Gracias por vuestros comentarios y sugerencias Olfera y cansino, sois geniales. Ese es nuestro esquema basico que tenemos previsto.
goo.gl/photos/TRf5YsLy9R6RXH19A
Donde dice baja y alta, es donde vamos poner una toma de servicio para medir presion y termometro para medir sobrecalentamiento y subenfriamiento respectivamente.
1. Con respecto al orificio veo que hay uno mas pequeño el OX. El proveedor dijo que el 00 el mas pequeño, pues supongo que no tendria en estok. Que problemas habria si usamos el 00? que ya lo tenemos listo.
2. Con respecto al evaporador que comenta Olfera, de que habria que hacer desescarche mas frecuente. En este caso usaremos el controlador TC 900Ri Power. El desescarche se puede programar por tiempo y por temperatura, el que llegue primero. Tiene un sensor en el evaporador. Ah el equipo debe mantener a -18 grados C. son carnes. Por lo que tenemos que evaporar a -20 a -23 °C Maximo a -25°C. Para tal fin hemos hecho una grafica para ver el conportamiento del R404. Los compartimos.
goo.gl/photos/dEM6rZbp4ztvURxA8
Observamos que para una evaporacion a -23°C en promedio, la presion en Baja debe rondar los de 23 a 25PSI o de 1.5 a 2 Bares. A esto le agregamos un recalentamiento minimo de 3°C a 6°C,(rango que nos recomendo proveedor), entonces la temperatura que debe dar el termometro al lado del bulbo seria -20 a -17°C. Les razonable esta apreciacion nuestra? Ruego sus comentarios esta parte. Para equlibrar el sistema.
De esta manera controlariamos la funcion del EVAPORADORA. Desde nuestro punto de vista. Ruego comentarios.
3. Con respecto a colocar solenoide, para evitar la enundacion del evaporador con liquido cuando el sistema esta parado. Este seria normalmente cerrado, que se abreria cda vez que el compresor arranque verdad? Ese es la idea no? Pero les hago una pregunta?
El VET, no hace esa funcion? por que comprendo que cuando el sistema no estsa funcionando el VET no deja pasar segun lo que hemos leido. En el caso del uso del capilar si que en cada parada las presiones se igualan, pero con el uso del VET no. Con el VET el evaporador estaria protegido entonces de liquidos? Ruego comentarios al respecto.
Gracias, con todo ello creo que mas o menos ya tenemos mas aclarado las cosas.
No se donde has leido eso , pero me parece que te equivocas.
De hecho hay algo denominado " El inconveniente de la válvula de expansión termostática"
Cuando el equipo para la válvula de hecho tiuende a abrír en su totalidad.
Quizás te equivoques con algo relacionado con las válvulas de expansión electrónicas, que si que hacen las veces de solenoide.
En cuanto al orificio, el recalentamiento, y la presión de evaporación, estás limitado por el evaporador que no cambias y es el que hay.
Ya irás contando.