olfera escribió:
En el nuevo oficio de la refrigeración con el cambio de aceites y refrigerantes se han presentado una serie e inconsistencias.
Hay refrigerantes para aceites minerales y refrigerantes para aceites sintéticos los unos no son compatibles con los otros, que algunos técnicos hagan experimentos y que a mediano plazo les salgan bien no son resultados contundentes para hacer recomendaciones y ni siquiera apologías.
En lo poco que me ha tocado reparar equipos que usan aceites minerales en los cuales se usaron refrigerantes para ser usados con aceites sintéticos puedo afirmar que hay que desechar los equipos ya que sale más barato comprar equipo nuevo que reacondicionar el viejo.
Los nuevos refrigerantes son demasiado higroscópicos y absorben toda la humedad contenida en el compresor con aceite mineral y toda la humedad que exista en el equipo. Los problemas por taponamiento de capilar o de orificio de VET comienzan casi de inmediato, son imperceptibles en muchos casos pero repercuten grandemente en los rendimientos de los equipos, la queja más usual es el recalentamiento o suba de temperatura intermitente en el gabinete con las consabidas perdidas de producto, sobre todo se nota demasiado la rotura de la cadena de frio en los empacados al vacio como los cárnicos y los lácteos.
El problema más usual en los equipos de refrigeración en pequeños supermercados y tiendas de barrio es la fluctuación de temperaturas y casi nunca son del equipo en sí, sino del refrigerante que usaron en el último mantenimiento que se le hizo. Como ya no se consigue el R502 ó el R12 cualquier sustituto cae bien, al fin yal cabo el que paga los platos rotos es el usuario.
¿Cuánto cuesta limpiar un equipo de R502 al que se le inyecto R404a, sin cambiar el aceite mineral?
¿Cuánto cuesta limpiar un equipo de R12 al que se le inyecto R134a, sin cambiar el aceite mineral?
¿Qué es un retrofit, Qué es un drop in, cual es la diferencia entre estas dos tecnicas?
Estimado olfera, no puedo estar totalmente de acuerdo con usted.
No hay refrigerantes para los aceites, sino mas bien al contrario.
Los aceites poe, a mi entender mucho peores que los minerales, son los que los nuevos, y peores refrigerantes admiten.
Ya he dicho que no hacía apologia de las malas prácticas, y ni siquiera una recomendación. Solo cuento experiencias reales. Si 6 años mas de vida a un botellero de bar que ya contaba con 15 años de trabajo es medio plazo, pues bueno.
Si en algo estoy de acuerdo es en entender que la humedad es el peor enemigo de las instalaciones frigoríficas de cualquier potencia. Pero este problema se combate con buenos vacios, y no con productos químicos.
No hay práctica mas adecuada en refrigeración que mantener la humedad alejada de la instalación, y sacar la poca que pueda quedar.
Yo le pregunto.
Para que es el aceite ?
Con que tipo de aceite está mas contento el compresor?
Porqué no puede trabajar una instalación de digamos 134A con aceite mineral?
SAludos.