Hola.
joseregue escribió:Sobre lo que escribe "xeliño", supongo que cuando dices "trabaja" te refieres a sacar propano del cilindro, porque se esta utilizando y vaciando el recipiente.
Si, efectivamente la llave de la botella esta abierta y el manoreductor o regulador de presion deja salir una cierta cantidad de gas con lo que se esta produciendo una evaporacion del liquido contenido en la botella, para producirse la evaporacion del liquido este necesita absorver calor.
"En invierno, cuando se trabaja con gases licuados tipo propano observamos que una parte de la botella se congela y la superior no, ¿idica eso que dentro de la botella hay dos temperaturas?."
Pues parece que, aunque muy proximas puede darse que esten dos temperaturas, ya que la parte con liquido se llega a escarchar mientras que la parte de la botella con gas lo mas que hace es sudar.
ES UNA SOLA TEMPERATURA, PERO, EN EL PROPANO LIQUIDO ESTA FUNCIONADO EL CALOR LATENTE Y EN EL VAPOR DE PROPANO EL CALOR SENSIBLE. ESO HACE QUE EXISTA MAYOR ABSORCION DE FRIGORIAS O BTU EN EL CAMBIO DE ESTADO DE LIQUIDO A VAPOR, Y EL AGUA DEL AIRE SE CONGELA, Y EL VAPOR SOLO ABSORBE CALOR SENSIBLE DEL AIRE QUE TOCA EL RECIPIENTE.
Esta es una explicacion, calor latente implica cambio de estado (evaporacion) y calor sensible implica cambio de temperatura.
Y SI TIENES UN RECIPIENTE VERTICAL CON UNA COLUMNA DE LIQUIDO Y UN ESPACIO GASEOSO, AL DESCENDER BRUSCAMENTE LA PRESION, SON LAS MOLECULAS DE LA SUPERFICIE SUPERIOR, EL "ESPEJO DE LIQUIDO" LAS QUE EMPIEZAN PRIMERO A TRANSFORMARSE EN VAPOR, POR ESTAR A MENOR PRESION QUE LAS DE ABAJO, QUE TIENEN PRESION HIDROSTATICA.
Y EL UNICO CALOR QUE PUEDEN ABSORVE, ES EL DE LAS PAREDES DEL CILINDRO Y ESTE DEL AIRE Y DEL AGUA QUE ESTEN TOCANDO AL CILINDRO
Hay otro calor muy importante que el liquido puede usar para la producion de gas y este es el del propio liquido por eso baja su teperatura.
Colocas las Temperaturas de dos partes de la botella, sin decir dimensiones.
Cuando se habla de gas o vapor, estamos con moleculas en movimiento, una molecula esta en el extremo de 0ªc y transcurrido un tiempo esta en el de 24ªC,
es.wikipedia.org/wiki/Gas
acuerdense de la "conveccion"
es.wikipedia.org/wiki/Convecci%C3%B3n
Y en caso de haber suficientes moleculas para pasar a la condicion de Saturado, se produce el mismo juego, por cada molecula que tome suficiente energia para ser "gas", habra otra que ceda esa energia y que se haga "liquido".
Por lo tanto, mientras un extremo este a 0ªC y el otro a 24ªC, estaras quitando (al extremo frio) frigorias o BTU y/o agregando (al extremo caliente) frigorias o BTU. NECESITAS TRANSFERIR (MOVER) ENERGIA ADICIONAL (DE OTRA FUENTE), PARA MANTENER ESAS CONDICIONES.
Y como no hay dimensiones ni geometria, no se puede calcular nada.
No sera lo mismo en Un recipiente de un metro de longitud, que en otro de 10 metros.
Evidentemente no se trata de calcular nada sino de entender como puede estar el gas en el circuito frigorifico sabiendo que la Unidad interior esta a 24ºC y la Exterior a 0ºC coexistiendo a la misma pre4sion dos temperaturas pues no cabe duda que el refrigerante en el interior de la vivienda esta a 24ºC (estado gaseoso) y en el exterior liquido a 0ºC
Y la Presion de ese Cilindro sera en funcion de su geometria, CANTIDAD (KILOS) DE REFRIGERNATE QUE CONTENGA y velocidad del movimiento de energia.
Despues de escribir TODO lo de arriba, veo que es un Intercambiador de Calor.
Saludos y trabajo para todos.