TEMA: Presión de compresor

Presión de compresor hace 8 años 11 meses #150580

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Si el compresor es demasiado grande
Tendria una temperatura de aspiracion baja. Pero no tendria ese recalentamiento. Y al bajar la temperatura de evaporacionel compresor perderia rendimiento. para que pase esto tendria que ser un compresor dque facilmente duplicara la potencia necesaria.
Antes me has dicho que está confirmado el condensador limpio. Si lo has hecho con un cepillo o una aspirador... dale con un compresor de aire comprimido a ver que sale.

Por otro lado he visto equipos que si estan diseñados para trabajar a temperaturas de 25/30ºc. Los hacen para ser mas pequeños. Pero necesitas que el local este permanentemente climatizado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Jjim

Presión de compresor hace 8 años 11 meses #150594

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
KennyBX escribió:
Si el compresor es demasiado grande
Tendria una temperatura de aspiracion baja. Pero no tendria ese recalentamiento. Y al bajar la temperatura de evaporacionel compresor perderia rendimiento. para que pase esto tendria que ser un compresor dque facilmente duplicara la potencia necesaria.
Antes me has dicho que está confirmado el condensador limpio. Si lo has hecho con un cepillo o una aspirador... dale con un compresor de aire comprimido a ver que sale.

Por otro lado he visto equipos que si estan diseñados para trabajar a temperaturas de 25/30ºc. Los hacen para ser mas pequeños. Pero necesitas que el local este permanentemente climatizado.

Podrias acompañar tu afirmación con algun ejemplo?
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Jjim

Presión de compresor hace 8 años 11 meses #150595

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
En una minitienda de Alicante sustituimos a una vitrina la u.c. por ser corta de potencia. nunca fue bien por este motivo. Si vamos al presente empiezan a verse otra variante de estos equipos al condensar pequeños equipos frigorificos en cascada utilizando una central frigorifica o anillos de agua fria por chillers.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Jjim

Presión de compresor hace 8 años 11 meses #150600

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
KennyBX escribió:
En una minitienda de Alicante sustituimos a una vitrina la u.c. por ser corta de potencia. nunca fue bien por este motivo. Si vamos al presente empiezan a verse otra variante de estos equipos al condensar pequeños equipos frigorificos en cascada utilizando una central frigorifica o anillos de agua fria por chillers.

Hola KennyBX.
Cordial Saludo.
Quisiera conocer mas sobre este tema: "Si vamos al presente empiezan a verse otra variante de estos equipos al condensar pequeños equipos frigorificos en cascada utilizando una central frigorifica o anillos de agua fria por chillers."[/quote]
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Jjim

Presión de compresor hace 8 años 11 meses #150603

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
KennyBX escribió:
En una minitienda de Alicante sustituimos a una vitrina la u.c. por ser corta de potencia. nunca fue bien por este motivo. Si vamos al presente empiezan a verse otra variante de estos equipos al condensar pequeños equipos frigorificos en cascada utilizando una central frigorifica o anillos de agua fria por chillers.

Me parece que estas mezclando churras con merinas kennybx.

Explícate un poco mejor...
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Jjim

Presión de compresor hace 8 años 11 meses #150614

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Chillida ha sacado los equipos bichill. Condensados por agua fria a 15º mediante chiller.

www.artein-ingenieria.com/images/Documen...cion_alimentaria.pdf

Y pecomark este año ha presentado las unidades condensadoras en cascada con comdemsador de placas para gas r134 como primario y r404 como secundario a condensar a -5ºc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Jjim

Presión de compresor hace 8 años 11 meses #150632

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Con 130ºC de temperatura en la descarga, a ese compresor no le queda mucha vida.....

Algo tienes en la parte de condensacion que no funciona.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Jjim

Presión de compresor hace 8 años 11 meses #150641

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Podemos estudiar a fondo la instalacion partiendo desde un punto que podría ser la salida del calderin
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Jjim

Presión de compresor hace 8 años 11 meses #150651

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Primero hacen falta mas datos de esa unidad:
¿Monta VET o capilar?
¿Condensador estático o forzado?
¿Compresor original o lo habéis cambiado?

Y lo que es más importante, ¿la descarga del compresor esta a 130º?, no será más bien que la coraza del compresor se pone a más de 130º C...yo no descartaría obstrucción parcial del capilar.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, Jjim

Presión de compresor hace 8 años 11 meses #150660

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
yo creo en lo desiempre, soy muy cabezon la mayoria de averias es por falta de limpieza, pasan un cepillo y a correr pero no le meten presion por ambos lados de la bateria, tan complio es que una maquina tan simple no funcione correctamente, si el compresor estuviera bien, si no hay obstruccion, como dice el capitan de agua salada, por que no probar el compresor si esta bien o no, por que no limpiar pero limpiar las dos caras de la bateria con presion,por que sube tanto la condensacion, ese compresor no se refrigera,comprueba ese compresor,y si no esta bien con esa temp durara lo que dure pero no tardara en pararse por siempre ,como no se refrigere eso esta mal , se estropeara el compresor puesto y el que pongas, falta de a ire el ventilador esta bien,atiende al equipo que es de lo que se trata, saber si hay o no obstruccion, eso estara tupi en el capilar, cambio de filtro,y ver rendimiento si no esta mal el ventilador,hay se hace necesario bajar esa temp,no tienes renovacion de aire entonces como vas a bajar la temp en ese espacio del compresor,no toma aire el espacio del compresor la camara donde esta, pues le faltara aire, limpia la rejilla si hay por que tiene que tener supongo,o mejor dos toma de aire y expulsion,pero bueno,
mañana lunes lo quiero ver terminao y funcionando bien, venga hombre si fuera algo de esto se demoraria algunosdias, saludos jejejeje animo
sacando motor de un york de un centrifugo, esto son trabajos de campo ,el eje esta incorporado en el motor o va aparte, el rotor esta aparte o es todo en conjunto,ese rotor forma parte del eje o es solamente el rotor, si el rotor esta desequilibrado como se comprueba, si esta rozado desgaste tiene solucion puede darse como valido, o no y hay que repararlo y stator si esta rozado que puede ocurrir hace ruido ono el motor en marcha,y por que esta desequilibrado rotor motor,saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Jjim

Presión de compresor hace 8 años 11 meses #150672

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
KennyBX escribió:
Chillida ha sacado los equipos bichill. Condensados por agua fria a 15º mediante chiller.

www.artein-ingenieria.com/images/Documen...cion_alimentaria.pdf

Y pecomark este año ha presentado las unidades condensadoras en cascada con comdemsador de placas para gas r134 como primario y r404 como secundario a condensar a -5ºc.

No habrás querido decir R770 o CO2

El tema este de los muebles con motor incorpoprado condensado por agua es para reducir la carga de refrigerante , y que ademas esté localizado en un punto.

Lo que no entiendo es que tiene que ver esto con lo comentado antes.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Jjim

Presión de compresor hace 8 años 11 meses #150678

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Estos equipos eatan diseñados para trabajar a bajas temperaturas de condensacion. Si te sales de esos rangos. En el caso de bichill con agua a mas de 20ºc habran problemas de rendimiento y de presion de alta.

En caso de los cascada de peco faltara rendimiento si la temperatura de condensacion sube de 0ºc.

Y confirmo que estos equipos estan pensados para condensar equipos de r404a mediante cascada con un equipo o cemtral frigorifica de r134a. De este modo se reduce la carga de gas y se consigue que un equipo de congelado. X ejemplo una camara funcione correctamente con un equipo minúsculo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Jjim
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.384 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information