Jjim escribió:
Ok.
La pregunta es por que tengo una vitrina de 0 a 5 ⁰C, pero el área donde se encuentra tiene una temperatura de 32⁰C ambiente por la tarde (14:00 a 18:00 hrs aprox por la mañana y noche si se mantiene hasta 26 ⁰C) y de acuerdo a la ficha esta debe operar a 25⁰C ambiente Y 55% Humedad relativa, por la humedad no hay problema lo que si es la temperatura ambiente ya que es un espacio cerrado y no se puede reubicar el equipo
Con la temperatura ambiente de 32⁰C tengo una temperatura de 130⁰C en la tuberia de descarga y una presión de 330psi.
Compresor danfoss SC15CLX2 3/4 HP
R- 404A
hola.
Me extraña que una vitrina esté hecha para funcionar en ambientes máximos de 25º. Eso puede ser lo ideal para darte el rendimiento nominal del equipo, pero no quiere decir que no pueda trabajar a temperaturas superiores.
Tienes la presión de evaporación baja.
El recalentamiento alto.
Esto indicaría mala inyección o falta de gas.
La presión de alta tan elevada no concuerda con esto. Puede que el compresor sea grande porque se haya sustituido por uno equivocado. O puede que la pala del ventilador no sea la correcta o esté puesta al rebes y el caudal sea insuficiente..
O puede que el condensador esté sucio , a veces se cepilla pero se queda polvo y pelos dentro.
Pueden ser muchas cosas, pero la tª de la sala seguro que no.
SAludos.
.