Deberíamos espesar por el principio:
Temperatura de descarga elevada.
Se produce al trabajar con un valor elevado del supercalentamiento del gas en la succión del compresor. Esto trae como resultado la carbonización del aceite lubricante y la consecuente rotura mecánica del compresor
Ahora ¿a qué se debe este supercalentamiento?
www.0grados.com/identificacion-y-evaluac...llas-de-compresores/
www.swep.net/es/products_solutions/solut...ges/evaporators.aspx
Sobrecalentamiento o Superheat
En el sector de refrigeración, especialmente hablando de compresores/evaporadores es frecuente escuchar: “¿Sabes cuál es el valor del superheat de tu sistema de refrigeración?” o “¿Qué es el superheat?”
El superheat son los grados adicionales que adquiere el vapor de salida sobre la temperatura de evaporación (temperatura de succión), es decir, sobrecalentamiento, a partir de donde se terminó de evaporar el refrigerante líquido.
Es sabido que en un buen sistema de refrigeración, dentro del evaporador el refrigerantelíquido se termina de evaporar en el último retorno (codo) de salida del evaporador. Una vez terminada esta evaporación los grados que gane el vapor de refrigerante entrará en el rango de sobrecalentamiento
¿Qué tanto es prudente que se caliente este vapor de salida en el evaporador?
En general, el valor correcto de este parámetro para los sistemas de refrigeración viene dada de acuerdo a lo siguiente.
Para diferenciales de temperatura (DT) de diseño de evaporación de 5.55°C (10.0°F), se recomienda un superheat de 3.33°C a 5.55°C (6.0 °F a 10.0 °F) para la mejor eficiencia de su sistema de refrigeración. Para otros sistemas seleccionados con diferenciales de temperatura (DT) de evaporación mayor, un buen valor de superheat es de 6.7 °C a 8.33 °C (12.0 °F a 15.0 °F).
www.cise.com/portal/notas-tecnicas/item/...e-acondicionado.html
www.cise.com/portal/notas-tecnicas/item/...e-acondicionado.html