EN LA TEORÍA
Con Valvula de Expansion TERMOSTATICA O ELECTRONICA no varia el recalentamiento con la temperatura exterior, PORQUE ESE ES UNO DE LOS TRABAJOS DE LA VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA O ELECTRONICA.
Si hablamos de
recalentamiento del evaporador,
estoy en un 100% de acuerdo.
EN LA TEORÍA
En la practica,las válvulas,hacen,lo que pueden.
Leyendo (aclaro,porque nunca toque una) sobre válvulas electrónicas,estas,son capaces de ajustarse mas inteligentemente que las termostáticas.
Sobre estas válvulas también eh leído,que la programación de los módulos de ajuste debe ser hecha y ajustada por verdaderos especialistas,dado que hasta en los casos mas simples,pueden o no,modular bajo muchos parámetros que dependen de la instalación.
.......................................................
EN LA PRACTICA
Con Valvula de Expansion TERMOSTATICA O ELECTRONICA no varia el recalentamiento con la temperatura exterior, PORQUE ESE ES UNO DE LOS TRABAJOS DE LA VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA O ELECTRONICA.
Si hablamos de
recalentamiento total del sistema
Acá basándome en la practica y con algunos razonamientos recopilados con los muchachos de barrio ,.-11 ,.-11 ,yo tengo mis propias conclusiones,que quiero compartir,para ajustarlas,si es necesario.
Partamos de la base que
las válvulas termostáticas,regulan el recalentamiento del evaporador.Estas,se des-preocupan,de lo que le pase al compresor,cuando éste necesita un retorno mas fresco,de lo habitual.
- Cuando se calcula un sistema,se comienza por conocer la carga térmica.
Que es variable.
- Se continua con el evaporador.
Que durante el periodo de marcha,y parada,sufre cambios de transferencia si hablamos de temperaturas de evaporación por debajo de 0 ºC.
- Acá se abre otro item,si el desescarche es,por gas caliente.
Pero lo vamos a obviar.
- Se continúa,con el método de expansión.
Que en todos los casos,tiene limitaciones practicas.
Las cargas térmicas, varían,todo el tiempo.
Si estas son modulantes,y suaves,la válvula,siempre reacciona después,que las cargas.
- Se elige el compresor para el régimen de carga térmica.
Éste,es uno de los componentes mas bobos,del sistema.
Por lo general,y si no hablamos de sistemas inverter.
El compresor,tiene que poder con las pequeñas cargas de un sistema,en situación de invierno (por ejemplo - 2 ºC de temperatura exterior y/o mayores cargas en verano 43 ºC)
es.wikipedia.org/wiki/Clima_de_la_Ciudad_de_Buenos_Aires
-Por ultimo (si no queremos complicarlo mas)el condensador.
Tendríamos en cuenta para este caso,lo mas común,que es condensado por aire,y sin control de condensación.
Con todo esto,yo pregunto:
Alguien creé que en el 95 % de los equipos instalados en mi país,el valor de
recalentamiento total del sistema es fijo.......digo,por poner una cifra....12 de cada 24 horas en todo el año??.
Con el pasar de los años,cada vez le doy mas importancia a este tema,y supongo,que JAMAS,terminare de dominar el tema.
Se habrán dado cuenta,QUE ME APASIONA!!?????.
2_._ 2_._ 2_._ 2_._
Guillermo