Problemas con central de frio hace 8 años 6 meses #156179

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Pudiera ser que la central tuviera alguna fuga de refrigerante, con ese caso si es normal que el aceite que escapa del separador no vuelva a la central. Ya he visto casos de ver el depósito nodriza de aceite casi vacío, reparar la fuga y cargar gas y el aceite vuelve en cuestión de minutos.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

Problemas con central de frio hace 8 años 6 meses #156184

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Colega cansino. Recuerde que en mi primer post comente que antes que yo llegara a ver esta central , otro mecanico le cambio separador de aceite y deposito, tratando de de solucionar el problema de nivel de aceite , segun el dueño le cargo aceite asta decir basta y no soluciono el problema. Ademas de hacer reparar el compresor dañado me decidi en hacer una limpieza a fondo de la central para extraer todo el aceite que pudiera haber quedado estancado en el equipo.
No hestaba tan equivocado en limpiar a fondo la central , ya que en los ultimos evaporadores estaban inundados de aceite. El nivelador de aceite que no cerraba bien y que para mi fue el culpable de que inundara el compresor lo descubri despues. Convengamos que no es un problema muy comun que pase con una central. Por ese motivo los consulto a ustedes a ver si entre todos descubrimos el problema. A mi forma de verlo para mi la inundacion de aceite del compresor dañado fue el nivelador. El aceite estancado en los ultimos evaporadores creo que fue culpa de tanta carga de aceite que le puso el mecanico anterior a mi. Pero espero su opinion al raspecto porque me intersa mucho.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Problemas con central de frio hace 8 años 6 meses #156185

A mi modo de ver Lozano que exista un separador de aceite no implica que el 100% del aceite se quede allí, si esto fuera así para que dar caída a la línea de aspiración hasta la central, dobles montantes, trampas de aceite....... Los refrigerantes que utilizamos cuentan con la capacidad de absorber aceite para lubricar todas las partes móviles del sistema, aparte de compresores nos viene bien para lubricar las VET y solenoides. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

Problemas con central de frio hace 8 años 6 meses #156186

Rrachu acuérdate de lo que comentamos frente a los desescarche en últimos evaporadores, si cuentas con controladores con horario y la instalación te lo permite por potencia, programa los controladores de los evaporadores de los servicios que te encontraste con mucho aceite para que los desescarche sean simultáneos. Te mejorará bastante el retorno de aceite a la central. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

Problemas con central de frio hace 8 años 6 meses #156187

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
pregunto el compresor que esta desgastado ,¿como lo identifican ustedes ?¡¿tiene presion mas alta de baja que los demas ,aceite a mayor nivel que los demas ,temperatura de la carcaza o carter mayor a los demas compresores? gracias,yo me fijo en lass tres y le hago una prueba de compresion ,pero si veo alguna de las tres anteriores ¿ustedes?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con central de frio hace 8 años 6 meses #156202

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
rodrigomigel@gmail.com escribió:
A mi modo de ver Lozano que exista un separador de aceite no implica que el 100% del aceite se quede allí, si esto fuera así para que dar caída a la línea de aspiración hasta la central, dobles montantes, trampas de aceite....... Los refrigerantes que utilizamos cuentan con la capacidad de absorber aceite para lubricar todas las partes móviles del sistema, aparte de compresores nos viene bien para lubricar las VET y solenoides. Un saludo

No me has entendido, justo eso es lo que digo, el aceite que se "escapa" del separador es el que no retorna por algún motivo, como falta de refrigerante o mal diseño de tuberías.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, rrachu

Problemas con central de frio hace 8 años 6 meses #156203

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
aceite aceite, compresores en el sistema cuando 1 o mas compresores estan bajos de aceite, y los otros estan con demasiado aceite,
<<<prueba , para saber cual compresor esta arrastrando , bombeando aceite,
desconectar todas las lineas de equilibrio ,y colocar un tubo de 1/4 desde arriba del nivel de aceite del carter del compresor , hasta la valvula de servicio de aspir, succion,
abrir la valv de servicio , y arrancar el compresor, si el tubo esta fresco el compresor no tiene paso de aceite al carter y estaria bien,si el tubo se calienta hasta temp de descarga, reparar compresor o cambiar,

