TEMA: Ayuda para el cambio de compresor a un botellero.

Ayuda para el cambio de compresor a un botellero. hace 8 años 11 meses #149032

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
olfera escribió:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

¿para qué sirve ese tubo grueso que hay a la salida del evaporador?

¿acaso no presta la misma función de la del botellero?


Y hablando de aceites:
www.mundohvacr.com.mx/mundo/2009/04/acei...-para-refrigeracion/

La utilización de los aceites, puede resumirse en:
- Aceite Mineral: Recomendado para trabajar con gases CFC, HCFC y amoniaco
- Aceite Alquilbenceno: Adecuado para refrigerantes CFC, HCFC (R12, R502, R22, R502, 123) mezclas y amoniaco. Compatible con aceite mineral usado en sistemas con refrigerantes CFC
- Aceite Poliolester: Adecuado para refrigerantes HFC (R-134a, R-404A, R-507, R-407C, R-410A). Compatible con refrigerantes HCFC y R-12.
www.typrefrigeracion.com.mx/index.php?pa...virtuemart&Itemid=41

En cuanto al tubo grueso no hay nada que debatir, claro que tiene la misma función.
LA cosa es que en muebles hechos en talleres de acero, que hacen muebles frigoríficos a medida para hostelería a veces no son todo lo ortodoxos que cabría esperar.


En cuanto a los aceites, me gustaría leer su opinión personal al respecto. Basada en la experiencia mas que en los documentos.

El segundo enlace no lo puedo abrir, no me deja el antivirus 956844.gif

No se si pondrá algo de cual aguanta mejor las altas tªs de descarga. En el primero no he visto que haga mención.

Tambien me gustaría saber la opinión de compañeros que se dediquen al mundo de la reparación de compresores sobre si consideran que los compresores trabajaban mejor con los minerales o con los poe

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda para el cambio de compresor a un botellero. hace 8 años 11 meses #149037

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Toda mi vida he sabido que el aceite es para lubricar las partes móviles de cualquier tipo de artilugio, en nuestro caso seria para lubricar las partes móviles del compresor y que por muchas razones este aceite debe ser compatible con el refrigerante que utilice dicho compresor.
Se que el refrigerante lava, arrastra, emulsifica y le hace no se que numero de cosas al aceite y que todas esas cosas se encargan de alejar el aceite del lugar en donde debería estar
El compresor trabaja con cualquier tipo de aceite, pero no todos los aceites son compatibles con los distintos tipos de refrigerantes.
He conocido y reparado muchos equipos a los que supuestamente se les realizó Retrofit de CHC a HFC sin cambiar aceite, estos equipos resultaron con el compresor destruido a muy corto plazo. E incluso conozco y he reparado a equipos a los que se les realizo retrofit con cambio de aceite pero sin lavado de tuberías y han resultado también con compresor dañado a mediano plazo. Las comparaciones se basan en quipos con iguales tiempos de uso que han sido reparados y sin reparar. Tengo equipos trabajando aun con R502 y con R12 con 30 y 35 años sin presentar molestias y equipos a los que se les ha realizado retrofit (muchas veces sin necesidad) que no duran más de 2 ó 3 años trabajando.
Nunca le aconsejo a un cliente o usuario hacer un retrofit, si el equipo lo amerita le aconsejo un drop-in y si el cliente y la empresa dan la capacidad económica les recomiendo comprar equipos nuevos.
Los retrofit y los drop-in son paños de agua tibia.
En cuanto a las altas temperaturas de descarga y las malas condensaciones son malas para todo tipo de equipos sea cual sea el tipo de aceite que usen.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Ayuda para el cambio de compresor a un botellero. hace 8 años 11 meses #149055

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Este post deveríamos seguirlo cuando pasen años suficientes para comprobar la durabilidad de las instalaciones como las que tenemos andando hoy con 12 o 502 y las prireras que montamos con 134 y 404.

No le voy a discutir que es mejor hacer las cosas bien que a medias o mal. Lo que tambien digo es que por lo menos en mi tierra es complicado en segun que instalaciones hacer las cosas bien. Cuando el cliente ve el presupuesto, pregunta si no se puede hacer andar mas barato. Puedes decir que no que es lo que hay que hacer, y perder la reparación y el cliente.

No puedo ocultar que la proibición de los refrigerantes con cloro y los impuestos a los gases que vinieron a sustituir a estos me parece un error sin antes haber tomado todas las medidas posibles para evitar que el gas se tire a la atmósfera.

Con una simple medida económica por la que a los frigoristas compráramos el gas mas barato de lo que nos pagaran el gas que mandáramos a reciclar el asunto estaba arregledo. porque recuperar gas sería sinónimo de dinero, mientras que lo que hacen es penalizar al frigorísta que ve como mandar a destruir o reciclar el gas le cuesta dinero.
Perdon por la deriva del tema, pero es que me molesta mucho ver como aquí nos criminalizan por usar un gas proivido, que mientras está en la instalación o la botella no es dañino para nada, y que en otras latitudes se comercializa sin problema alguno, y a la vez no se toman medidas eficaces para atajar el problema.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.