Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: CALCULO Y DISEÑO DE EVAPORADOR

CALCULO Y DISEÑO DE EVAPORADOR hace 7 años 11 meses #165549

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Hola estimados, rogamos que nos hechen un poco da ayuda, en la reparacion de un equipo frigorifico, mas que reparacion es reemplazar todo los componentes, solo se ha quedado su caparazon. Sus medidas son LARGO 1.35 FONDO 80 Y ALTO sin contar el motor, 1.82m. Y tiene dos compartimentos independientes de 60x60x1.70, uno conservadora y el otro congeladora. Aislamiento 70mm.
Nuestro planteamiento inicial es poner un motor de 1/3hp R134A, para la conservadora
Y, un 3/4hp R404 para la congeladora. Para el caso de ambos los proveedores ya venden la condensadora, muchas veces ya montado. Por Ese lado ya tenemos menos complicaciones. Para el caso del evaporador es cuando tenemos que calcular y diseñarlo si acaso, o dimensionarlo adecuadamente.
Ruego en este parte ayuda tecnica, ya que tenemos poco experiencia en el diseño de evaporadores. El antiguo compoente nos parece muiy antiguados. Les pondre fotos.
Gracias como siempre amigos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CALCULO Y DISEÑO DE EVAPORADOR hace 7 años 11 meses #165550

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Dinos más datos carga termica, para las dos cámaras, temperaturas de conservación que quieres y temperatura de congelación, humedad para poder elegir el evaporador
Última Edición: hace 7 años 11 meses por tecnofri.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, quichu2012, Electrobell

CALCULO Y DISEÑO DE EVAPORADOR hace 7 años 11 meses #165553

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
cuando Yo hago una reparación cambiando todo, la hago con el matrimonio completo: unidad condensadora y evaporador, los evaporadores se consiguen del tamaño que uno necesite y de la capacidad que se requiera.
los evaporadores se consiguen desde 1/20 HP e incluso mas pequeños.
pa la muestra un botón de un fabricante Argentino .www.refriguerrero.com.ar/prod4.html

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012, kendobass

CALCULO Y DISEÑO DE EVAPORADOR hace 7 años 11 meses #165554

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Hola. Pues así con un cálculo rápido me sale un evaporador de 10 m2 de superficie para el congelador (1000W, Tev=-25ºC, DT=10K) y 5 m2 para el refrigerador (450W, Tev=-5ºC, DT=10K). Piensas fabricarlos tu mismo? Te merecerá la pena comprar uno que se adapte a tus medidas, jeje.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012, rodrigomigel@gmail.com, kendobass

CALCULO Y DISEÑO DE EVAPORADOR hace 7 años 11 meses #165569

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
franz podrias explicar el procedimiento para sacar esas frigorias ,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CALCULO Y DISEÑO DE EVAPORADOR hace 7 años 11 meses #165573

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Hola refrio. Pues puedes ir al catalogo de fabricante de compresores herméticos que vas a usar y ver la potencia frigorífica que proporcionan a las condiciones de evaporación que deseas. Después, vas a un catálogo de evaporadores estáticos para neveras y con la potencia de los compresores y el DT que quieres tener, ves los m2 de superficie.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, kendobass

CALCULO Y DISEÑO DE EVAPORADOR hace 7 años 11 meses #165581

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Fran Enríquez escribió:
Hola. Pues así con un cálculo rápido me sale un evaporador de 10 m2 de superficie para el congelador (1000W, Tev=-25ºC, DT=10K) y 5 m2 para el refrigerador (450W, Tev=-5ºC, DT=10K). Piensas fabricarlos tu mismo? Te merecerá la pena comprar uno que se adapte a tus medidas, jeje.
En cuanto al DT que pones es el DELTA T, o diferencia de temperatura o tambien llamamos salto termico del aire que entra y sale. pero el simbolo K, que pones que es? gracias


HOla Fran, puedes decirnos como has calculado? Yo he hecho un caluclo por INTARCON, me sale muy dispar. Les mando el detalle del calculo que me saca enla pagina. Algo debe estar mal. Por ejemplo para el congelador tu sacas unos 1000w, a mi me sale cerca de 400w, hay mucha diferencia. Luego para la conservacion tu pones 450W, Y a mi me resulto 266w. Quesiera saber por que esa diferencia muy distante, supongo que nosotros estamos haciendo algo mal. Gracias. En el archivo que les mando esta el detalle. O pueden recomedarnos un programa mejor?
Última Edición: hace 7 años 11 meses por quichu2012.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

CALCULO Y DISEÑO DE EVAPORADOR hace 7 años 11 meses #165582

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
olfera escribió:
cuando Yo hago una reparación cambiando todo, la hago con el matrimonio completo: unidad condensadora y evaporador, los evaporadores se consiguen del tamaño que uno necesite y de la capacidad que se requiera.
los evaporadores se consiguen desde 1/20 HP e incluso mas pequeños.