<<< compresor trabajando a alta temp, mas de lo normal,valvulas de alta dañadas , esto es desgaste de los anillos en piston, esto lleva a la presurizacion del carter en la succion y en pocas horas,

<<<<< aceite atrapado, niveles de aceite que cambian rapidamente, indica que el aceite se esta quedando atrapado por baja velocidad,debido a los desescarches , una vez terminado el desescarche vuelve aceite, mala regulacion de desescarches en general,los compresores terminan dañados,

<<<l aceite atrapado es causado por varios problemas que limitan la transferencia de calor, y reduccion de velocidad del gas,
altos niveles de humedad que aislan los evaporadores con escarcha pasando los limites marcados,
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, rrachu

Problemas con central de frio hace 8 años 6 meses #156208

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Joseb 71. Esta muy bien de la forma que explico como determinar en un racks de compresores cual de los compresores se convierte en un "bombeador " de aceite. Yo conozco como hacer esa maniobra, es mas es la que utilizo para determinar cual compresor esta desgastado. Esta maniobra fue publicada hace años por "SPORLAN" y da buenos resultados. Colega refrio, vos querias saber como determinar en un racks cual compresor esta bajo de mecanica, el colega joseb 71 te lo acaba de aclarar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con central de frio hace 8 años 6 meses #156209

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Colegas esta mañana estube controlando la central en cuestion, los niveles de aceite y retorno de aceite estan funcionando muy bien. El deposito de aceite y linea de ecualizacion no le encontre ninguna alomania, niveles de aceite en los compresores segun los visores tambien se encuentran bien. Debo reconocer nuevamente que tenia razon el colega rodrigo, el culpable de que se inunde el compresor de aceite con el resultado del desgaste mecanico fue el nivelador de aceite. El mecanismo de la boya del nivelador no cierra bien.
Un saludo y gracias a todos por sus recomendaciones sirvieron de mucho.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, rodrigomigel@gmail.com

Problemas con central de frio hace 8 años 6 meses #156210

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Muchas gracias rrachu por contarnos como termino la reparación.

Oscar Leonel franco e.

Niveles de aceite que suben drásticamente después del fin del descarche en un circuito son una indicación
de anormalidades del sistema. El problema debe identificarse y corregirse. El exceso de aceite disminuye
la transferencia de calor en evaporador. Las oleadas (slugs) de aceite dañan los compresores.
sporlanonline.com/literature/internation...10-136_S1_092002.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 6 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Problemas con central de frio hace 8 años 6 meses #156214

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
es dificil de entender para mi que una mayor presion por desgaste en la baja ,se pueda identificar asi,<<prueba , para saber cual compresor esta arrastrando , bombeando aceite,
desconectar todas las lineas de equilibrio ,y colocar un tubo de 1/4 desde arriba del nivel de aceite del carter del compresor , hasta la valvula de servicio de aspir, succion,
abrir la valv de servicio , y arrancar el compresor, si el tubo esta fresco el compresor no tiene paso de aceite al carter y estaria bien,si el tubo se calienta hasta temp de descarga, reparar compresor o cambiar,
no sera de algun toma de aceite que este SUMERJIDO,en el aceite ,no arriba o sea tomando vapor y de alli llevarlo al toma de succio y ver ,no esta claro el toma de 1/4 deba estar arriba o sumerjido en el aceite y de alli a la succion estando todo lo demas ecualizadores desconectado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con central de frio hace 8 años 6 meses #156216

Refrio primer síntoma visor de aceite completo, el sonido de los compresores suele hablar de como están, las temperaturas en la línea de aceite, si la tubería esta calentita paso constante de aceite. Pruebas de funcionamiento de compresor, cerrar llave de aspiración y llevar a vacío, comprobar si mantiene vacío. Consumos. Si tiene bomba de aceite ver la presión y comparar con presión de aspiración.
Si los anillos o segmentos no realizan bien su trabajo se esta comunicando la cámara de compresión con el carter del compresor, produce una presión de baja mas alta.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrio, rrachu
Tiempo de carga de la página: 0.344 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information