato de alta y el protector de tempetatura del tubo de descarga,pero insisto tendrias que hacer un reset de tension para arrancarla.Segun tu dices que da calor aleatoriamente,yo creo que esta parando y arrancando la condensadora o bien por tempetatura y el ventilador lo tienes puesto en ON (directo) o bien es un desescarche y el ventilador interior para..........y deja de dar calor claro esta y como ultima opinion es que esté floja de carga y el compresor se recaliente santando el protector interno del mismo por temperatura
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Avería intermitente en el aire caliente hace 15 años 4 meses #11090

  • hormigo
  • Avatar de hormigo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Hola Xavier

El ventilador lo tengo en automático. Intentaré localizar un técnico que sepa algo más que el anterior porque no tengo equipo de medida ni conocimientos para darte las presiones que me pides.

Masterlink, me haces dudar con lo del reset de tensión. Cuando salga aire frío de nuevo comprobaré que empieza a salir caliente solo y no apagando y encendiendo de nuevo.

Gracias por vuestra paciencia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Avería intermitente en el aire caliente hace 15 años 4 meses #11091

  • Xavier_TM
  • Avatar de Xavier_TM
Hormigo, ten cuidado de no llamar a un bombonero disfrazado de técnico.

Haz una cosa porfa, cuando empiece a salir aire no caliente, ve corriendo a ver si la batería condensadora está con hielo, y si es que sí, dinos si es poco o mucho. Si vas con una cámara de fotos digital, ni te cuento...

Un saludo campeón.