Hola Olfera, gracias, Si tienes razon, eso seria lo ideal, Compresoy y su condensador ya lo tenemos previsto en matrimoino como dices. El problema es que en cuanto a evaporadores, ningun proveedor venden a menos yo que sepa, ya fabricado para pequeñas dimensiones, solo he visto muy grandes. La mayoria en Peru se lo fabrican, con los incovenientes que eso tiene, por que no creo que sean eficientes. Por ejmplo no tienen las aletas sufientes, o ponen un solo circuito cuando mejorarian con mas circuitos. Ademas son voluminosos que ocupan mucho espacion dentro de la camara, etc. Lo del fabricante argentino se ve bien, son pequeños y me imagino son mas eficientes.
pa la muestra un botón de un fabricante Argentino .www.refriguerrero.com.ar/prod4.html

oscar leonel franco e.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por quichu2012.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CALCULO Y DISEÑO DE EVAPORADOR hace 7 años 11 meses #165589

Quichu la K son grados kelvin, cuando hablamos de diferencia o ΔT lo correcto es hacerlo en estas unidades ya que no esisten temperaturas negativas (Menor temperatura cero absoluto).
Para la comparacion de la potencia obtenida habria que poner una marca y modelo concreto de compresor y saber en que condiciones se ha realizado la prueba para obtencion de datos, que temperatura de condensacion y que subenfriamiento ya que los datos varian mucho.
A continuacion te subo unas imagenes con una seleccion que yo he hecho de compresores y los datos que nos ofrece el fabricante.
Primera marca que he pillado, para refrigerador compresor 1/3 cv R134A Embraco NE-6187-Z y para congelador 3/4 cv R404A embraco T-2180-GK.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Una vez tengas la potencia que te da el compresor dependiendo de sus condiciones de trabajo vas a elegir el evaporador.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, diegocb2, silenbloc, quichu2012

CALCULO Y DISEÑO DE EVAPORADOR hace 7 años 11 meses #165600

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Si tienes razon Rodrigo migel, necesiamos datos tecnicos de los compresores, ahrora lo ponesmo, para valorarlo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CALCULO Y DISEÑO DE EVAPORADOR hace 7 años 11 meses #165620

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

me supongo que los evaporadores que necesitan son como el que tiene esta vitrina, en mi medio se usan mucho los recuperados de las neveras que descartan y también se recuperan las neveras que desechan las embotelladoras.

oscar leonel franco e
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CALCULO Y DISEÑO DE EVAPORADOR hace 7 años 11 meses #165621

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
quichu2012 escribió:
Fran Enríquez escribió:
Hola. Pues así con un cálculo rápido me sale un evaporador de 10 m2 de superficie para el congelador (1000W, Tev=-25ºC, DT=10K) y 5 m2 para el refrigerador (450W, Tev=-5ºC, DT=10K). Piensas fabricarlos tu mismo? Te merecerá la pena comprar uno que se adapte a tus medidas, jeje.
HOla Fran, puedes decirnos como has calculado? Yo he hecho un caluclo por INTARCON, me sale muy dispar. Les mando el detalle del calculo que me saca enla pagina. Algo debe estar mal. Por ejemplo para el congelador tu sacas unos 1000w, a mi me sale cerca de 400w, hay mucha diferencia. Luego para la conservacion tu pones 450W, Y a mi me resulto 266w. Quesiera saber por que esa diferencia muy distante, supongo que nosotros estamos haciendo algo mal. Gracias. En el archivo que les mando esta el detalle. O pueden recomedarnos un programa mejor?
Hola quichu2012, como ha comentado Rodrigo, la K son Kelvin para medir diferencias de temperatura. Por otra parte, el cálculo con el software de la capacidad frigorífica está bien si vas a instalar todo desde 0, pero en este caso puesto que ya tienes los compresores, estos van a fijar la potencia, y por ello los evporadores deben estar adaptados a dicha capacidad de los compresores. Es por ello, que como muy bien te ha indicado el compañero Rodrigo, debes ver la capacidad de los compresores en las condiciones de trabajo que desees, y de ahí marcar un DT para el evaporador y elegirlo de un catálogo. Con DT nos referimos al salto de temperatura entre la Tª del comparimento y la Tª de evaporación, que dependiendo de si se trata de un evaporador estático o ventilado puede oscilar entre 15 y 6K, e influenciará mucho en la humedad relativa a mantener en el compartimento. Como regla aproximada en evaporadores ventilados DT=5K implica un 90% de HR, DT=8K (85% HR). Y para estáticos, DT=8K (95%), DT=12K(85%).
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc, quichu2012, cansino, kendobass
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.249 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information