refrio escribió:
cansino podrias aclarar eso de que el 134 es aceptable con el mineral ,dicen que no lo recomiendan para nada ,y vos decis que tampoco ,pero despues insistis que si puede andar ,en conclusión el 134 y el mineral van en una instalación de media temperatura
A ver refrío, el aceite mineral y los gases que no contienen cloro en su composición química no son , digamos, compatibles por la incapacidad de " mezclarse" y por tanto el problema que surge para que el aceite que sale del compresor regrese a el despues de recorrer toda la instalación.
Por otro lado el aceite en la instalación es un mal necesario. Es decir, el aceite donde tiene que estar es en el compresor.
El aceite es para lubricar las partes móbiles del compresor, y todo aceite que no esté en el compresor es un "problema".
Por otro lado, lo que digo es que los compresores prefieren el aceite mineral. Si tu coges aceite ester entre el dedo indice y pulgar de la mano derecha, y mineral entre los de la izquierda, veras que el mineral es aceite, y el POE parece agua.
No digamos nada de las particularidades higroscópicas de cada uno.
Y si ves aceite poe que se ha sacado de la instalación y dejado en la sala de máquinas por ejemplo, veras, o mejor dicho olerás como este se estropea con mucha facilidad, mientras que el mineral es mucho mas estable y duradero.
Lo que digo es que no hay gas adecuado para el aceite, sino al contrario.
Lo cierto es que la calidad de los gases y aceites ha ido en dirección opuesta a lo esperado por temas ecológicos.
Teníamos gases muy nobles que funcionaban muy bien y ofrecian una durabilidad adecuada, que ha ido en retroceso. No es que esté en desacuerdo con respetar la capa de ozono o de luchar contra el calentamiento global, es que creo que se toman caminos inadecuados.
Aunque me salga del tema. Hoy he visto una noticia en la que dice que el fondo de inversión que hoy día controla DUPONT, tiene como objetivo aumentar la rentabilidad de sus inversiones en la empresa, disminuyendo el capital invertido en I+D. Pinta mal todo esto. Invita a pensar que la luz al final del tunel de los gases dedicados a la refrigeración comercial pasará inexorablemente por la solución, a mi entender nada conveniente de el co2 y los hidrocarburos.
SAludos.