Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: camara de congelado con desescarche gas caliente

Re: camara de congelado con desescarche gas caliente hace 11 años 5 meses #102551

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
todos los programas de imagen te regeneran un enlace , este es el que tienes que copiar y pegarlo en el post , algunos programas te regeneran varios enlaces , para saber cual es el que es en abierto puedes pegar uno y antes de dar el post por enviado puedes dar a PREVISUALIZAR y asi comprobaras de antemano si es el enlace correcto , te pongo algunos ejemplos

este es un enlace que te conduce a una imagen pero para visualizarla tienes que entrar en el programa emisor

www.servimg.com/image_preview.php?i=885&u=11989927

esta es la misma imagen pero en abierto no hace falta entrar en el programa emisor

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

este es otro enlace pero la reproduce a mayor escala

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

espero haberte informado bien si tienes problemas también puedes acudir a el coreo que te puse antes , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de congelado con desescarche gas caliente hace 11 años 5 meses #102552

  • frescorista
  • Avatar de frescorista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 95
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 1
No es una valvula chec (nrv) es un paso libre, nosotros hemos montado equipos con desescarche por gas caliete y lo hemos hecho de forma distinta a como este esta montado, yo lo he hecho en primer lugar con un evaporador para tal fin que comienza con las primeras curvas por la parte inferior del ecaporador y tambien le ponemos una valvula antiretorno NRV para que cuando el equipo trabaje en refrigeracion no pase el refrigerante a la linea de gas aliente mas equipamos el equipo con una valvula sporlan de tres vias para pasar todo el gas de la descarga al evaporador en modo desescarche y un presostato by-pass por si en el proceso nos subiera mucho la presion de alta baipasear refrigerante al condensador y asi regulamos la presion de descarga y en consecuencio la temperatura de gas caliente y tambien le ponemos un deposito antigolpes de liquido en la y el sistema que estoy reparando carece de todos estos elementos solo lleva una valvula solenoide en la tuberia descarga que se activa con el desescarche y manda el gas directamente al evporador pasando antes por la pieza en cuestion a la que ignoro la funcion que realiza.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de congelado con desescarche gas caliente hace 11 años 5 meses #102554

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
pues aclarado este tema esperemos la imagen a ver si entre todos podemos averiguar de que se trata , un saludo y lee mi respuesta anterior a ver si puedes colocar el enlace para verlo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de congelado con desescarche gas caliente hace 11 años 5 meses #102555

  • frescorista
  • Avatar de frescorista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 95
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 1
<script type="text/javascript" src="static.subefotos.com/codsubir.js" id="SfScriptUpload" defer="true"></script
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de congelado con desescarche gas caliente hace 11 años 5 meses #102556

  • frescorista
  • Avatar de frescorista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 95
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 1
Ya le envie las fotos a faraona a ver si las sube y las podemos ver mientras tratare de ver como poder hacerlo yo, perdonen la torpeza un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de congelado con desescarche gas caliente hace 11 años 5 meses #102557

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
ese enlace no es valido busca entre los enlace alguno que te indique algun codigo como los que te señalo en esta imagen
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de congelado con desescarche gas caliente hace 11 años 5 meses #102560

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
frescorista escribió:
Hola, ya pase por me presento y echas las formalidades vamos a entrar en materia, estoy actualmente reparando una camara de congelado con desescarche de gas caliente de unos 60 metros cubicos y el problema que presenta es que la VET no trabajaba correctamente pues presentaba un recalentamiento de mas de 30ºC y no inundaba para nada el evaporador.Una vez recogido el refrigerante R404A en el calderin y desmontada la VET (TE5 orificio 01) de danfoss nos encontramos que en el orificio habia aceite cuajado,era una cosa rara como si el aceite se ubiese degradado y hubiese obstruido parcialmente el orificio.Bueno despues de haber visto el problema planteamos una limpieza de todo el sistema con producto de limpieza super flush recirculando por todo el circuito una vez desmontada las valvulas solenoides y orificio de la VET y filtro desidratador y calderin.Como lo hemos ido limpioando por sectores, al preparar la linea de gas caliente mire lo que me encontre instalado en ella
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

ya tienes las imágenes colgadas , y por lo que estoy viendo me parece que es un simple reductor de diámetro, un diafragma, para reducir el diámetro de paso , a ver que opinan los demás compañeros , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 11 años 5 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de congelado con desescarche gas caliente hace 11 años 5 meses #102564

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
A mi me parece que es una válvula de retención.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de congelado con desescarche gas caliente hace 11 años 5 meses #102567

  • frescorista
  • Avatar de frescorista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 95
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 1
No es una valvula de retencion,orno, si el paso es libre, en la foto no se aprecia pero no es ninguna antiretorno, si se fijais esta puesta en una tuberia de 5/8 de pulgada y aparentemente lo unico que puede hacer es una restriccion al paso de la descarga de gas caliente, el caso es que esta funcionando asin, no se que resultado dara.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de congelado con desescarche gas caliente hace 11 años 5 meses #102571

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
lafaraonadelfrio escribió:
y por lo que estoy viendo me parece que es un simple reductor de diámetro, un diafragma, para reducir el diámetro de paso , a ver que opinan los demás compañeros , un saludo

sigo pensando que es un restricto de paso para evitar exceso de caudal
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de congelado con desescarche gas caliente hace 11 años 5 meses #102573

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Es simplemente una unión.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camara de congelado con desescarche gas caliente hace 11 años 5 meses #102574

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola,
Entre la VET y el distribuidor hay una"T" de la que sale un tubo en el que esta el componente a identificar, mi pregunta es ¿a donde sigue el tubo?, si sabemos a donde va tal vez podamos deducir cual es la funcion de dicho componente, ayudaria tambien una serie de fotos donde se vean las tuberias y asi hacernos una idea del funcionamiento de la instalaccion.

Saludos